Здравствуйте, специалисты!
Помогите, пожалуйста, советом начинающему.
В здании имеются два лифта для пожарных, каждый в обособленной шахте, но с выходами в один холл на первом этаже и в зоны безопасности на остальных десяти (см. вложение). Посчитал расходы приточного воздуха в шахту лифта при обеспечении избыточного давления в ней 20 Па, получилось 22000 м3/ч на один лифт. В зоны безопасности предусмотрел отдельную приточную систему с постоянным расходом подогретого воздуха из условия скорости истечения через открытую дверь в коридор 1,5 м/с, вышло 16500 м3/ч, при двух открытых створках, т.к. одна менее 800 мм.
Вопросы:
1. Расход приточного воздуха считать на два лифта, т.е 22000*2=44000, но тогда скорость истечения воздуха через двери холла на первом этаже будет более 6 м/с? Это правильно? Если да, то вентилятор можно использовать один и через "штаны" приток раздать на две шахты?
2. Вытяжную вентиляцию пожаробезопасных зон можно не устраивать? Как тогда откроется дверь в зону безопасности с коридора?
3. На одном из средних этаже пожаробезопасной зоны не будет, а будет просто лифтовой холл с наружу открывающимися дверями. Подпор в него не предусматривать? Достаточно будет перетока через двери лифтовой шахты во время работы подпора в шахту? И считать расход в холл в соответствии с в) пункта 7.15 СП 7.13130?
Заранее благодарю откликнувшихся..
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 293,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22