Цитата(fishark @ 25.11.2021, 15:13)

Не нашел где можно понять что, воздуховод не сожмёт от вакуума определённого значения, в нашем случае в 3200 Па.
Я как заказчик не понимаю что делать.
1. Сейчас действующим является не СНиП 41-01-2003, а СП 60.13330.2020. Но Вы напрасно смотрите при вакууме 3200 Па в сторону норм на ОВ - в вентиляции такие давления/разрежения не встречаются. Тут выше уже отмечали, что указанное разрежение неправдоподобно и недопустимо высокое для систем ОВ.
А по СП 60.13330.2020:
Цитата
К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °C, следует принимать, не менее: ...
...
Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др)
2. В этой теме справедливо указывали:
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.10.2013, 11:13)

Толщина стенок должна быть определена в документации, от нее и крепления и смета зависят. Производитель воздуховодов разрабатывает технологию изготовления из стали заданной толщины. Если уж совсем формально подходить, то в рабочей документации на такие воздуховоды должны быть чертежи общих видов нетиповых конструкций, по которым подрядчик должен бы разработать рабочие чертежи.
Но Вы задали свой вопрос и в другой теме, а там было сообщение:
Цитата(vikor @ 31.7.2009, 1:22)

Рассчитать воздуховод на смятие можно как сосуд или аппарат, работающий под разрежением. Я пользуюсь в таких случаях простыми расчетами, данными в учебнике: Лунин О.Г. Теплообменные аппараты пищевых производств. Агропромиздат. 1987 г.
Учебник выложили там же в посте 25.