|
  |
Правила установки электрического щита (ВУ), Какими нормативами руководствоваться при установке э/щитов в теплопунк |
|
|
|
14.10.2013, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82302

|
Добрый вечер, товарищи Коллеги. Нужна ваша помощь. Я сам теплотехник. Месяц назад была смонтированна бытовая котельная на 37 кВТ + бойлер косвенного нагрева. Все трубы под давлением, испытания все пройдены, газ к котлу подведен. Осталась незавершенная только электрика. Электрик сейчас не может повесить щит т.к. ему мешают наши трубы и ни один норматив не выдержан. Электрик, руководствуясь ПУЭ, настаивает на том,что от распред. электричесокго щита до трубопроводов должно быть не меньше 1000 мм. В результате всю тепломеханику необходимо переделывать. Я нашел этот пункт. ПУЭ-7 7.1.28 ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Только этот пункт в составе главы 7.1 был отменен приказом от 21.06.2001 г. Прав ли этот электрик и есть ли другие нормативы, регулирующие подобные вопросы? Во вложении фото потенциального места установки э/щита.
|
|
|
|
|
15.10.2013, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(s1dorov.89 @ 14.10.2013, 21:24)  Я нашел этот пункт. ПУЭ-7 7.1.28 ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Только этот пункт в составе главы 7.1 был отменен приказом от 21.06.2001 г. Вы про какую страну говорите? Пункт в составе главы 7.1 отмененный приказом от 21.06.2001 г. относился к ПУЭ 86 (переработанное ПУЭ 6) и было сие на Украине. Сейчас у них уже действует совсем другой документ. В Российской Федерации пункт 7.1.28 в составе ПУЭ 7 действует именно в приведенной Вами редакции. И электрик прав. Не надо вешать щиты рядом с трубами.Думать головой надо прежде чем все трубы/проводку кидать.
Сообщение отредактировал SVKan - 15.10.2013, 6:06
|
|
|
|
|
15.10.2013, 6:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82302

|
Я про Украину и говорю. Сейчас у нас действует ДНАОП 0.00-1.32-01.
|
|
|
|
|
15.10.2013, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(s1dorov.89 @ 15.10.2013, 10:15)  Я про Украину и говорю. А зачем тогда цитируете Российские ПУЭ 7? Я вот свой хрустальный шар дома позабыл... Цитата(s1dorov.89 @ 15.10.2013, 10:15)  Сейчас у нас действует ДНАОП 0.00-1.32-01. И в чем проблема открыть сей документ? Цитата(ДНАОП 0.00-1.32-01) 2.4.7. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в ЭП. В районах возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для эксплуатации при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м. 2.4.8. ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами. Прокладка через щитовые помещения трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренний водосток) не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через щитовое помещение, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвлений к приборам отопления самого ЭП), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Запрещается прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями. Двери ЭП должны открываться наружу.
Сообщение отредактировал SVKan - 15.10.2013, 6:32
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|