Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> толщина стали и конструкция воздуховода при давлении 3200 Па
VasiliAK
сообщение 13.10.2013, 6:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Попался проект где запроектировали 3200 Па систему дымоудаления, толщину стали указали не менее 1мм, расход 21 000. размер 1200 на 500. написал эту тему для того чтобы понять из чего можно сделать воздуховод, чтобы он от такого давления не сложился при запуске. При чем подпора воздуха нет. Очень боюсь что при запуске система сплющится и все придет в негодность. Проектировщик сказал что конструкцию и толщину стали должны разрабатывать производители воздуховодов. Чем то может быть он и прав, но вот только это далеко не стандартный воздуховод. И скорее всего откажут или попросят чертеж.
Запускал ли кто нибудь систему с таким давлением? Какая была толщина металла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.10.2013, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40489
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.10.2013, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Проектировщик сказал что конструкцию и толщину стали должны разрабатывать производители воздуховодов. Чем то может быть он и прав, но вот только это далеко не стандартный воздуховод. И скорее всего откажут или попросят чертеж.

Проектировщик не мог так сказать. Это "проектант" сказал, и сказал неверно. Толщина стенок должна быть определена в документации, от нее и крепления и смета зависят. Производитель воздуховодов разрабатывает технологию изготовления из стали заданной толщины. Если уж совсем формально подходить, то в рабочей документации на такие воздуховоды должны быть чертежи общих видов нетиповых конструкций, по которым подрядчик должен бы разработать рабочие чертежи. Но конечно этого делать не будет.

Для таких давлений (разрежений) применяется толщина стенок не менее 2 мм даже для круглых воздуховодов, как для аспирации. Это опробовано неоднократно и даже у монтажных трестов в свои нормали было заложено. Они просто отклоняли проекты со слишком тонкими стенками таких воздуховодов, хотя заинтересованы в уменьшении толщины. Но с большими разрежениями воздуховоды сплющиваются, это никому не надо, лучше на бумаге заранее исправить.

Для прямоугольных воздуховодов также надо минимум 2 мм, но еще необходимы ребра жесткости из уголков снаружи воздуховода и на отводах. Обычно ребра делают из уголка 32х32х4. При размере стороны менее 1000 ребра устанавливаются посередине каждого прямика, но не более чем через 1500 мм. При большем размере стороны дополнительно устанавливаются диагональные жесткости на каждой половинке прямика. У отводов жесткость устанавливают "от фланца до фланца" по внешнему радиусу - получается "диагональ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 13.10.2013, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я бы, для начала, задумался откуда такие давления на дымоудалении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.10.2013, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(coverart @ 13.10.2013, 11:47) *
Я бы, для начала, задумался откуда такие давления на дымоудалении.

давления получились из за размера воздуховода 1000*400 длинна до вентилятора 48 метров, после 12 метров. На мой взгляд можно было бы немного изменить конструкцию воздуховодов, но так посчитал проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 13.10.2013, 15:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Воздуховод сварной 2,0 мм на фланцах, дорого ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.10.2013, 15:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Костян @ 13.10.2013, 15:27) *
Воздуховод сварной 2,0 мм на фланцах, дорого ?

Дорого если у вас производство ориентированно под 1-1,5 мм. Ради 1 одного заказа покупать гидравлический листогиб, гидравлическую или электромеханическую гильотину, сварочные посты, малярку и.т.д. И очень тяжело в монтаже погрузке и разгрузке. Да и накладнее для заказчика.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.10.2013, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 13.10.2013, 19:53
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(VasiliAK @ 13.10.2013, 16:18) *
давления получились из за размера воздуховода 1000*400 длинна до вентилятора 48 метров, после 12 метров. На мой взгляд можно было бы немного изменить конструкцию воздуховодов, но так посчитал проектировщик.

Все равно много. Я бы пересчитал потери, после этого грамотея...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.10.2013, 6:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Я бы пересчитал потери, после этого грамотея..

Это можно на лету сделать. Однако в одном сообщении написано про воздуховод 1200х500, а в другом уже про 1000х400. Разница-то большая (см. скриншоты). Там произвольно взята сумма КМС 10, местные сопротивления оказывают значительное влияние. Но общие потери могут и более 3000 оказаться.

Однако если потери завышены, то надо менять вентилятор. Он же не знает про наши расчеты, засосет, сколько может при его конструкции и мощности и сплющит воздуховод. И ему, вентилятору, наплевать, у кого на что производство ориентировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.10.2013, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Да действительно я немного перепутал, там несколько систем ду где 1200*500 там расход 31000 но почему то давление 1400 па. А где 21000 там 1000*400 и давление 3200 па. Длины трасс практически одинаковы, где с меньшим давлением да чуть длиннее на 18 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.10.2013, 17:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.10.2013, 7:06) *
Это можно на лету сделать.

Не поделитесь программкой для расчета сопротивления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victorshchapin
сообщение 2.1.2014, 15:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2011
Пользователь №: 120920



"Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью толщину стали следует обосновывать расчетом." По какой методике рассчитывают толщину стали воздуховодов прямоугольного сечения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fishark
сообщение 25.11.2021, 15:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2020
Пользователь №: 375859



Прошло 8 лет а проблема так и осталась . Та же история что и в топике.
Запрос сделал в Фирмы по вентиляции, но пока отписки, типа "Добрый день! У нас нет информации по сжатию воздуховодов от вакуума":
Здравствуйте. Нужны воздуховоды под вакуум 3200 Па. Сечения: прямоугольные воздуховоды 500х1000,600х800, и круглые d 800.Так же под них отводы и прочее. Прошу сообщить о такой возможности. Класс герметичности пока вторичен. Сами пытались, но не поняли как найти и/или рассчитать.

Я так понимаю вот здесь надо смотреть, но указаны только требования по герметичности по сути. Не нашел где можно понять что, воздуховод не сожмёт от вакуума определённого значения, в нашем случае в 3200 Па.
1. https://docs.cntd.ru/document/1200035579
7.11.7 Воздуховоды систем вентиляции, дымоходы и дымовые трубы следует предусматривать:
а) класса П (плотные) - для транзитных участков систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления при статическом давлении у вентилятора более 600 Па, для транзитных участков систем местных отсосов, кондиционирования, воздуховодов любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, дымоходов и дымовых труб, а также систем, обслуживающих помещения категорий А и Б независимо от давления у вентилятора;
2. https://docs.cntd.ru/document/1200095527
7.11.8

Я как заказчик не понимаю что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.11.2021, 15:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fishark @ 25.11.2021, 15:13) *
Не нашел где можно понять что, воздуховод не сожмёт от вакуума определённого значения, в нашем случае в 3200 Па.

Я как заказчик не понимаю что делать.

1. Сейчас действующим является не СНиП 41-01-2003, а СП 60.13330.2020. Но Вы напрасно смотрите при вакууме 3200 Па в сторону норм на ОВ - в вентиляции такие давления/разрежения не встречаются. Тут выше уже отмечали, что указанное разрежение неправдоподобно и недопустимо высокое для систем ОВ.
А по СП 60.13330.2020:
Цитата
К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °C, следует принимать, не менее: ...
...
Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др)


2. В этой теме справедливо указывали:
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2013, 11:13) *
Толщина стенок должна быть определена в документации, от нее и крепления и смета зависят. Производитель воздуховодов разрабатывает технологию изготовления из стали заданной толщины. Если уж совсем формально подходить, то в рабочей документации на такие воздуховоды должны быть чертежи общих видов нетиповых конструкций, по которым подрядчик должен бы разработать рабочие чертежи.

Но Вы задали свой вопрос и в другой теме, а там было сообщение:
Цитата(vikor @ 31.7.2009, 1:22) *
Рассчитать воздуховод на смятие можно как сосуд или аппарат, работающий под разрежением. Я пользуюсь в таких случаях простыми расчетами, данными в учебнике: Лунин О.Г. Теплообменные аппараты пищевых производств. Агропромиздат. 1987 г.

Учебник выложили там же в посте 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных