Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество шахт дымоудаления, Обоснование количества шахт дымоудаления
TEPLOVICHOK
сообщение 10.10.2013, 6:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177427



Здравствуйте, дайте пожалуйста ссылку на пункт или хотя бы норму, где оговаривается количество шахт дымоудаления. Спроектировал систему дымоудаления и подпора воздуха для трехэтажной лаборатории. Дымоудаление из коридора 20*1,8 м. Подпор на лестничную клетку. В каждой шахте распологается по 1 клапану на этаже.
При возникновении пожара клапаны дымоудаления и подпора открываются только на задымляемом этаже. Электрики говорят, что это сложно реализовать (хотят для каждого этажа свою шахту).
В СНиП 41-01-2003 не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 10.10.2013, 7:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Количество шахт дымоудаления определяется количеством помещений из которых необходимо делать дымоудаление и требованиями о том что необходимо предусматривать разные системы для помещений расположенных в разных пожарных отсеках, а так же независимые системы обслуживающие помещения смежные с горящими (коридоры, холлы) и защищаемые помещения (стоянки, архивы) . Системы обслуживающие защищаемые помещения так же должны быть независимые для разных классов функциональной опасности (т.е. Стоянки отдельно от архивов или акт залов).
Если Ваши коридоры принадлежат одному пожарному отсеку, то Вы сделали все правильно, одна шахта и клапан на каждом этаже, открываемый только на этаже пожара.
Я только с ЛК не понял.. У Вас н3?

Сообщение отредактировал silent - 10.10.2013, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.10.2013, 8:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(TEPLOVICHOK @ 10.10.2013, 6:02) *
Электрики говорят, что это сложно реализовать (хотят для каждого этажа свою шахту).
В СНиП 41-01-2003 не нашел.

Вот я сейчас выдохнул, хорошо что у наших электриков все получается реализовать. А то пришлось бы мне с моими 17-ти этажками худо biggrin.gif А вообще системы должны быть экономически обоснованными, зачем городить три системы если можно одну? И вообще что значит "сложно реализовать"? Все же делают как-то и ниче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEPLOVICHOK
сообщение 10.10.2013, 9:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177427



Н2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре. А по поводу 3х шахт, там для одной еле места нашлось. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEPLOVICHOK
сообщение 10.10.2013, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177427



Электрики ссылаются на то, что есть шкафы для подключения одного клапана к одному вентилятору.
Поэтому требуют указать пункт в СНиПе где прописано размещение нескольких клапанов в одной шахте. Также задавали вопросы, почему нельзя открыть клапаны сразу на всех этажах ("А вдруг пожар на нескольких этажах?")

-В пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 нашел "При невозможности или экономической нецелесообразности удаления воздуха с естественным побуждением использовать вытяжные системы с искуственным побуждением".

-При открытии всех клапанов клапан ДУ верхнего этажа перекроет шахту ДУ для низлежащих. По поводу пожара на нескольких этажах-система дымоудаления должа сработать от пожарной сигнализации, до того как пожар успеет распространиться.

В общем, они не знают как подключить несколько клапанов к вентилятору, чтобы при этом срабатывал только один, и отрицают существование таких схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.10.2013, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(TEPLOVICHOK @ 10.10.2013, 10:32) *
Электрики ссылаются на то, что есть шкафы для подключения одного клапана к одному вентилятору.
Поэтому требуют указать пункт в СНиПе где прописано размещение нескольких клапанов в одной шахте. Также задавали вопросы, почему нельзя открыть клапаны сразу на всех этажах ("А вдруг пожар на нескольких этажах?")

-В пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 нашел "При невозможности или экономической нецелесообразности удаления воздуха с естественным побуждением использовать вытяжные системы с искуственным побуждением".

-При открытии всех клапанов клапан ДУ верхнего этажа перекроет шахту ДУ для низлежащих. По поводу пожара на нескольких этажах-система дымоудаления должа сработать от пожарной сигнализации, до того как пожар успеет распространиться.

В общем, они не знают как подключить несколько клапанов к вентилятору, чтобы при этом срабатывал только один, и отрицают существование таких схем.

В СП 7.13130 написано, что расчетный случай - это возгорание на одном этаже в одном помещении.
Пунктов насчет того, что надо делать одну шахту я не видел, можно и 10 шахт и 10 вентиляторов поставить но почему-то так никто не делает, заказчик за такое "творчество" может и "секирен" устроить. А насчет питания клапанов, вот насколько я помню, питание к ним подводят электрики. А пожарники ставят свои контакторы которые при поступлении с определенного щита сигнала что-то там замыкают и вот так оно и работает biggrin.gif Включение привода должно осуществляться с пожарного щита, кто их у вас разрабатывает? Я думаю цепочка такая: пожар-срабатывание датчика задымления-сигнал на пож. щит-включение вентилятора и открытие клапана. На каждом этаже вроде свой щит пож автоматики, он на этом этаже всем и рулит, а вентилятор включается от сигнала с любого щита.

Сообщение отредактировал Norb - 10.10.2013, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVA
сообщение 14.10.2013, 14:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.12.2007
Пользователь №: 13962



Не повезло вам с электриками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных