Добрый всем день!
вопрос такой: можно ли проложить транзитный стояк производственной канализации К3 через помещение приточно-вытяжной венткамеры? Знаю, что СНиП 2.04.01-85 и СП30.13330.2012 запрещают, но вот СП 7.13130.2009_Отопление, вентиляция, кондиционирование говорит
6.53 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и
для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования); допускается про-
кладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
Как быть с этим разногласием????
П.С. Подскажите как сделать, уйти от прокладки через венткамеру более проблематично, чем пропустить чугунину на хомутах.