> Канализация через венткамеру, разночтения в нормах
VladimirAS
сообщение 15.10.2013, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Добрый всем день!
вопрос такой: можно ли проложить транзитный стояк производственной канализации К3 через помещение приточно-вытяжной венткамеры? Знаю, что СНиП 2.04.01-85 и СП30.13330.2012 запрещают, но вот СП 7.13130.2009_Отопление, вентиляция, кондиционирование говорит
6.53 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и
для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования); допускается про-
кладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.

Как быть с этим разногласием????
П.С. Подскажите как сделать, уйти от прокладки через венткамеру более проблематично, чем пропустить чугунину на хомутах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.10.2013, 21:35
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VladimirAS @ 15.10.2013, 14:55) *
но вот СП 7.13130.2009_Отопление, вентиляция, кондиционирование говорит
что он не действителен и добровольного применения smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.10.2013, 22:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Лень лезть в свою папку с нормативкой, в которой все пункты обязательного применения(по РП РФ 1047) отметил себе цветом.
Не кладите К3 в венткамеру, труба эта совсем не как водосток.

Сообщение отредактировал инж323 - 15.10.2013, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 16.10.2013, 9:29
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Нашим СНиП 2.04.01-85 это запрещено, так чего Вы в ОВиК-овскую нормативку лезете. Эксперт при проверке выдаст вам замечание по ВК-шному СНиП. И будет прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 16.10.2013, 11:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Kostyan777 @ 16.10.2013, 10:29) *
Нашим СНиП 2.04.01-85 это запрещено, так чего Вы в ОВиК-овскую нормативку лезете.

Работаем сообща с ОВ-ками, поэтому и информация такая есть.
Спасибо всем за ответы.
П.С. а так хотелось услышать, что можно... ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.10.2013, 14:26
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(VladimirAS @ 16.10.2013, 11:41) *
Работаем сообща с ОВ-ками, поэтому и информация такая есть.
дык ж информация неверная... вы их подучите малёк smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных