Врезка в действующий водопровод, каким образом осуществить |
|
|
|
|
16.10.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 14:29)  Мне мало интересно че ты там можешь. Я бы не стал ТЫкать незнакомому человеку, который наверное и по возрасту старше Вас...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 12:42
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(ежик_с_окраины @ 16.10.2013, 9:37)  ...ПС: вы вот тут спорите без оснований, а мне не определиться что в ТЗ писать - седелки или тройники)))))))))))))) Пишите так: "Присоединение к сетям наружного водопровода осуществить фасонными частями утвержденными нормативной документацией РФ (ГОСТ). Выбор фасонины обосновать. Обоснование решений отразить Пояснительной Записке."  Чего у Вас голова болит, пусть исполнитель проекта помучается с выбором
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 12:46
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Kostyan777 @ 16.10.2013, 12:42)  Пишите так: "Присоединение к сетям наружного водопровода осуществить фасонными частями утвержденными нормативной документацией РФ (ГОСТ). Выбор фасонины обосновать. Обоснование решений отразить Пояснительной Записке."  Чего у Вас голова болит, пусть исполнитель проекта помучается с выбором  Каждая такая строчка в умелых руках поворачивается против словоблуда ее написавшего
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 13:14
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 16.10.2013, 13:46)  Каждая такая строчка в умелых руках поворачивается против словоблуда ее написавшего Это, как бы, шутка была, серьёзный Вы наш
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.10.2013, 13:07)  Я бы не стал ТЫкать незнакомому человеку, который наверное и по возрасту старше Вас... А я бы на месте этого человека не стал бы переходить на личности при обсуждении профессиональных тем. Его посты неприятно читать, ведет себя не корректно, поэтому моего уважения он не заслужил.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 14:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 11:29)  Мне мало интересно че ты там можешь. Цитата(rkobzov @ 16.10.2013, 13:22)  поэтому моего уважения он не заслужил. ух ты, многоуважаемый Короче, читать не умеете, вникать тоже... апломба выше крыши... Пшел учиться!
Сообщение отредактировал Vict - 16.10.2013, 14:24
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(Vict @ 16.10.2013, 15:24)  Пшел учиться! Взаимно!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
23.10.2013, 15:03
|
Guest Forum

|
Вот отличная седелка 100х32 статья  и не сильно дорогая...
Сообщение отредактировал fantomas1954 - 23.10.2013, 15:08
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Skorpion @ 14.10.2013, 15:03)  В этом году в нашем садоводческом товариществе по моему проекту проложили межевой поливочный водопровод из ПЭ труб с ответвлениями на каждый участок с установкой седелок. Поясните, пожалуйста, какие проблемы, о которых Вы пишете, могут возникнуть в процессе эксплуатации? Дело в том, что я не имею опыта эксплуатации таких соединений, и Вы в моем сознании посеяли сомнения. Сам себя цитирую, чтобы форумчанам не возвращаться на стр. 1. Я долго думал, какой вариант принять - применение седелок или тройников. Сначала меня прельстили цены в пользу седелок. Затем я подсчитал линейную температурную деформацию: для трубопровода длиной 150 м, который мы прокладывали при t=+20 о по поверхности земли, температурная деформация составит 1,5 м(!), если принять зимнюю температуру -30 о. Я подумал, что зимой в каком-нибудь тройнике труба под усилием выдернится из него. Этот фактор и повлиял на выбор окончательного решения. Кто-нить выскажитесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013, 16:04
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
У вас что ГВС, почему такая большая деформация? Трубопровод ХВС проложен ниже температуры промерзания, там температура в течении года не так критично меняется. -30 под землёй не будет никогда)). Или он у Вас наземный и отключается на холодный период года?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 23.10.2013, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013, 16:06
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Skorpion @ 23.10.2013, 15:46)  t=+20о по поверхности земли, температурная деформация составит 1,5 м(!), если принять зимнюю температуру -30о. Кто-нить выскажитесь. Цена- аргумент. У Вас летний водопровод? По поверхности? У нас такой был в селе еще и на фланцах местами (гарници участков не совпадали, а пахать нужно). В описаном случае согласен с вами что целая труба лучше за самый идеальный шов. Уже писали в теме: Тройники - для сетей.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.10.2013, 16:09
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013, 17:08
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Skorpion @ 14.10.2013, 16:03)  В этом году в нашем садоводческом товариществе по моему проекту проложили межевой поливочный водопровод из ПЭ труб с ответвлениями на каждый участок с установкой седелок. Поясните, пожалуйста, какие проблемы, о которых Вы пишете, могут возникнуть в процессе эксплуатации? Дело в том, что я не имею опыта эксплуатации таких соединений, и Вы в моем сознании посеяли сомнения. Расскажу как владелец участка в товариществе с ПЭ водопроводом. К сожалению, производитель труб мне неизвестен, но за 5 лет они местами растрескались и ссут по всему товариществу. Пока заматываем изолентой. Давление в системе кило-полтора, забор из скважины.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 7:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я Не понял, у вас что - надземный ПЭ водопровод? Тогда неудивительно, что он растрескался...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 9:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Ashihara @ 23.10.2013, 17:08)  К сожалению, производитель труб мне неизвестен, но за 5 лет они местами растрескались и ссут по всему товариществу. Если из вторичного пластика- УФ излучение убивает очень быстро.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2013, 9:24)  Если из вторичного пластика- УФ излучение убивает очень быстро. Как отличить вторичный от первичного?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 13:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skorpion @ 24.10.2013, 12:57)  Как отличить вторичный от первичного? она просто черная без синей полосы
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 16:57
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я бы никакой ПЭ надземно не ставил - ни вторичный, ни первичный
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 17:12
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Vict @ 24.10.2013, 14:07)  она просто черная без синей полосы У нас с полосой.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2013, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Vict @ 24.10.2013, 13:07)  она просто черная без синей полосы У нас с синей полосой и надписью "Питьевая". Вот только ГОСТ не указан Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2013, 16:57)  Я бы никакой ПЭ надземно не ставил - ни вторичный, ни первичный У меня на участке лежит надземный 3 года. Изменений никаких не вижу. Я руководствовался тем, что в ГОСТе 18599-2001 есть запись (в пользу противостояния УФ)
____________.JPG ( 22,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(Vict @ 24.10.2013, 14:07)  она просто черная без синей полосы Иш грамотный какой! Для информации, ПЭ для водоснабжения как правило маркируют синей полосой, для газоснабжения - желтой, для канализации и прокладки кабелей полос нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 9:51
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(rkobzov @ 25.10.2013, 9:06)  Иш грамотный какой! Для информации, ПЭ для водоснабжения как правило маркируют синей полосой, для газоснабжения - желтой, для канализации и прокладки кабелей полос нет. Для водопровода вторичный не используют- по заверениям производителя. А на канализацию и кабельную канализацию- используют.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.10.2013, 10:51)  Для водопровода вторичный не используют- по заверениям производителя. А на канализацию и кабельную канализацию- используют. А теории да, а на практике  Разговаривал я как то с одним из производителей
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Кто-нить предложите конструкцию устройства для фиксации концов труб в муфтах, чтобы они не смогли выскользнуть из-за температурной деформации зимой.
_____________________.JPG ( 49,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 13:15
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Хомуты на трубу до муфты и после. Между собой соединить цепью
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970

|
Для фиксации ПЭ труб в муфтах используются специальные цанговые муфты с зубчиками, которые вдавливаются в ПЭ трубу так как сделаны из более твёрдого материала(латунь, полисульфон). Чтобы не иметь такой проблеммы ПЭ трубу в траншее укладывали змейкой. На отводах и тройниках раструбных трубопроводах просто ставили бетонные упоры.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.10.2013, 13:15)  Хомуты на трубу до муфты и после. Между собой соединить цепью А что, неплохая идея. А еще кто-нибудь? Khomenko_A_S, не могу найти тему "Тройники - для сетей". Поиском не получается. Дайте ссылочку. Ivan.k, спасибо , поищу.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.10.2013, 13:40
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 14:21
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 13:37)  не могу найти тему "Тройники - для сетей". Я наверное некоректно написал, ссылаясь на Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2013, 9:27)  Тройники - это для сетей или больших диаметров. Имолось ввиду :как уже писали в этой теме ранее Хомуты мы применяли для подстраховки быстроразьемных соединений в дождевальных машинах. После того как мужику слитевший оголовок затвора чуть голову не оторвал. Диаметр 150мм и 10 атмосфер- сила
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 14:02)  Кто-нить предложите конструкцию устройства для фиксации концов труб в муфтах, чтобы они не смогли выскользнуть из-за температурной деформации зимой.
_____________________.JPG ( 49,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44Можно приварить к наружной поверхности трубы вот такие ленты: http://catalog.geberit.com/public/product....u_1&p=54161До сварки ленту обжать на трубе стальным нержавеющим хомутом. И между хомутами поставить нерж.стяжки.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2013, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Abil @ 25.10.2013, 14:40)  Можно приварить к наружной поверхности трубы вот такие ленты Как это приварить к ПЭ трубе?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(Skorpion @ 25.10.2013, 20:42)  Как это приварить к ПЭ трубе?  Например, с помощью сварочного аппарата: http://catalog.geberit.com/public/product....u_1&p=55474
|
|
|
|
|
|