Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование конденсата как теплоноситель для водяного калорифера
nyura_anya
сообщение 21.10.2013, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210008



Подскажите пожалуйста!!!
Установлен паровой калорифер. Используется пар давлением 1,5ат. Конденсатоотводчик поставила поплавковый FLT17-4.5. Хочу использовать полученный конденсат в качестве теплоносителя для водяного калорифера Кск. В данных на конденсатоотводчик нашла, что при моем расходе пара (1500кг/ч), перепад в конденсатоотводчике будет равен 0,2ат. В этом случае может возникнуть пар вторичного вскипания (1%)-выяснила в расчетной программе. Опасно ли это для калорифера, может ли в этом случае возникнуть гидравлический удар, надо ли устанавливать сепаратор или расширитель до калорифера для отделения пара от конденсата, или есть ещё какие-нибудь решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.10.2013, 18:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Конденсатоотводчик по типу и по модели подобран правильно. Думаю у вас получился Ду 40.

Вы не имеете возможности из описания какого-либо КО выяснить какое за ним будет давление, т.к. оно определяется параметрами конденсатопровода (подъем + потери давления с учетом длины трассы и образования пара вторичного вскипания), а не параметрами конденсатоотводчика.

Пар у вас и так низкого давления и пара вторичного вскипания действительно мало. Для короткой длины конденсатной линии, например 5 метров, без подъема, с учетом образования пара вторичного вскипания, достаточно иметь Ду 32, поэтому можете спокойно оставить Ду40 конденсантой линии и отправлять его хоть в калорифер, хоть в регистры.

Конечно в идеале было бы лучше обустроить расширитель, но он вылезет в копеечку вместе со всей необходимой обвязкой. Обычное решение в таких случаях - это поставить в первую ступень нагрева воздуха калорифер, принимающий пар вторичного вскипания с расширителя, а конденсат с расширителя уже доохлаждать любыми прочими теплообменниками. Но думаю для ваших параметров гидроударов не должно быть.

Скажу более, что иной раз именно для исключения гидроударов применяют охлаждение конденсата в конденсатопроводе ) Но они возникают как правило при слишком малом диаметре конденсатной линии, не учитывающим объемное расширение при образовании пара вторичного вскипания.

Сообщение отредактировал gilepp - 21.10.2013, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nyura_anya
сообщение 22.10.2013, 16:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210008



А если у меня есть подъём (0,7м) это сильно меняет дело? И ещё вопрос: перепад давления в конденсатоотводчике, которые даются в зависимости от расхода - это потери давления в конденсатоотводчике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.10.2013, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Нет, не меняет.

Нет, значение другое. Перепад давления, указанный в описании означает, что при таком располагаемом перепаде давления на конденсатоотводчике, будет обеспечена такая пропускная способность. Перепад давления определяется техническими условиями. Если есть подъем 0,7м и далее конденсат потечет самотеком - это значит, что противодавление в конденсатной линии будет 0,07 бар. Если по ходу движения конденсата добавится калорифер, то на нем также будут присутствовать потери давления, что несколько уменьшит перепад давления на конденсатоотводчике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nyura_anya
сообщение 23.10.2013, 16:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210008



Спасибо большое за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.10.2013, 17:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Собираете в конденсатный бак, а уж из него циркуляционным насосом через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.10.2013, 17:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Собираете в конденсатный бак, а уж из него циркуляционным насосом через калорифер.


Пользователя nyura_anya интересовал вопрос использования пара вторичного вскипания. В "обычном" варианте, который вы описали, пар вторичного вскипания выбрасывается в атмосферу, либо должен быть утилизирован другими средствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2013, 18:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nyura_anya @ 21.10.2013, 16:17) *
В этом случае может возникнуть пар вторичного вскипания (1%)-выяснила в расчетной программе.

Цитата(gilepp @ 24.10.2013, 17:47) *
Пользователя nyura_anya интересовал вопрос использования пара вторичного вскипания. В "обычном" варианте, который вы описали, пар вторичного вскипания выбрасывается в атмосферу, либо должен быть утилизирован другими средствами.

Её интересовало не столько использование пара вторичного вскипания, а что это вызовет при использовании калорифера.
Учитывая количество вторичного пара (1%), логичнее использовать водяной калорифер в стандартном режиме с регулируемой температурой и насосом, а пар вторичного вскипания или выпустить или охладить тем же конденсатом из бака. Выгодно ли ставить охладитель надо считать, но калорифер в таком режиме значительно экономичнее и управляем.-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.10.2013, 20:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если честно, то я бы не стал греть конденсатом воздух при помощи калорифера по двум причинам:
- стальной калорифер быстро проржавеет из-за угольной кислоты, которая как раз и активна при доохлаждении;
- если воздух идет с улицы, то можно легко разморозить конденсатный калорифер, а тратиться на автоматику защиты при таких условиях и при том, что много тепла все равно не стять, думаю не выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.10.2013, 0:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 10:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Цитата(jota @ 23.10.2013, 18:07) *
Собираете в конденсатный бак, а уж из него циркуляционным насосом через калорифер.

Да тоже так думаю, правда затратный маленько, установка, обслуживание, но зато проблемы забудете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных