Гость_Юлечик_*
сообщение 10.11.2006, 11:43
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте всем! А кто может помочь разобраться как правильно осуществить монтаж регулятора ECL. Меня интересует как и на что крепится наружнай датчик температуры и сам регулятор. Может (для последнего) это специальный щиток? Может у кого то есть узлы крепления? Буду признательна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.11.2006, 14:37
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Обязательно купите клеммную колодку для ECL !!! Далее-по вкусу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.11.2006, 10:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Alex_ @ Nov 10 2006, 14:37 )
Обязательно купите клеммную колодку для ECL !!! Далее-по вкусу...

Насколько я помню, у данфосса есть три варианта крепления ECL. Два для щитового монтажа и обин для настенного. Для щитового монтажа они отличаются только комплектом для крепления на DIN-рейке. Для настенного монтажа клеммная панель представляет собой бокс с ответной частью для контактов контроллера и собстенно самими клеммами. Эти детали должны быть во всех конторах, которые продают контроллеры ECL. Если что звоните сами в представительство Данфосс.
Наружный датчик температуры крепится на стену с северной стороны здания подальше от вентиляционных вытяжек и форточек. Вопрос "как" меня озадачил. Шурупом! biggrin.gif
Чтобы его не открутили вандалы, лучше провод к датчику провести в стальной трубе, а сам датчик повесить на высоте не менее 4 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных