s1dorov.89
Добрый вечер, товарищи Коллеги. Нужна ваша помощь.
Я сам теплотехник. Месяц назад была смонтированна бытовая котельная на 37 кВТ + бойлер косвенного нагрева. Все трубы под давлением, испытания все пройдены, газ к котлу подведен. Осталась незавершенная только электрика. Электрик сейчас не может повесить щит т.к. ему мешают наши трубы и ни один норматив не выдержан. Электрик, руководствуясь ПУЭ, настаивает на том,что от распред. электричесокго щита до трубопроводов должно быть не меньше 1000 мм. В результате всю тепломеханику необходимо переделывать.
Я нашел этот пункт.
ПУЭ-7
7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Только этот пункт в составе главы 7.1 был отменен приказом от 21.06.2001 г.
Прав ли этот электрик и есть ли другие нормативы, регулирующие подобные вопросы?
Во вложении фото потенциального места установки э/щита.
SVKan
Цитата(s1dorov.89 @ 14.10.2013, 21:24) *
Я нашел этот пункт.
ПУЭ-7
7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Только этот пункт в составе главы 7.1 был отменен приказом от 21.06.2001 г.

Вы про какую страну говорите?
Пункт в составе главы 7.1 отмененный приказом от 21.06.2001 г. относился к ПУЭ 86 (переработанное ПУЭ 6) и было сие на Украине.
Сейчас у них уже действует совсем другой документ.
В Российской Федерации пункт 7.1.28 в составе ПУЭ 7 действует именно в приведенной Вами редакции.
И электрик прав. Не надо вешать щиты рядом с трубами.Думать головой надо прежде чем все трубы/проводку кидать.
s1dorov.89
Я про Украину и говорю. Сейчас у нас действует ДНАОП 0.00-1.32-01.
SVKan
Цитата(s1dorov.89 @ 15.10.2013, 10:15) *
Я про Украину и говорю.

А зачем тогда цитируете Российские ПУЭ 7?
Я вот свой хрустальный шар дома позабыл...

Цитата(s1dorov.89 @ 15.10.2013, 10:15) *
Сейчас у нас действует ДНАОП 0.00-1.32-01.

И в чем проблема открыть сей документ?
Цитата(ДНАОП 0.00-1.32-01)
2.4.7. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в ЭП. В районах возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для эксплуатации при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IP31. В этих случаях расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не меньше 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не меньше 1 м.
2.4.8. ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами.
Прокладка через щитовые помещения трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренний водосток) не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через щитовое помещение, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвлений к приборам отопления самого ЭП), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Запрещается прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями. Двери ЭП должны открываться наружу.