> Параметры Fa и Fl, Что это такое?
Nitc
сообщение 7.11.2013, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Добрый день, коллеги!
Совсем сбился с ног (рук? ) в поисках расшифровки этих значений.
В описании параметров чиллера есть три параметра (значения тока):
1. FA
2. FL
3. LRA

LRA - максимальный потребляемый ток, а вот остальные два параметра, что означают?

Может если заходить с другой стороны, то:

Мощность чиллера - 381кВт.
Косинус неизвестен, надо найти ток (подобрать кабель и пр...)

Какой реальный косинус (диапазон), у реальных холодильных машин, в данном случае - Aermec, модель 5002.
Производитель немного заторможен в ответах и путается в значениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 8.11.2013, 3:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Сфотографируйте паспорт с самого чиллера. Металлическая пластина с техническими данными по модели. Так будет проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 8.11.2013, 7:06
Сообщение #3





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



LRA- пиковый ток
FLA-максимальный ток
FA-потребляемый ток
Источник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 11.11.2013, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Кабель 4х240 по меди
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 11.11.2013, 10:30
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(AdyBOB @ 11.11.2013, 9:53) *
Кабель 4х240 по меди

Формально - да, 240 (только 5х240). Реально - можно менеьше
Практика: 5х120 едва греется при холодильной машине номинальной мощность 267 кВт при FRA=426 А и LRA=510 А (и вставки на 400А тоже не сжигает).

Сообщение отредактировал ailcat - 11.11.2013, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 11.11.2013, 10:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Спасибо всем!
AdyBOB - пластина еще в Италии, ну или в Китае, не знаю как у них там.

Ссылка на информацию по каталогу - http://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/...a_Sheet_Rus.pdf модель 5002.
Производитель пишет "Потребляемый ток - 670А - 1й режим (условно) 614- 2й, 626 - 3й.", а максимально потребляемый ток - 900А.
И рекомендуемое сечение - 4х3х240 (3L + PE) - итого на 2000А... многовато. Поэтому я засомневался очень в цифрах, все таки это большие деньги - такая мощность.

Решили с руководством запросить официально максимальную мощность и ток в работе на расчетных режимах. Перестраховка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 11.11.2013, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(ailcat @ 11.11.2013, 11:30) *
Формально - да, 240 (только 5х240). Реально - можно менеьше...

токи то указаны конкретные, меньше низзя.
Был подобный чиллер в проекте, заложили на него 240мм кв, представитель от заказчика с пеной у рта требовал уменьшить сечение ибо видел такой же чиллер, на другом объекте,с меньшим сечением кабеля.
Мы ему факты (паспорт чиллера, ПУЭ), а он -".... а я видел, что можно меньше..".
В обсчем незнаю чем дело кончилось, может сам в тихомолку поменял кабели, а может и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 11.11.2013, 17:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



В данном случае именно 4х240 (только нитки 3и) они не используют N. Так дешевле кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 12.11.2013, 4:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Скажем так, 4-ую жилу использовать все равно придется плюс завязывать корпус с контуром заземления отдельным проводником (я к тому, если на крыше устнавливаться будет, то соединять с молниеприемной сеткой его нельзя, иначе удар примет на себя сначала чиллер, а потом все остальное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 14.11.2013, 8:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вообще то тут нужно длину кабеля учитывать, может и 240 не хватить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных