Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перетоп с теплообменника, при 60 гр.С ГВС перетоп с теплообменника больше 14гр.С
*Sasha*
сообщение 16.10.2013, 11:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(испытатель @ 15.10.2013, 20:15) *
Если у Вас в Москве в (самый неблагоприятный для работы одноступенчатой схемы ) "летний период" в сети располагаемое давление больше 50 кПа, то в других регионах, поверьте - не больше 20. Это реальная жизнь и ответ на Ваш вопрос.

biggrin.gif 50 кПа такого не встречал, перепад не меньше 200 кПа, чаще 300 - 500 кПа, иногда 800 - Гасить приходится sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 16.10.2013, 14:02
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Марку теплообменника и регулирующего клапана назвать не могу т.к. нет проекта под рукой. Запишу в следующий раз когда буду на испытаниях. Расход в системе ГВС не замерить - нет расходомеров на контуре ГВС. Приборы учета установлены только на теплоносителе.
Специализированная организация наладить Автоматику не может - уже 3 раза по 72 часа подключали и показатели те же. Строители, Управляющая компания, Специализированная организация (обслуживающая теплообменник) разводят руками. Акты наладки автоматики теплообменника мы не подписываем так как нас не устраивает его работа, а именно обратка с теплообменника. Если обратка в норме то температура ГВС не соответствует СанПину (60гр.С.). Привлекать проектную организацию никто не хочет - всем надо быстрее все сдать или принять. А от нас ждут конкретной причины такой работы теплообменника.
Располагаемый напор перед домом - 15м. Шайбы установлены на теплоносителе перед узлом отопления и теплообменником. Располагаемый напор после шайбы на теплообменнике 2м. Расход по теплоносителю соответствует заявленной нагрузке 210 000 ккал/час (нагрузка теплообменника) для работы в летний период 5,3 т/ч.
Большое спасибо Всем за ответы и рекомендации!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 16.10.2013, 14:18
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



По соотношению нагрузок на гвс (210 000) и отопление (320 000) должна была быть запроектирована 2-х ступенчатая схема, а запроектировали одноступенчатую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2013, 14:30
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(utsr @ 15.10.2013, 10:34) *
На теплообменнике прикреплена пластинка завода-изготовителя с выбитыми параметрами заказа - цифры соответствуют нагрузке по проекту, температура теплоносителя 70/30, температура горячей воды, по моему, 60гр.С, холодной 5гр.С.

Цитата(utsr @ 16.10.2013, 15:18) *
По соотношению нагрузок на гвс (210 000)

Водоподогреватели выбраны по средней нагрузке, без учёта часовой неравномерности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 16.10.2013, 14:57
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 15:30) *
Водоподогреватели выбраны по средней нагрузке, без учёта часовой неравномерности?

На этот вопрос я не могу ответить. я не проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 16.10.2013, 15:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Автор, температурные графики составляются для преобладающей нагрузки - а это системы отопления. График обратки для систем отопления и гвс не будет совпадать.
Вам вообще для чего такое строгое следование этому графику, вас штрафуют там что ли?

Сообщение отредактировал Dede - 16.10.2013, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 16.10.2013, 16:13
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(Dede @ 16.10.2013, 16:40) *
Автор, температурные графики составляются для преобладающей нагрузки - а это системы отопления. График обратки для систем отопления и гвс не будет совпадать.
Вам вообще для чего такое строгое следование этому графику, вас штрафуют там что ли?

Размер премии к зарплате зависит в частности и от отсутствия перетопов.
А по какому графику тогда контролировать обратку с теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.10.2013, 16:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(*Sasha* @ 16.10.2013, 8:49) *
biggrin.gif 50 кПа такого не встречал, перепад не меньше 200 кПа, чаще 300 - 500 кПа, иногда 800 - Гасить приходится sad.gif

Это летом? обалдеть! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 8:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



чтобы понять достаточность площади теплообменника, надо знать что вы в него запускаете. а вы этого, судя по всему, не знаете...
ну и что же тогда вы от него требуете?

график 70/30 будет у вас соблюдаться именно при расчетных параметрах по холодной стороне. то есть при номинальном расходе ГВС и номинальном температурном графике.
при любой смене этих номинальных параметров по ГВС, сразу же полетят и все параметры по теплоносителю.
так что, либо неправильно были заданы параметры расчета, либо...пока не поставите номинал по ГВС, не получите номинал по теплоносителю.

Сообщение отредактировал Walkman - 17.10.2013, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 8:22
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



и ещё один вариант...
сдается мне, что при подборе теплообменника вам его рассчитали не на 70/30, а на ваши 150/70. уж больно сильно похожи температуры 67/56 на это.
если было именно так, то тут действительно не хватает площади аппарата, и клапан сильно завышает расход по теплоносителя (чтобы получить нужные 60 градусов по ГВС) и сильно повышает температуру Т2, ту, которую вы так сильно хотите снизить...

чей хоть теплообменник то? и попробуйте проектный расчет раздобыть. тогда всё будет намного яснее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.10.2013, 8:33
Сообщение #41


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Да, Хосподи!... если я вместо расчетных 5-ти кубов на т/о всего один куб подам - будет у него высокая обратка??!!... ну а - чего тогда мусолить то?....т/о расчитывается на максимальный расход= полностью открытый клапан... если расход не максимальный, а копеешный - клапан на чуть-чуть и открывается... какой перетоп то?.... а если перетоп - то значит автоматика не налажена!!... если он вместо чуть-чуть, такими объёмами "ухает", что обратка подскакивает!!... обо што тут говорить то?... laugh.gif
ето раз - и во-вторых: ещё раз и спесиально для нехрамотных - обратка с т/о ГВС никем не нормируется!!!... нормируется СРЕДНЕЧАСОВАЯ температура на выходе из ИТП, которая РЕГИСТРИРУЕТСЯ опломбированными (= сданными на коммерческий учет) ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛА!!!...только они правильно показывают обратку... все остальные "наблюдения" и "выводы" - это интимное дело конкретного наблюдателя и к делу не относится!!... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 8:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) *
Да, Хосподи!... если я вместо расчетных 5-ти кубов на т/о всего один куб подам - будет у него высокая обратка??!


не будет.
если вы подадите вместо 5 кубов теплоносителя только куб, то по балансу у вас увеличится перепад температур и обратка упадет. обратка поднимается именно при поднятии расхода. соответственно если обратка выше номинала, значит расход выше номинала. а не ниже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.10.2013, 12:12
Сообщение #43


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ну - так зачем автоматика на 5 кубов открывает, если 1 куба достаточно?... соответственно - не отстроена автоматика...
если расход большой, а температура не повышается, то явно не хватает поверхности нагрева... соответственно - не хватает пластин...соответственно - т/о "дохлый"... но это - только под проектной нагрузкой видно... а у нас - дом не заселён... какие максимальные нагрузки то?... и ещё большой расход получается при нерабочей циркуляции Т4... и ещё разные интересные "чудеса" бывают из-за "местных" волшебников... но всё это - и есть "пусконаладка"... за это автоматчику и платят... вааще то.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 12:51
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



разбираться надо начинать с рассмотрения проектной документации по этому теплообменнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 17.10.2013, 14:31
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) *
обратка с т/о ГВС никем не нормируется!!!... нормируется СРЕДНЕЧАСОВАЯ температура на выходе из ИТП, которая РЕГИСТРИРУЕТСЯ опломбированными (= сданными на коммерческий учет) ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛА!!!...только они правильно показывают обратку... все остальные "наблюдения" и "выводы" - это интимное дело конкретного наблюдателя и к делу не относится!!... laugh.gif

Пункт 10.1.10 ПТЭТЭ: Теплообменные аппараты, работающие на сетевой воде, должны возвращать ее в тепловую сеть с температурой, соответствующей температурному графику.
Пункт 9.2.1 ПТЭТЭ Среднесуточная температура обратки из систем отопления, гвс и вентиляции не должна превышать темп.график более чем на 5%.

И все таки при полностью открытом регуляторе и количестве теплоносителя соответствующему расходу по греющей воде теплообменник не выдает требуемую температуру ГВС (60).

Возможно тепообменник на нагрузку подобран верно, а проверить правильность расчета нагрузки ГВС на жилой дом не представляется возможным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 14:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



Цитата(utsr @ 17.10.2013, 15:31) *
И все таки при полностью открытом регуляторе и количестве теплоносителя соответствующему расходу по греющей воде теплообменник не выдает требуемую температуру ГВС (60).


а почему он должен мочь её выдавать? как по мне так тут явный первоначальный расчет на график теплоносителя 150/70. поэтому при летнем режиме он и не справляется. клапан пытается повысить расход, выдает его максимально возможный и поэтому температура обратки на теплообменнике высокая. но при всём при этом даже максимального расхода не достаточно для нагрева.
при правильном расчете на номинал, при какой-либо циркуляции, теплообменника должно быть достаточно за глаза...так что ищите расчет теплообменника.

Цитата(utsr @ 17.10.2013, 15:31) *
Возможно теплообменник на нагрузку подобран верно, а проверить правильность расчета нагрузки ГВС на жилой дом не представляется возможным.


ну почему же не представляется возможным? у вас же есть данные о количестве квартир. есть данные об оборудовании установленном в квартирах (душ и мойка на кухне) и есть нормы. так можно и получить примерную нагрузку.



чей хоть теплообменник то? ну и квартир сколько?

Сообщение отредактировал Walkman - 17.10.2013, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 17.10.2013, 14:56
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Еду на этот дом в понедельник - говорят все отрегулировали... честно говоря, верится с трудом...
Попробую найти проект и посмотреть данные которые советуете проверить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 17.10.2013, 15:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



сфоткайте шильдик. ну или перепишите что там указано...

а по нагрузке.
если принять по 4 квартире на этаже. 9 этажей - 36 квартир. два подъезда - 72 квартиры. примерно по три человека в квартире - 216 человек.


по СНиП 2.04.01-85_2000(Приложение 2) можно принять расход на квартиру 0,35 л/с.
коэффициент часовой неравномерности потребления (по СП 41-101-95) 4,5.

ну и получится: [{(0,35*3,6)*72}/24]*4,5=17,01т/ч. при графике 5/55 получается 0,851Гкал/ч.

ндяяя....что то как то многовато у меня получается...или у ваших проектантов маловато...

в общем смотрите проект...там должны все выкладки быть...


пы.сы. на верность расклада сильно не претендую. давно не занимался такими подсчетами. может что и подзабыл...просто то что по старым записям смог найти и посчитать...
 

   

Сообщение отредактировал Walkman - 17.10.2013, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.10.2013, 18:55
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Walkman @ 17.10.2013, 12:05) *
пы.сы. на верность расклада сильно не претендую. давно не занимался такими подсчетами. 
   

0,293 Гкал/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 18.10.2013, 7:37
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



всё может быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 18.10.2013, 9:26
Сообщение #51


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(utsr @ 17.10.2013, 18:56) *
Еду на этот дом в понедельник - говорят все отрегулировали... честно говоря, верится с трудом...
Попробую найти проект и посмотреть данные которые советуете проверить...

Своевременно! laugh.gif
Да шо ж енто за автоматчики такие - не смогли сдать Заку, который проект в хлаза не видел!
Ладно, там - настроить не могут, но уж сдавать то - уметь обязаны!!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utsr
сообщение 23.10.2013, 7:53
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Большое спасибо Всем за ответы!
Добиться работы автоматики и теплообменника без превышения температурного графика по обратке с теплообменника так и не удалось.
Проверив 4 недавно построенных заселенных дома с теплообменниками для нужд ГВС обнаружили и там такую же картину. Температура обратки с теплообменника постоянно меняется: то идет с превышением температурном графика, то в температурном графике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 24.10.2013, 6:58
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



расчет то проектный нашли?

и что за аппарата? чей, имеется ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 9:38
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.7.3 ...т-ра сетевой воды, возвращаемой к котельным, не регламентируется!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2013, 8:56
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(utsr @ 23.10.2013, 8:53) *
Большое спасибо Всем за ответы!
Добиться работы автоматики и теплообменника без превышения температурного графика по обратке с теплообменника так и не удалось.
Проверив 4 недавно построенных заселенных дома с теплообменниками для нужд ГВС обнаружили и там такую же картину. Температура обратки с теплообменника постоянно меняется: то идет с превышением температурном графика, то в температурном графике.

Завышение т-ры обратной воды в ТС вызвано тем что расход воды в сети больше расчётного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 28.10.2013, 9:07
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Можно переформулировать... расход/мощность забираемая потребителем из теплосети превышает необходимую для его работы. Теплоноситель возвращается в сеть с невоспользованной энергией.

Если это теплообменник ГВС, то он должен регулироваться, т.к. потребность ГВС резко меняется..
есть водоразбор = есть нагрузка - температура в графике, нет разбора = идет минимальная нагрузка - сеть в перегреве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных