Столкнулась с таким моментом. Задание на проектирование вентиляции на нефтяном месторождении от технологов выглядит как перечень блок-боксов с указанием перекачиваемой среды и категорией по взрывопожароопасности с комметарием что принять решение о необходимости вентиляции должен проектировщик вентиляции. Вопрос: согласно какому нормативу можно это сделать ( не ВСН-21 77, тк он не дает информации по , к примеру, блок-боксу БРХ, установки подготовки сжатого воздуха и тд). Каким образом можно определиться с воздухообменом в такой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Думаю, что технологи недоработали. Когда я делала газоперерабатывающий завод, технологи давали задание даже на каждый неотапливаемый шелтер. Откуда вы можете знать требования к технологическим помещениям? Я бы стала трясти технологов на предмет наличия там людей, требований по температурам на лето и зиму - короче задание от них надо - как ни крути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dariadaria_*
сообщение 25.10.2013, 12:44
Сообщение #3





Guest Forum






С нашими технологами можно объясняться только нормативными документами. Может Вы знаете на какой документ можно сослаться, чтобы объяснить необходимость адекватных исходных данных именно от них. Нет ни вредностей, ни температур, мне лично и технология непонятна - не знаю как классифицировать помещения. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я поищу. В СНиПе 41-01-2003 тоже что-то есть - почитайте. И намекните им, что вы, как инженер ОВ можете быть технологом, т.е. знать все параметры, только для венткамеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 25.10.2013, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Странная Белка @ 25.10.2013, 14:15) *
Думаю, что технологи недоработали. Когда я делала газоперерабатывающий завод, технологи давали задание даже на каждый неотапливаемый шелтер. Откуда вы можете знать требования к технологическим помещениям? Я бы стала трясти технологов на предмет наличия там людей, требований по температурам на лето и зиму - короче задание от них надо - как ни крути.


Попытайтесь с технологами нефтяными поговорить, когда договор заключался они условия выдают данных нет, И прописывают провести обследование существующего и разработать все необходимые разделы чтоб выполнить раздел вентиляции. Так что технологом приходиться стать самому...

Мне помогает сильно ВНТП 3-85 ну и другая нормативка (сейчас не помню, пользуюсь поисковиком в программе по нормативкам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В том же ВСН 27-11 есть такая фраза:

3.4. Необходимый воздухообмен в производственных помещениях с газо-паровыделениями, как правило, рассчитывать по количеству вредных выделений от оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений принимать по данным технологической части проекта.
При отсутствии таких данных следует использовать данные натурных обследований аналогичных действующих цехов и производств. Для цехов и производств, по которым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена, согласно приложению 3 настоящей Инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Кстати, кроме общих нормативов по нефтегазу, есть еще нормативы компаний, которым эти месторождения принадлежат. Они более подробные и, возможно, больше помогут. Нормы Газпрома есть b электронных нормативных базах. У меня есть Шелл, ВР, Статоил, но все на английском и для европ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных