Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор приточной вентиляции для школы, Нужен совет
BouH
сообщение 16.10.2013, 6:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.9.2013
Пользователь №: 207256



Доброго времени суток коллеги, наконец-то у нас в школе пришло время для замены всей приточной системы, т.к. старая уже устарела как морально так и физичеки (стоит VTS Clima), начала лететь автоматика. Встал вопрос какую-же приточную вентиляцию поставить?какой фирмы?производства?
Прошу вашего совета колллеги, какие фирмы стоят у вас, и какие вы можете посоветовать, цена не имеет значения. Сейчас склоняюсь к Шведской фирме Ostberg и Германской Rosenberg.

Сообщение отредактировал BouH - 16.10.2013, 6:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2013, 6:35
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ни одна, ни вторая не производят вентустановки. Если не считать приточные блоки Остберга. Обе - производители вентиляторов. Остберг ещё - "сопутствующих" устройств - фильтров, нагревателей, охладителей для установки "в линию" в воздуховоде.
Пардон, но Вы странно рассматриваете варианты. Или не оглашаете всей задачи - что Вам требуется? Какой производительности система(ы), сколько и так далее.
Хотите без проекта реконструкции сами нашаманить? Не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gritcko
сообщение 28.1.2014, 16:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 100047



Цитата(Skaramush @ 16.10.2013, 6:35) *
ни вторая не производят вентустановки.

Это не правда. Rosenberg производит вентустановки, много вентустановок (приточек).
Почти во всех случаях использует вентиляторы собственного производства.
http://www.rosenberg-gmbh.com/en/
ЗЫ: Вроде не дилетант - наверно развод.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  00169.jpg ( 21,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.1.2014, 16:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вместо Остберга может быть Systemair, у которого есть не только приточные установки, но и все виды вытяжных вентиляторов, акссесуары, воздухораспределители и проч. Правда не дешево. Думаю для школы все в результате придет к Везе, Неду, Корфу или той же ВТС Климе.

Розенберг производит вентустановки и неплохие. Но слышала, что много подделок. Вот тут можно найти официальных представителей http://www.rosenberg-gmbh.com/en/contact-e...es-and-partners
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.1.2014, 18:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Железо - можно подобрать не дорогое NED он же Korf, та же VTS, Унивент и далее по стоимости розенберги и прочее. Выбирай - не хочу. Бюджет, условия, требования. По мне, так и с дешёвым железом можно неплохо поработать. Применение АИРов - по мне - так это только плюс, т.к. замена не дорога и доступна. Симёны и подобные - хороши, но дороги в замене.
Чего нет у многих производителей - это конфузора с отбором статического давления, с возможностью замеров расхода воздуха на вентиляторе по перепаду давления на входе и выходе их этого конфузора. Некоторые производители предлагают и иные расходомерные устройства.
Также, у многих производителей напрочь отсутствуют встроенные ниппеля для измерения статического давления на элементах установок - между прочим отвратная черта, т.к. приходится дырявить сендвичи, что не есть хорошо и не оптимально. Да и отборники статического давления не купить, лучше самому сделать - что тоже не есть гут. Плюс отбор давления лучше делать сразу по 4 сторонам установки - а это можно устроить без проблем только на стадии сборки агрегатов.
Далее по списку - удобство обслуживания - наличие дверц - по мне лучше дверцы на петлях (надёжных) с ручками-замками и при этом герметичные. В Сочах приточки оооочень дорогой компании - свистели ооочень не прилично. Лёгкость замены фильтров и их стандартность - понимаю, заводов хватает, но лучше, чтобы были такие, которые не проблема достать в регионе или конструкция позволяет использовать фильтровальную ткань.
Теплообменники - х.е.з. как определить хороший-плохой... по толщине меди.... Но вот наличие сливных кранов, воздухоотводчиков, лёгкость демонтажа - это было бы не плохо. КараджиВ.Г. и МосковкоЮ.Г., например, в руководстве 2004г рекомендуют биметаллические ТО КСК (КПсК). Изменили они мнение, или нет - не знаю.
А вот узлы и автоматику - тут флаг в руки. Лично - сторонник подбирать и собирать на месте с грамотным КИПовцем.
По узлам - тут копий на форуме уже наломано.... Для себя открыл чугуняку LDM (а прога подбора просто порадовала очень...), на которую хорошо становятся не дорогие привода от Симёна - только вот они 24V переменка, а не постоянка, поэтому заранее озаботиться надо трансом, в регионах не достать быстро.
Автоматизация - очень предласположен к Питерцам - и не один такой, много таких. А вообще то зайти надо на соседний форум по автоматизации.
Частотники - пусть кидают камни - бюджетно, достаточно просто и надёжно - Delta, с 2006 года других не ставил.
Ну вот как то такие возникли соображения и предложения - можно их сразу к "вопросам к призводителю" отправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 28.1.2014, 21:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Выскажу свое мнение. В школах, детсадах и прочих подобных учреждениях неплохо зарекомендовали себя системы советской конструкции, а именно кирпичные помещения с гермодверями, калориферами кск и улитками (впрочем вент может быть любой). Дешево и сердито.
В виду отсутствия грамотного персонала, надежность таких систем выше. Разморозить кск - надо постараться. Да и цена его никакая и дядя Вася может просто заварить его (паять медные сложней), накрайняк поменять - копейки. Единственный минус это габариты, но, как правило, в школьных подвалах места умататься. Автоматика, да, должна быть современная (ну про Питер уже сказали).
ЗЫ. Автоматизировал несколько таких приточек построенных в детсадах по проекту 2010 года. Несколько раз восстанавливал такое обобудование оставшееся с советских времен, заки были довольны, потому как большинство работ выполнялись силами одного штуратур-маляра иностранца.
А тут, видите ли, VTSка морально устарела. Автоматика VTS да, мертворожденная, ну так ее и замените. Экономить надо, млин.

Сообщение отредактировал coverart - 28.1.2014, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gritcko
сообщение 28.1.2014, 23:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 100047



Система образования может и не совсем на подъеме и средств выделяемых на реконструкцию и строительство школ, детсадов мизер. Но венткамеры в строительном исполнении, в кирпиче, по моему совсем перебор. Еще и дежурный класс отправлять колесо крутить, добывая приточный воздух, мотор сгорел или свинтили, а тут вроде как и физкультура. шутка. И еще мне думается по санитарным нормам это не пройдет. Корф, согласен, часто используют в школах, тем не менее Розенберги и прочая заграница активно используется. Выбор оборудования, как правило, зависит от жадности Ген,суб и прочих подрядчиков, активности представителей поставщиков, технической грамотности проектировщика и осведомленности заказчика. Ну и конечно же УКС, куда без него, указание сверху - шаг влево вправо - расстрел. А чтоб не размораживалось - ставьте промежуточный теплообменник с гликолиевым контуром.
Нашел несколько фото с кольцевой измерительной линией на вентиляторе про которое писал azar и про встроенные ниппеля для измерения статического давления, дырявить панель, которая сэндвич, не надо, сверлится профиль каркаса приточки.
Фотографий очень много, если кому чего нужно спрашивайте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_5347_sm.JPG ( 143,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_5348_sm.JPG ( 194,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_5368_sm.JPG ( 292,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_5484_sm.JPG ( 279,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 29.1.2014, 1:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Перебор-не перебор - а работают значительно надежней при меньшей цене и телодвижений по обслуживанию. Гликоль это хорошо, но дорого. Не все коммерческие заказчики готовы платить за такие системы(и это при неоднократных разморозках по разным причинам), а тут бюджет. По санитарным нормам нет проблем, ибо воздухозаборная шахта все равно кирпичная(каменная, бетонная), да и воздух с улицы не стерильный и помещения не ОЧ.
Главный минус - габариты, но я уже об этом говорил. Да, ни один объект выполненный по сей старой технологии не разморожен и спокойно работает, а вот в тех же условиях канальное оборудование, ровно как и вентмашины паял не раз.

Сообщение отредактировал coverart - 29.1.2014, 1:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.1.2014, 10:09
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



+1 к coverart, железо-то зачем менять? Смените автоматику на нормальную, проведите ТО железа и проработает ещё десяток лет и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nsaunkin
сообщение 30.1.2014, 10:31
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221355



А по мне так "ВЕЗА" самая нормальная компания. Всегда закладываю и приточку, и вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2014, 10:42
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(coverart @ 29.1.2014, 2:43) *
Гликоль это хорошо, но дорого.

Ой, да ладно...
Контур нужно делать минимального размера: насос, паяный теплообменник, обратный клапан, короткие участки труб, расширительный бачок от грузового автомобиля, несколько канистр гликоля. Плюс один-единственный датчик Т воздуха после нагревателя, который будет вырубать насос при аварии системы теплоснабжения. ВСЁ!!!!
Это сравнимо по цене с автоматикой защиты от замерзания на воде.

Регулировка теплоотдачи - двухходовым клапаном со стороны воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.1.2014, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Alex_ @ 30.1.2014, 13:42) *
Это сравнимо по цене с автоматикой защиты от замерзания на воде.

А вот это поясните пжлст. Допустим машина на 5000 кубов -35 - +20. И что Вы подразумеваете под автоматикой защиты от замерзания? Капилярку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.1.2014, 10:57
Сообщение #13


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Alex_ @ 30.1.2014, 11:42) *
Контур нужно делать минимального размера: насос, паяный теплообменник, обратный клапан, короткие участки труб, расширительный бачок от грузового автомобиля, несколько канистр гликоля. Плюс один-единственный датчик Т воздуха после нагревателя, который будет вырубать насос при аварии системы теплоснабжения. ВСЁ!!!!

Это сравнимо по цене с автоматикой защиты от замерзания на воде.


А можете чуть подробнее мне объяснить, как всё ЭТО дешевле термостата и датчика обратки? Контроллер есть в обоих случаях, поэтому программную часть не затрагиваю.

Кстати, в вашей схеме ненароком можно грохнуть водо-водяной ТО, если обратка с калорифера уж слишком сильно упадёт. Например, при маленькой подаче с ТС или маленькой ошибке в настройках регулятора.

Сообщение отредактировал Ashihara - 30.1.2014, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2014, 11:03
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Ashihara @ 30.1.2014, 11:57) *
А можете чуть подробнее мне объяснить, как всё ЭТО дешевле термостата и датчика обратки? Контроллер есть в обоих случаях, поэтому программную часть не затрагиваю.

А воздушные заслонки с приводом? Ладно, согласен, гликолевое хозяйство дороже. Но не настолько, как некоторые считают... В общей смете на вентиляцию здания стоимость гликолевого хозяйства (по опыту, разница в цене совпадает с ценой теплообменника) почти незаметна.
Цитата
Кстати, в вашей схеме ненароком можно грохнуть водо-водяной ТО, если обратка с калорифера уж слишком сильно упадёт.

Сорри, да, датчик, конечно же, на обратке калорифера. А грохнуть теплообменник при остановленном насосе не даст обратный клапан - он предотвратит естественную циркуляцию гликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BogOnPoBog4uk
сообщение 30.1.2014, 11:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329



Хорошую надежную систему можно сделать практически на любом оборудовании, хотя конечно есть оборудование качественное, а есть так - неважнец.
По-моему вы подошли к вопросу несколько не с той стороны, надо выбирать не марку оборудования, а фирму или специалиста, которые могли бы грамотно рассчитать систему, подобрать оборудование и смонтировать. Лучше конечно одна контора чтобы все делала. А вместо этого сейчас начнется холивар сторонников разных марок. biggrin.gif
Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.1.2014, 11:35
Сообщение #16


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Alex_ @ 30.1.2014, 12:03) *
А воздушные заслонки с приводом?


Ну дык канал в останове запирать в любом случае нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2014, 12:47
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ручной затвор намного дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 30.1.2014, 14:34
Сообщение #18


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Alex_ @ 30.1.2014, 13:47) *
Ручной затвор намного дешевле.


Настолько дешевле, что окупает применение гликоля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.1.2014, 19:06
Сообщение #19


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Случаев замерзания водяных калориферов по самым разным причинам- полным-полно. Даже когда автоматика отрабатывает как надо: останавливает вентиляторы, закрывает заслонку, и то мёрзнут. Было такое - похоже, воздух затянуло в приточку естественной тягой; ни фильтр его не остановил, ни заслонка. (За бортом -27С было ).

Я хотел всего лишь сказать, что гликолевый мини-контур - не так уж и дорого.
А окупает его применение бОльшая надёжность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 31.1.2014, 11:01
Сообщение #20


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Alex_ @ 30.1.2014, 20:06) *
Случаев замерзания водяных калориферов по самым разным причинам- полным-полно. Даже когда автоматика отрабатывает как надо: останавливает вентиляторы, закрывает заслонку, и то мёрзнут. Было такое - похоже, воздух затянуло в приточку естественной тягой; ни фильтр его не остановил, ни заслонка. (За бортом -27С было ).

Я хотел всего лишь сказать, что гликолевый мини-контур - не так уж и дорого.
А окупает его применение бОльшая надёжность.


Если ТС в норме или хотя бы хоть как-то в норме, то заморозить ВУ в стоянке можно только человеческой глупостью разработчика. Контроллер-то в дежурке температуру обратки должен держать заданную. Как бы из-за заслонки не сквозило, ничего не случится.

Я понимаю насчёт "более надёжно", но не принимаю ваших аргументов.

Тут уж проще электронагреватель проточный в подачу калорифера поставить - калорифер защитит на случай долгой остановки ТС стопроцентно. Датчик температуры, установленный на подаче до смесителя отловит падение харектеристик ТС ещё задолго до того, как ситуация станет угрожающей. И гемору меньше, чем с гликолем.

------------------

Моё имхо такое. Если объект таков, что на нём при глубоком минусе рубиться тепло, то тянуть гликоль нужно из ИТП. Всё остальное, основанное на гликоле - полумера, которая и денег заберёт и защиту не отработает толком. Ну не замёрзнет ваш ТО за час при -27 наружной, так полопаются трубы ТС.

Кроилово всегда ведёт к попадалову (с)

Имхо, не кроить нужно, а альтернативы придумывать достойные wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.1.2014, 19:04
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это был объект со своей индивидуальной котельной, которая встала по причине низкого давления газа в газопроводе (понятно, такое случается в самый сильный мороз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных