Добрый день, уважаемые форумчане!! Я-начинающий проектировщик, хочу спросить у Вас совета по вопросу думоудаления:
Помещение кинозала на 200 мест общей площадью 254 кв.м. Высота помещения без подшивного потолка-6,3 м, с подшивным потолком-6,9 м. Из кинозала ведут два эвакуационных выхода.
Расчет дымоудаления из кинозала производился согласно методике пособия 4.91. (при У>4 или Р>12м.)
У меня возникло пара вопросов по поводу дымоудаления из кинозала:
1. Значение У=5м - минимальный ср. уровень стояния нижней границы дыма от пола. Для того чтобы зрители верхних рядов не задохнулись, принимала высоту 2,5 м от пола верхнего ряда и тогда высота от пола первого ряда =5 м. Верно ли, принято значение У?
2. Следует ли учитывать высоту подшивного потолка? (Если, я верно понимаю, то если дым просачивается в подшивной потолок, то высота помещения берется с учетом потолка)
В результате расчета, расход дыма из удаляемого помещения составил 120 000 куб.м./час (при У=5м)