Цитата(Katina @ 19.11.2013, 14:13)

Нашла В ГОСТе 12.1.004-91 формулу (30) и определила высоту рабочей зоны Н=3,2м. Можно ли использовать эту формулу для определения У ?
Принятое ГОСТом значение "высоты рабочей зоны" 1,7 м для горизонтального пола - глубочайшее заблуждение авторов стандарта.
Во всем мире считается, что в знакомой обстановке люди могут эвакуироваться без психологических срывов только в том случае, если высота слабозадымляемого слоя будет не ниже 2,5 м. В незнакомой обстановке людям необходимо обеспечивать удержание границы раздела слоев на высоте 3 м. Для низких помещений (высотой 3,12 м и ниже) действует правило - высота слабозадымляемого слоя - 0,8 от высоты помещения (чтобы хоть как то обеспечить удаление дыма).
А у нас для обоснования отступлений от предписывающих норм придумали для расчетчиков "малину" - 1,7 м, которой и пользуются отечественные пожарные эксперты уже почти четверть века.