Katina
Добрый день, уважаемые форумчане!! Я-начинающий проектировщик, хочу спросить у Вас совета по вопросу думоудаления:

Помещение кинозала на 200 мест общей площадью 254 кв.м. Высота помещения без подшивного потолка-6,3 м, с подшивным потолком-6,9 м. Из кинозала ведут два эвакуационных выхода.
Расчет дымоудаления из кинозала производился согласно методике пособия 4.91. (при У>4 или Р>12м.)
У меня возникло пара вопросов по поводу дымоудаления из кинозала:
1. Значение У=5м - минимальный ср. уровень стояния нижней границы дыма от пола. Для того чтобы зрители верхних рядов не задохнулись, принимала высоту 2,5 м от пола верхнего ряда и тогда высота от пола первого ряда =5 м. Верно ли, принято значение У?
2. Следует ли учитывать высоту подшивного потолка? (Если, я верно понимаю, то если дым просачивается в подшивной потолок, то высота помещения берется с учетом потолка)

В результате расчета, расход дыма из удаляемого помещения составил 120 000 куб.м./час (при У=5м)
Norb
А как вы считали температуру дыма?
Katina
Сначала принимала фиксированную температуру-300 С, а потом пересчитала по методике АВОК.

Вопрос не в том, как считать температуру, а как правильно принять или рассчитать высоту незадымляемой зоны для помещения с переменной высотой
Если принимать У=5 м, то расход дыма больше, чем при У=2,5м.

Нашла В ГОСТе 12.1.004-91 формулу (30) и определила высоту рабочей зоны Н=3,2м. Можно ли использовать эту формулу для определения У ?
ЛИД
Подскажите, а сколько дымоприемных устройств нужно для такого кинозала?
NOVIK_N
Цитата(Katina @ 19.11.2013, 14:13) *
Нашла В ГОСТе 12.1.004-91 формулу (30) и определила высоту рабочей зоны Н=3,2м. Можно ли использовать эту формулу для определения У ?

Принятое ГОСТом значение "высоты рабочей зоны" 1,7 м для горизонтального пола - глубочайшее заблуждение авторов стандарта.

Во всем мире считается, что в знакомой обстановке люди могут эвакуироваться без психологических срывов только в том случае, если высота слабозадымляемого слоя будет не ниже 2,5 м. В незнакомой обстановке людям необходимо обеспечивать удержание границы раздела слоев на высоте 3 м. Для низких помещений (высотой 3,12 м и ниже) действует правило - высота слабозадымляемого слоя - 0,8 от высоты помещения (чтобы хоть как то обеспечить удаление дыма).

А у нас для обоснования отступлений от предписывающих норм придумали для расчетчиков "малину" - 1,7 м, которой и пользуются отечественные пожарные эксперты уже почти четверть века.