Добрый вечер, товарищи Коллеги. Нужна ваша помощь.
Я сам теплотехник. Месяц назад была смонтированна бытовая котельная на 37 кВТ + бойлер косвенного нагрева. Все трубы под давлением, испытания все пройдены, газ к котлу подведен. Осталась незавершенная только электрика. Электрик сейчас не может повесить щит т.к. ему мешают наши трубы и ни один норматив не выдержан. Электрик, руководствуясь ПУЭ, настаивает на том,что от распред. электричесокго щита до трубопроводов должно быть не меньше 1000 мм. В результате всю тепломеханику необходимо переделывать.
Я нашел этот пункт.
ПУЭ-7
7.1.28
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Только этот пункт в составе главы 7.1 был отменен приказом от 21.06.2001 г.
Прав ли этот электрик и есть ли другие нормативы, регулирующие подобные вопросы?
Во вложении фото потенциального места установки э/щита.