|
  |
Раздел Энергоэффективность. |
|
|
|
|
11.10.2011, 21:36
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата(spik @ 11.10.2011, 9:04)  Раздел этот нужен заказчику (мы на подряде у очень крупного проектного института), он (заказчик) ссылается на ПП №87 и все тут...хотя сам не понимает зачем ему все разделы по этому постановлению... вышло дополнение по Энергоэффективности - будьте любезны, сделайте... хотя ни он (заказчик), ни я не знаем что туда писать... по хорошему ,ведь надо тогда обследование существующего здания заказывать... в общем, вот такая беда!!!! Ткните вопрошающего носом в статью 24 Положения о составе проектной документации: Цитата 24. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать:
в текстовой части
а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу); в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений; д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения; з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу); к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости); л) описание решений по вывозу и утилизации отходов; м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости); н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации; о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;
в графической части
п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций; с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования. Где в этой статье вы нашли хоть слово про энергоэффективность?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2011, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(spik @ 11.10.2011, 9:04)  Раздел этот нужен заказчику (мы на подряде у очень крупного проектного института), он (заказчик) ссылается на ПП №87 и все тут...хотя сам не понимает зачем ему все разделы по этому постановлению... вышло дополнение по Энергоэффективности - будьте любезны, сделайте... хотя ни он (заказчик), ни я не знаем что туда писать... по хорошему ,ведь надо тогда обследование существующего здания заказывать... в общем, вот такая беда!!!! не смешивайте в кучи разное. Этот генпроектировщик вовсе не Заказчик по данному объекту(хоть и типа заказал вам ПИР некоторый по объекту) и вам стоит обращатся именно к Заказчику. Сергей Василдьевич уже года три как там(почти три),но его все объекты до того были именно по ПП87 и собственно просто все по накатанной, как и у его сотрудников им туда приведенным.Энергоэффективность решений по сносу и ликвидации предприятия- опупительно.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2011, 5:24
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Только сейчас заметил эту темку, поржал.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2011, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.8.2010
Из: Иваново
Пользователь №: 68638

|
Цитата(инж323 @ 12.10.2011, 0:28)  не смешивайте в кучи разное. Этот генпроектировщик вовсе не Заказчик по данному объекту(хоть и типа заказал вам ПИР некоторый по объекту) и вам стоит обращатся именно к Заказчику. Сергей Василдьевич уже года три как там(почти три),но его все объекты до того были именно по ПП87 и собственно просто все по накатанной, как и у его сотрудников им туда приведенным.Энергоэффективность решений по сносу и ликвидации предприятия- опупительно. Что за Сергей Васильевич....кого Вы имеете ввиду..... и как же быть в таком случае????
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2011, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зам генерального по строительству в Росатоме.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2011, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.4.2011
Из: г. Липецк
Пользователь №: 103127

|
Вопрос! А имею ли я право сделать раздел энергоэффективность если у меня есть свидетельство сро на проведение энергетических обследований? (на энергоаудит)?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2011, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Одно другому не только не мешает, но и не пересекается: проектирование - одно зло, энергоаудит и энергопаспорт - другие два  Т.е. это разные допуски.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2011, 8:24
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.4.2011
Из: г. Липецк
Пользователь №: 103127

|
Получается что не инею? Хотя если по сути посмотреть, то этот раздел обязал всех делать 261 ФЗ, и энергоаудит проводится отталкиваясь от 261 ФЗ. Да и в том разделе насколько я понимаю ничего изобретать и проектировать не надо. Все уже заложено в архитектурных решениях. Надо всего лишь написать что знание энергоэффективно.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2011, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.2.2006
Пользователь №: 2229

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста делается ли паспорт энергоэффективности для подземнного гаража?  (Делаю стадию "П" . Подземный гараж имеет два этажа). Дело в том, что по заданию заказчика гараж НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!!! Отапливаются только три помещения в нем , это - два помещения охраны и санузел. Весь объем гаража 24373 м3, из них отапливаемый объем 243 м3. При заполнении энергитического паспорта получается расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания g des = 66.2 кДж/м3*С*сут. (брала в расчете площади и объемы отапливаемых помещений), а нормируемый удельный расход g reg = 22 кДж/м3*С*сут. ( взяла применительно как зданиние сервисного обслуживания). Расчетный расход меньше чем нормируемый расход значит проект не не соответствует нормативному требованию. Вопросы 1. Значит ли это что здание нужно утеплять полностью или только частично, те помещения, которые отапливаются? 2. Может есть другие цифры НОРМАТИВНОГО УДЕЛЬНОГО РАСХОДА? 3. ИЛИ вообще для подземных зданий энергоэффективность не делают? Заранее всем спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2011, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Алёна @ 28.12.2011, 17:39)  3. ИЛИ вообще для подземных зданий энергоэффективность не делают? Заранее всем спасибо!!! Что в ФЗ-261, что в Град кодексе не дается определение зданию (сооружению, строению) вспомогательного назначения (использования). Если обособленный подземный гараж признается законодательством (кто знает, а вдруг) сооружением вспомогательного использования, то требования энергетической эффективности, а значит и требование составления паспорта, не распространяются на подобный объект. Точно у вас отдельно расположенный гараж, не являющийся конструктивно частью другого здания (общественного, административного, жилого)?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2011, 22:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Алёна @ 28.12.2011, 17:39)  гараж НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!!! Это как раз нормально. Только в подземном гараже обязательно должна присутствовать система механической общеобменной вентиляции с подогревом притока. Это и есть основной потребитель тепла.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 8:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.2.2006
Пользователь №: 2229

|
Гараж является отдельно стоящим зданием, расположенным рядом с жилым домом, но конструктивно не связан с ним. Приток по заданию заказчика без подогрева, Подогревается только приточный воздух обслуживающий помещения охраны.
Можно ли считать гараж в данном случае, как вспомогательное сооружение?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
А в Задании на проектирование Заказчик написал о необходимости разработать раздел Энергоэффективность? Если написал, значит стоимость раздела включена и даже если не требуется этот раздел по нормам, деньги либо вернуть, либо отработать надо. Если раздел не указан в Задании, можно попробовать так в Общей ПЗ и написать, а там уж по реакции экспертизы - делать или нет. Хотя в экспертизу можно и заранее письмо написать с просьбой разъяснить классификацию зданий.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.2.2006
Пользователь №: 2229

|
Цитата(timofeyprof @ 29.12.2011, 10:54)  А в Задании на проектирование Заказчик написал о необходимости разработать раздел Энергоэффективность? Задание на проектирование я не видела. Задание получила от своего ГИПа в устной форме. Спасибо за участие, пойду опять к ГИПу, будем думать, что делать дальше.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 13:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Алёна @ 29.12.2011, 9:37)  Приток по заданию заказчика без подогрева... Так точно нельзя. Замерзнет Ваш гараж, а машины ледяной коркой покроются. Может, заказчик дает задание свой дом тоже не отапливать? Тогда понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Alex_ @ 28.12.2011, 22:34)  Это как раз нормально. Только в подземном гараже обязательно должна присутствовать система механической общеобменной вентиляции с подогревом притока. Это и есть основной потребитель тепла. Ну и автоматически актуализируется термин "натоп" подземного/обваловочного сооружения.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2011, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425

|
Цитата(Алёна @ 28.12.2011, 17:39)  Добрый день! Подскажите пожалуйста делается ли паспорт энергоэффективности для подземнного гаража?  (Делаю стадию "П" . Подземный гараж имеет два этажа). Дело в том, что по заданию заказчика гараж НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!!! Отапливаются только три помещения в нем , это - два помещения охраны и санузел. Весь объем гаража 24373 м3, из них отапливаемый объем 243 м3. При заполнении энергитического паспорта получается расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания g des = 66.2 кДж/м3*С*сут. (брала в расчете площади и объемы отапливаемых помещений), а нормируемый удельный расход g reg = 22 кДж/м3*С*сут. ( взяла применительно как зданиние сервисного обслуживания). Расчетный расход меньше чем нормируемый расход значит проект не не соответствует нормативному требованию. Вопросы 1. Значит ли это что здание нужно утеплять полностью или только частично, те помещения, которые отапливаются? 2. Может есть другие цифры НОРМАТИВНОГО УДЕЛЬНОГО РАСХОДА? 3. ИЛИ вообще для подземных зданий энергоэффективность не делают? Заранее всем спасибо!!! 1. Мы говорим о паспорте по ФЗ-261? 2. Наша задача (ИМХО) указать собственнику, как сэкономить эн.ресурсы. Если он что-то не потребляет-что будем экономить? Если, конечно, через дырявое перекрытие подвала-гаража сквозит....тогда да. Утеплять перекрытие. 3. Насчет вентиляции-пускай себе вентилируют с богом. Она же не на белках и не на хомяках. Есть повод сэкономить. 4. Электричество (освещение) есть? Есть.Вода (мойка)? Наверняка... Простор для творчества.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2011, 17:26
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(trianon @ 29.12.2011, 16:44)  3. Насчет вентиляции-пускай себе вентилируют с богом. Она же не на белках и не на хомяках. Есть повод сэкономить. Вы хоть представляете себе механический приток в неотапливаемое помещение воздуха с температурой, скажем, -20С ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты, требуется выполнить раздел энергоэффективность для проекта фермы доращивания (генплан в приложении). Совсем непонятно как оформлять: должен быть паспорт и протокольный расчет на каждое здание в отдельности или как-то еще; также непонятно на какие здания нужно делать паспорт и протокольный расчет. Где можно посмотреть информацию по данным вопросам. Если кто-то сталкивался с подобными объектами- прошу поделиться опытом. Заранее благодарен.
__________.dwg ( 1,17 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1412
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Цитата(Alex_ @ 31.12.2011, 0:26)  Вы хоть представляете себе механический приток в неотапливаемое помещение воздуха с температурой, скажем, -20С ? Объясните мне тогда пожалуйста, с какой целью делать стоянку неотапливаемой, если всё равно приходится греть огромные объёмы воздуха до +5? И что Вы видите страшного в притоке без подогрева? Сейчас готовлю документацию на экспертизу по похожему объекту - многоярусная автостоянка (большей частью подземная), по заданию заказчика - неотапливаемая. Так вот, приточный воздух я не грею. Более того, на верхних этажах, где есть открытые проёмы, будет неорганизованный приток. Я считаю, что подогрев воздуха, в данном случае, противоречит требованиям энергоэффективности (нецелесообразное расходование энергоресурсов). Что касается разработки раздела ЭЭ, то получается, конечно, довольно странная пояснительная записка в части, касающейся отопления и вентиляции, как раз потому, что 90% площадей не отапливаются. Посмотрим, что скажет экспертиза...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2012, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138973

|
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какие должны быть требования к зданию ПС в разделе "ЭЭФ", если здание неотапливается, и нет в наличии узлов учёта электроэнергии. В проекте здания ПС архитектура не затрагивается, а поменялась только нагрузка на электрику.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 5:21
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Согласно постановлению 87 в подпункте в) требований к разделу "...энергоэффективность..." должно быть: Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности. Про сроки где можно найти?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884

|
Подскажите, сколько времени займет разработка и составление раздела "Энергоэффективность" в проектной документации для торгового центра? И ориентировочную стоимость работ)) Можно в личку)) Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45159

|
Имеем:
Объект реконструкции (5 сооружений (сгустители) + операторская (в отд. здании)) подключен к системе электроснабжения от существующей КТП (!).
В соответствии со ст. 13 261-ФЗ потребляемые э. ресурсы подлежат учету. Учет должен производится в местах подключения. В данном случае КТП, так? но она существующая и лежит вне границ проектирования, а в разделе ЭЭ по ПП87 есть графика "План расположения приборов учета".
Вопрос: Как быть? Написать, что ПЛАН не приводится, так как питание объекта осуществляется от существующей подстанции и все? ГГЭ этого будет достаточно? или же план должен быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2012, 15:19
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А участок сетей между КТП и вашими зданиями остался в вашем ведении? Или все-таки они отданы сетевой компании, а у вас только разводка внутри помещений? В последнем случае у вас в каждом помещении может появиться свой РУ и уже там можно поставить прибор учета. Как-то так
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45159

|
Цитата(timmy @ 3.4.2012, 18:19)  А участок сетей между КТП и вашими зданиями остался в вашем ведении? Или все-таки они отданы сетевой компании, а у вас только разводка внутри помещений? В последнем случае у вас в каждом помещении может появиться свой РУ и уже там можно поставить прибор учета. Как-то так участок между ктп и зданием и сооружениями тоже Заказчика. Это часть производственного предприятия (участок). Участок входит в состав цеха, а цеха образуют предприятие. Предприятие большое. Разделение принадлежности систем электроснабжения лежит далеко за границами проектирования.
Сообщение отредактировал montana - 3.4.2012, 16:05
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45159

|
ну что, есть свежие мысли?  так как даже КТП и далее - все это одно предприятие. Убежден, что схему приводить не надо и приборы учета ставить не надо (если только не по технологическим нуждам), но сомневасюсь.
Сообщение отредактировал montana - 6.4.2012, 12:45
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2012, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
Цитата(montana @ 6.4.2012, 12:43)  ну что, есть свежие мысли?  так как даже КТП и далее - все это одно предприятие. Убежден, что схему приводить не надо и приборы учета ставить не надо (если только не по технологическим нуждам), но сомневасюсь. Правильно, что сомневаетесь, написано же: "г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов". Заметьте, не требуют приборы коммерческого учета.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 45159

|
Цитата(gedeon @ 13.4.2012, 18:49)  Правильно, что сомневаетесь, написано же: "г) схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов". Заметьте, не требуют приборы коммерческого учета. В П87 вообще нет требований по расположению приборов учета. Если статья ФЗ-261 только для коммерческого учета, а допустим по технологии не требуются приборы учета, значит можно не приводить схему их расположения? Или я не прав? Ведь требования не описаны. К примеру проектируемый объект потребляет 2 ресурса: эл. энергию и сжатый воздух. Приборы учета по э.э. должны наверное где-то быть в подстанции, а по сжатому воздуху, например, в компрессорной на узле управления. И компрессорная и ТП лежит за границами проектирования и мы туда не лезем. Что теперь каждое здание, строение и сооружение оборудовать своими приборами учета???? Зачем? Итак, должна быть схема или не должна быть?
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|