Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перетоп с теплообменника, при 60 гр.С ГВС перетоп с теплообменника больше 14гр.С
utsr
сообщение 14.10.2013, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Всем добрый день!Прошу помочь разобраться в работе теплообменника на нужды ГВС.
В новом 9-эт доме на 2 подъезда (практически еще не заселены) установлен теплообменник. Нагрузка 210 000 ккал/час. Система теплоснабжения централизованная, закрытая. Температурный график 150/70 со срезкой 70 гр.С. Температура горячей воды (ГВС) на выходе с теплообменника 60 гр.С. Температура теплоносителя на теплообменнике: подача 67 гр.С. Обратка теплоносителя 56 гр.С. Перетом выше 14 гр.С. Температура рециркуляции 45 (обычный термометр). Управление Комфорт 310. Так как водоразбора практически нет, то при открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС (подобие водоразбора) получаем: полностью открывается регулирующий клапан на теплоносителе к теплообменнику, температура гвс становиться 51 гр.С, обратка с теплообменника 41 гр.С. Может ли такая работа теплообменника говорить о нехватке поверхностей нагрева теплообменника, то есть не верно посчитаной нагрузке ГВС на 2 подъезда данного дома? Или все теплообменники на нужды ГВС работают с перетопом? P.S.Теплообменник разбирали - накипи нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 14.10.2013, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



что-то непонятно, что за перетоп такой?. Превышение Т ГВс над уставкой? мне кажется если уставка на ГВС около 55 градусов- то вполне допустимо, что при отсутствии водоразбора 60 градусов, а при резком водоразборе- 51.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2013, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При такой мощности обычно бывают 2-ступенчатые систьемы теплообменников. На лето первая ступень по теплоносителю включается последовательно 2 ступени. Может быть у вас вместо переключения 1 ступени её попросту закрыли?
Если одноступенчатая, то есть признак того, что ТО недостаточной площади. Опытный проектировщик, ориентируясь на Т1 закладывает запас по площади теплообмена 15-30%. Этот запас также компенсирует фаактическое уменьшение Т1 по сравнению с расчётным 70*С - 67*С = 3*С и снижает Т2

Сообщение отредактировал jota - 14.10.2013, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 14.10.2013, 15:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Теплообменник подключен по одноступенчатой схеме. Перетоп по возращаемому в тепловую сеть теплоносителю из теплообменника. Ведь подбор теплообменника осуществляется на летний период (самый сложный так как Т1 не более 70 гр.С.) с температурами Т1 70/ Т2 30. При работе теплообменника при Т1 67гр.С обратка идет не 30гр.С как при его подборе, и даже не в температурном графике т.е. не 42 гр.С., а вообще 56 гр.С. Как будто нет теплосъема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.10.2013, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:44) *
. Как будто нет теплосъема.

Потому что нет водоразбора - логично?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2013, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:44) *
Теплообменник подключен по одноступенчатой схеме. Перетоп по возращаемому в тепловую сеть теплоносителю из теплообменника. Ведь подбор теплообменника осуществляется на летний период (самый сложный так как Т1 не более 70 гр.С.) с температурами Т1 70/ Т2 30. При работе теплообменника при Т1 67гр.С обратка идет не 30гр.С как при его подборе, и даже не в температурном графике т.е. не 42 гр.С., а вообще 56 гр.С. Как будто нет теплосъема.

У вас обратка циркуляции 45*С. При отсутствии разбора воды Т2 физически не может быть ниже 50*С. Значит надо снижать температуру циркуляции. Если хотите Т2 = 30*С, то обратка циркуляции должна быть 25*С - холодные полотенчики....
Поэтому, при отсутствии водоразбора, температура обратки может быть выше, чем по условиям, но расход Т1 мизерный и на режим теплосетей не влияет. Вы моментный расход и потребляемую мощность можете посмотреть на теплосчётчике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 14.10.2013, 16:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



А когда есть водоразбор - почему не падает до 30 гр.С. как при подборе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2013, 16:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:15) *
А когда есть водоразбор - почему не падает до 30 гр.С. как при подборе?

Причин может быть несколько. Найболее вероятная: слишком большой клапан (Квс) для фактического перепада давления и расхода.
Далее, слишком большой расход циркуляции. Попробуйте для начала уменьшить скорость насоса циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.10.2013, 19:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Однозначно - нехватка поверхности теплообмена. Проверьте расчет в исходных данных для расчета на летний период по греющей стороне нужно иметь не больше 10 кПа. Уверен, что расчет не вытянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.10.2013, 20:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(испытатель @ 14.10.2013, 19:38) *
Однозначно - нехватка поверхности теплообмена. Проверьте расчет в исходных данных для расчета на летний период по греющей стороне нужно иметь не больше 10 кПа. Уверен, что расчет не вытянет.

ohmy.gif 10? а почему не 20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 7:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Большое Всем спасибо за ответы!
Значит эта проблема комплексная: 1. теплообменник - недостаточная поверхность нагрева и потери давления в греющей стороне, 2. неверно подобран клапан на теплообменнике.
По поводу снижения скорости циркуляции - переключили циркуляционные насосы на ГВС на самую маленькую скорость - в итоге температура рециркуляции ГВС упала на несколько градусов а Т2 с теплообменника почти не изменилась.
По поводу допустимости временного снижения температуры ГВС до 51гр.С - требования СанПина - не менее 60гр.С в точке водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.10.2013, 8:25
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(utsr @ 15.10.2013, 8:42) *
1. теплообменник - недостаточная поверхность нагрева

Интересно было бы посмотреть, какие параметры указали при заказе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 9:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



На теплообменнике прикреплена пластинка завода-изготовителя с выбитыми параметрами заказа - цифры соответствуют нагрузке по проекту, температура теплоносителя 70/30, температура горячей воды, по моему, 60гр.С, холодной 5гр.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.10.2013, 9:46
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) *
Нагрузка 210 000 ккал/час

Соответствующий расход горячей воды - где-то 3,8 м3/ч.

Возможно, что когда вы сделали это

Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) *
открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС

то расход горячей воды значительно превысил расчётную величину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 15.10.2013, 9:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



а почему у Вас должно оказаться 30 градусов на выходе (как по изначальному расчету), если у Вас режим работы аппарата не расчетный (имеется ввиду что остальные параметры так же не такие как в изначальном расчете)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.10.2013, 10:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) *
то при открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС (подобие водоразбора)

а где этот вентиль расположен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 12:35
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 11:42) *
а где этот вентиль расположен?

Вентиль расположен в соседнем с ИТП помещении, но на Т3 или Т4 незнаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 12:42
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(Walkman @ 15.10.2013, 10:48) *
а почему у Вас должно оказаться 30 градусов на выходе (как по изначальному расчету), если у Вас режим работы аппарата не расчетный (имеется ввиду что остальные параметры так же не такие как в изначальном расчете)?


30гр.С. никто и не ждет, а вот Т2 с теплообменника в соответствии с темп.графиком (+-3%) просто необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.10.2013, 12:46
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:42) *
Т2 с теплообменника в соответствии с темп.графиком (+-3%) просто необходимо.

С теплообменника гвс?
Там никогда не будет никакого "темп.графика".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.10.2013, 12:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:35) *
Вентиль расположен в соседнем с ИТП помещении, но на Т3 или Т4 незнаю.

подумалось что сливаете сразу после т/о (перед датчиком температуры)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 12:53
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(tiptop @ 15.10.2013, 13:46) *
С теплообменника гвс?
Там никогда не будет никакого "темп.графика".

Тогда зачем подбирать теплообменник на график 70/30? И зачем тогда в ПЭТЭ написано о соблюдении температурного графика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.10.2013, 13:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



А рпд на вводе есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.10.2013, 13:41
Сообщение #23


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(utsr @ 14.10.2013, 17:06) *
Всем добрый день!Прошу помочь разобраться в работе теплообменника на нужды ГВС.
В новом 9-эт доме на 2 подъезда (практически еще не заселены) установлен теплообменник. Нагрузка 210 000 ккал/час. Система теплоснабжения централизованная, закрытая. Температурный график 150/70 со срезкой 70 гр.С. Температура горячей воды (ГВС) на выходе с теплообменника 60 гр.С. Температура теплоносителя на теплообменнике: подача 67 гр.С. Обратка теплоносителя 56 гр.С. Перетом выше 14 гр.С. Температура рециркуляции 45 (обычный термометр). Управление Комфорт 310. Так как водоразбора практически нет, то при открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС (подобие водоразбора) получаем: полностью открывается регулирующий клапан на теплоносителе к теплообменнику, температура гвс становиться 51 гр.С, обратка с теплообменника 41 гр.С. Может ли такая работа теплообменника говорить о нехватке поверхностей нагрева теплообменника, то есть не верно посчитаной нагрузке ГВС на 2 подъезда данного дома? Или все теплообменники на нужды ГВС работают с перетопом? P.S.Теплообменник разбирали - накипи нет.

Я плакаль! а т/о то зачем разбирать??! laugh.gif
Что Вам говорят автоматчики, которые 310-ый пусконаладили то? Как они Вам т/о с высокими обратками "сдали" то? laugh.gif ... Ну да ладно...
Во-первых, обратку с т/о ГВС меряют только клинические идиёты... обратку меряют - на выходе из ИТП в Т2... приборами учета тепла.... при наличии 2-х ступеней ГВС, нет никакого смысла "ловить" штатную обратку со 2-ой ступени...у Данфоссов - ето не лечится... они - не в курсе, что контроль обратки с т/о отопления и наличие 2-х ступеней ГВС, работающих в режиме достаточно, чтоб на приборах учета установленных на вводе перетопа никогда не было.... с т/о отопления - эт да... там - контролировать надо...
Во-вторых, у Вас - типовая ситуация для незаселённого дома... да ещё и с высокой обраткой СО... выключите из работы первую ступень ГВС, открыв байпас и закрыв подачу на ея....подожмите балансир на обратке 2-ой ступени... сильно подожмите... если балансира нет - прикройте шарик или дисковый затвор... то же прилично... как вариант - можете поставить шайбу во фланец фильтра перед регулирующим клапаном.... По мере возрастания нагрузки (заселения дома) можно будет и первую ступень в работу включить... сейчас же - у Вас, за счет высокой обратке и мизерного (относительно пикового расчетного) расхода, 90% ГВС нагревается 1-ой ступенью... а клапан регулирующий - стоит только на 2-ой ступени... поэтому понту от него - ноль!.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.10.2013, 13:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Usach @ 15.10.2013, 14:41) *

поучительно, biggrin.gif только у него одноступенчатая схема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 15.10.2013, 13:46
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 14:07) *
А рпд на вводе есть?

РПД нет. Установлена дроссельная шайба на теплообменник по проектной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 15.10.2013, 13:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(utsr @ 15.10.2013, 14:46) *
РПД нет. Установлена дроссельная шайба на теплообменник по проектной нагрузке.

Возможная причина неправильной работы регулятора температуры (если еще рт подобран правильно) отсутствие рпд. Думаю дело не в теплообменнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.10.2013, 14:01
Сообщение #27


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 16:45) *
поучительно, biggrin.gif только у него одноступенчатая схема

Ах, ты ж! laugh.gif
Ну - тохда бить морду автоматчикам.... контроллер - не в режиме...там регулятор постоянно закрыт должен быть - откуда такая обратка то?... насосы циркуляции Т4 - то же не в режиме... короче - пусконаладка ГВС не отпусконалажена!!... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.10.2013, 15:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20872
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте снять показания на нескольких режимах: температуру подачи и обратки из теплосетей; температуру ГВ и циркуляции; моментный расход по счётчику. Укажите какой клапан стоит: диаметр, марка и какой теплообменник: тип, к-во пластин

1 режим: останавливаете насос циркуляции, открываете сливной кран и регулируете его так, чтобы тепловой счётчик показал приблизительно проектную мощность теплообменника.
2 режим: 1 режим + запускаете циркуляционный насос на 1 скорости.
Замеры делать только когда режим установиться (проциркулирует вся вода... это может занять до 1 часа)

После этого с достаточной достоверностью можно сделать заключение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.10.2013, 20:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(*Sasha* @ 14.10.2013, 18:13) *
ohmy.gif 10? а почему не 20.

Смайлик понравилсяя.
Относительно расчетов - сто раз на форуме повторялось, что ошибки кроются в неправильно выбранных исходных данных.
Для обеспечения работы одноступенчатой схемы ГВС нужно преодолеть сопротивление теплообменника и регулирование на КЗР. При этом гидравлическая устойчивость регулирования будет обеспечена в случае Kv (клапана) больше Kv(теплообменника). Если у Вас в Москве в (самый неблагоприятный для работы одноступенчатой схемы ) "летний период" в сети располагаемое давление больше 50 кПа, то в других регионах, поверьте - не больше 20. Это реальная жизнь и ответ на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.10.2013, 9:29
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(jota @ 15.10.2013, 19:54) *
1 режим: останавливаете насос циркуляции, открываете сливной кран и регулируете его так, чтобы тепловой счётчик показал приблизительно проектную мощность теплообменника.
2 режим: 1 режим + запускаете циркуляционный насос на 1 скорости.
Замеры делать только когда режим установиться (проциркулирует вся вода... это может занять до 1 часа)

После этого с достаточной достоверностью можно сделать заключение

Хотьпоржал!! laugh.gif
аха!... судмедэкспертное "заключение"...если надумаете "слить" в ИТП через 25 дренаж воды на "приблизительно проектную мощность теплообменника" (!!) - то и сразу же - деру оттуда!!... пока жильцы вас убивать не прибежали... laugh.gif
Вы бы ещё предложили коротнуть АВР на вводе и отмотать по счетчику "приблизительно проектную" домовую электрическую мощность.... чисто - приколоться!.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных