|
  |
Перепад давления в тепловой сети., Чем регламентируется? |
|
|
|
26.11.2015, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891

|
Лучше посмотреть у данфоса, например. В этой схеме толком ничего не понятно человеку, особенно в этом не разбирающемуся. http://www.skplast.ru/files/text/53f708a1a31aa8.83724557.pdf (тут можно такие ссылки давать?). Такая реконструкция будет стоить очень приличных денег и самостоятельно это делать не рекомендуется. Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада. Ставить шайбы в совокупности со смесительными насосами тоже скользкая дорога и где как, а у нас в городе такую схему не даст реализовать ЭСО. Из всех вариантов куда дешевле и проще сделать балансировку даже с покупкой нормальной регулирующей ручной арматуры и посмотреть что творится(повторяюсь) с угловыми стояками.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 16:49)  Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада. Вы серьезно ошибаетесь. Ознакомьтесь с указанным выше посте альбомом схем. Там весьма доходчиво приведены графики по гидравлике для различных схемных решений. Какую конкретно схему в данном случае предлагаете, которая "стоит приличных денег..."? Предлагаемые технические решения Данфосса основаны на маркетинговой политике, прибыль от объемов - сбыта продукции. Чем сложнее схема(обязательные применение РПД), тем больше доходы. Для потребителя - минимальные расходы для оптимального решения проблем.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 8:45
|
|
|
|
|
27.11.2015, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790

|
Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 20:37)  Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4920/. Возможно Вас не устроит пофасадное регулирование и наличие ГВС. Исключите их из схемы. Данная схема будет работать в Ваших условиях. Шайба/клапан на вводе выбираете из условия 4м и рассчетный расход на ввод. Насос Н потери в СО, G циркуляционных расход+расход на ввод. Найдите альбом схем "Термо К". В нем Братья Беларусы доходчиво все изложили. У меня есть запатентованная схема АИТП, но до нее народ еще не созрел. На форуме на выложена. Эта схема не подойдет. Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес, а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 11:38)  Эта схема не подойдет. Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес, а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить. В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.)
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 12:57
|
|
|
|
|
27.11.2015, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38)  1.Эта схема не подойдет. 2.Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес, 3. а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить. 1. Эт точно. 2. Это правильно. 3. Второй насос надо ставить на подачу. Цитата(KGP1 @ 27.11.2015, 17:44)  В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход а цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО. Неправильно. Если вы знаете слово "пьезометр", то Вам не составит труда его построить для данного узла  .
|
|
|
|
|
27.11.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(awlan @ 27.11.2015, 12:51)  1. Эт точно. 2. Это правильно. 3. Второй насос надо ставить на подачу. Неправильно. Если вы знаете слово "пьезометр", то Вам не составит труда его построить для данного узла  . Вы знаете - постройте, а мы посмотрим, что у Вас получится. Пьезометр я описал выше.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 13:00
|
|
|
|
|
27.11.2015, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю) Т.е. впервые в жизни готов согласиться с KGP.
|
|
|
|
|
27.11.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(techgrouppts @ 27.11.2015, 13:17)  Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю) Т.е. впервые в жизни готов согласиться с KGP. "Если гора не идет к Магомету..."(С).
|
|
|
|
|
28.11.2015, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790

|
Последними ответами меня совсем запутали.Если я ставлю два насоса, как я писал выше, то у меня вода будет "высасываться" из СО. А если поставлю насос на подачу? Тогда что, будет лучше работать? В этой ветке я читал, что может быть отрицательное давление. У нас этого пока нет, но, похоже, что к этому идет. Мне нужна самая простая и дешевая схема, чтобы жильцам дома было не накладно.
|
|
|
|
|
28.11.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093

|
Может уже давали совет, тогда повторюсь - п. 3.5 СП 41-101-95. А так сложно однозначно сказать, нужны данные давление подачи и обратки, статическое давление в тепловой сети (высота сасого высокого здания подключенного к ЦТП, если в цтп подключение к магистральным сетям независимое; если зависимое по ТУ ТСО), статическое давление вашего здания (6м скорее всего).
|
|
|
|
|
30.11.2015, 4:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891

|
два насоса на один циркуляционный контур? пойду-ка я отсюда
|
|
|
|
|
30.11.2015, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 27.11.2015, 17:59)  Вы знаете - постройте, а мы посмотрим, что у Вас получится. Пьезометр я описал выше. Я то знаю  . Поэтому и даю конкретные советы, а не "картинки" из учебников. Цитата(Виктор_ Петрович @ 28.11.2015, 18:11)  1.Последними ответами меня совсем запутали. 2.Если я ставлю два насоса, как я писал выше, то у меня вода будет "высасываться" из СО. 3. А если поставлю насос на подачу? Тогда что, будет лучше работать? 4.В этой ветке я читал, что может быть отрицательное давление. У нас этого пока нет, но, похоже, что к этому идет. 6.Мне нужна самая простая и дешевая схема, чтобы жильцам дома было не накладно. 1. Будем разбираться. 2. Совершенно верно. 3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше). 4. Отрицательное(ниже атмосферного) давление Вам не грозит, а вот превышение давления в обратке более чем в подаче вполне возможно, если поставить насос на обратке. 5. Тут вариантов несколько и самый лучший(с полной автоматикой) не самый дешевый. Для начала поставьте на подачу "до элеватора" один насос. По согласованию с ТСО конечно, там же же скажут параметры(напор, расход) насоса. Цитата(ded_mor @ 30.11.2015, 9:43)  два насоса на один циркуляционный контур? пойду-ка я отсюда Вы не поняли. Циркуляционный насос один - на перемычке. Но тогда надо убирать элеватор и ставить клапан с автоматикой*дорогой, для жильцов, вариант). Второй, повысительный, а вот куда его ставить, про это и идет разговор. Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче(пьезометр в помощь  ). Что не есть хорошо. При установке насоса на подачу перед элеватором(в простом варианте) или перед клапаном(в дорогом) мы обеспечиваем необходимый для нормальной работы СО перепад между подаче и обраткой, как следствие расход теплоносителя из теплосети.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(awlan @ 30.11.2015, 7:25)  Я то знаю  . Поэтому и даю конкретные советы, а не "картинки" из учебников. 1. Будем разбираться. 2. Совершенно верно. 3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше). 4. Отрицательное(ниже атмосферного) давление Вам не грозит, а вот превышение давления в обратке более чем в подаче вполне возможно, если поставить насос на обратке. 5. Тут вариантов несколько и самый лучший(с полной автоматикой) не самый дешевый. Для начала поставьте на подачу "до элеватора" один насос. По согласованию с ТСО конечно, там же же скажут параметры(напор, расход) насоса. Вы не поняли. Циркуляционный насос один - на перемычке. Но тогда надо убирать элеватор и ставить клапан с автоматикой*дорогой, для жильцов, вариант). Второй, повысительный, а вот куда его ставить, про это и идет разговор. Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче(пьезометр в помощь  ). Что не есть хорошо. При установке насоса на подачу перед элеватором(в простом варианте) или перед клапаном(в дорогом) мы обеспечиваем необходимый для нормальной работы СО перепад между подаче и обраткой, как следствие расход теплоносителя из теплосети. Как все запущено... Не мутите тему и учите мат. часть. Ссылки на нее имеются.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(awlan @ 30.11.2015, 7:25)  ...Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче... ??? Вы это серьёзно?
|
|
|
|
|
30.11.2015, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790

|
Спасибо всем ответившим. Сейчас на улице нулевая температура. В доме стало более- менее стабильно. Зиму перезимуем, а летом займемся переделкой узла.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 30.11.2015, 13:00)  Как все запущено... Не мутите тему и учите мат. часть. Ссылки на нее имеются. Это уже эмоции пошли, а конструктивную критику увидим? Напомню. Мы обсуждаем просьбу, высказанную Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.) Вы сказали в #88 "Можно поставить насос на ввод в обратки с напором метра 4 - зависит от этажности дома." ( дом 9-ти эт. см.#73). Я думаю Вы неправы, а вот так "3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)." будет лучше. Добавлю, при увеличенном расходе в СО и стояки будут работать более равномерно. Виктор_ Петровичу нужен не спор теоретиков, а конкретный совет. Цитата(A.R. @ 30.11.2015, 15:25)  ??? Вы это серьёзно? ??? Как никогда  .(см. исходные данные).
|
|
|
|
|
1.12.2015, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(awlan @ 30.11.2015, 15:29)  Это уже эмоции пошли, а конструктивную критику увидим? Напомню. Мы обсуждаем просьбу, высказанную Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.) Вы сказали в #88 "Можно поставить насос на ввод в обратки с напором метра 4 - зависит от этажности дома." ( дом 9-ти эт. см.#73). Я думаю Вы неправы, а вот так "3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)." будет лучше. Добавлю, при увеличенном расходе в СО и стояки будут работать более равномерно. Виктор_ Петровичу нужен не спор теоретиков, а конкретный совет. ??? Как никогда  .(см. исходные данные). В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов. См. пост 94. Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора. Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891

|
Цитата(KGP1 @ 1.12.2015, 9:28)  В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов. См. пост 94. 1(Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора). Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. 2(Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже). 1) На элеваторе практичеси полностью гасится перепад, т.о. давление после элеватора равняется P2+dP(со). 2) Согласен, насос с требуемым подъемом и расходом будет стоить космических денег. Почему бы не сделать как писали выше? На вводе шайба(я бы регулирующую арматуру поставил, с возможностью опломбировки) Элеватор убрать, обратный клапан на подмес, и цирк. насос на СО. По номограмме, приложенной к арматуре выставить требуемый расход и опломбировать. Должно взлететь. Правда сомнительно что такую систему дадут так просто эксплуатировать в ЭСО, но зато потом и до АИТП недалеко, всего делов докупить какой нибудь недорогой клапанок с приводом и простенькую автоматику и позабыть про все проблемы.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(awlan @ 30.11.2015, 15:29)  ...??? Как никогда  .(см. исходные данные). Во избежание непоняток надо было бы не быть столь категоричным: Циркуляционный насос на обратке на вводе снизит давление со стороны СО - вырастет располагаемый перепад - расход на ТУ возрастёт до расчётного - увеличатся потери в тепловой сети - снизится давление в подающей и возрастёт давление в обратной - возможно при этом давление в обратке на вводе станет больше, чем давление в подающей - ничего плохого от этого не проистекает.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
KGP1" В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов." Если для Вас это "3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)." необоснованный вывод, тогда думаю вы вообще не в теме. Могу только посоветовать "Не мутите тему и учите мат. часть"  . KGP1 "См. пост 94." Тут нет ничего. Скорее это ссылка на #90 где Вы отвечаете на Цитата(Виктор_ Петрович @ 26.11.2015, 17:16)  КGP1, если можно, выложите схему, как лучше переделать нашу систему теплоснабжения. Дом 9-этажный, панельный, батарей нет, отопление трубами внутри панелей. Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37)  Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 На это Вам правильно указывают Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49)  Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада. и автор говорит то же самое Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38)  Эта схема не подойдет. KGP1 "Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора." Ну во первых он увеличит давление перед элеватором, что повлечет за собой см. п.3 #106. KGP1"Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже. " Там выше я выделил, Вы видимо не читали, СО это трубы замоноличенные в стены. Рабочее до 10атм. , у нас в обратке 5,9 атм. Цитата(A.R. @ 1.12.2015, 15:55)  1.Во избежание непоняток надо было бы не быть столь категоричным: 2.Циркуляционный насос на обратке на вводе снизит давление со стороны СО - вырастет располагаемый перепад - расход на ТУ возрастёт до расчётного - увеличатся потери в тепловой сети - снизится давление в подающей и возрастёт давление в обратной - возможно при этом давление в обратке на вводе станет больше, чем давление в подающей - ничего плохого от этого не проистекает. 1. В чем вы увидели категоричность? 2. На "обратке на вводе" это где? до или после подсоса элеватора? На сколько вырастет располагаемый перепад? И т.д. Постройте пьезометр для данного узла и все станет понятно.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(awlan @ 1.12.2015, 11:14)  1. В чем вы увидели категоричность? 2. На "обратке на вводе" это где? до или после подсоса элеватора? На сколько вырастет располагаемый перепад? И т.д. Постройте пьезометр для данного узла и все станет понятно. 1. В этом: "Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать давление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо." Вероятность данного события крайне низка. И зависит не от гидравлики данного узла, а от гидравлики тепловой сети в целом. И даже если такое произойдёт, ничего плохого не случится. 2. "На вводе" это и есть на вводе. На обратке между элеватором и вводом. Ведь именно такая возможность выше упоминалась. На сколько вырастет перепад - это от насоса зависит.
|
|
|
|
|
1.12.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(awlan @ 1.12.2015, 11:14)  KGP1 "См. пост 94." Тут нет ничего. Скорее это ссылка на #90 пост 94 "....В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.)....
|
|
|
|
|
1.12.2015, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 1.12.2015, 17:56)  пост 94 "....В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.).... Такое впечатление что вы читаете в сообщении только несколько строчек или слов(не знаю как сказать). В #94 Вы говорите " В предложенной схеме ", а схема приведена в #88, на это я ответил, повторятся нет смысла внимательно читайте все сообщение до конца. Цитата(A.R. @ 1.12.2015, 16:45)  1. В этом: "Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать давление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо." Вероятность данного события крайне низка. И зависит не от гидравлики данного узла, а от гидравлики тепловой сети в целом. И даже если такое произойдёт, ничего плохого не случится. 2. "На вводе" это и есть на вводе. На обратке между элеватором и вводом. Ведь именно такая возможность выше упоминалась. На сколько вырастет перепад - это от насоса зависит. 1. Тут главные слова (пьезометр в помощь rolleyes.gif ). 2. Понятно. Выше как раз предлагалось до врезки, согласно предлагаемой схемы. Перепад где? До элеватора? На элеваторе? После элеватора? Подсказка  ( см.п.1).
|
|
|
|
|
2.12.2015, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(awlan @ 1.12.2015, 17:05)  Такое впечатление что вы читаете в сообщении только несколько строчек или слов(не знаю как сказать). В #94 Вы говорите "В предложенной схеме ", а схема приведена в #88, на это я ответил, повторятся нет смысла внимательно читайте все сообщение до конца. Советую еще раз прочитать посты с 88 по 94 во взаимосвязи. Вы намерено извращаете суть изложенного. Для чего это Вам? Что бы "перевести с больной головы на здоровую"?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 2.12.2015, 18:42)  Советую еще раз прочитать посты с 88 по 94 во взаимосвязи. Вы намерено извращаете суть изложенного. Для чего это Вам? Что бы "перевести с больной головы на здоровую"? Ну как с "таким" разговаривать? Комментарии на Ваше предложение(совет) в #90,#94 считаю в корне не верным, и не только я  . Все изложено в #110( начиная с #89 и по #109), прошу  ознакомьтесь с ним еще раз. И если есть что ответить конкретно, по пунктам, то жду ответа. Про "голову" и "мат.часть" обсудим потом, когда разберемся с этим вопросом.
|
|
|
|
|
3.12.2015, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ded_mor @ 1.12.2015, 10:25)  1) На элеваторе практичеси полностью гасится перепад, т.о. давление после элеватора равняется P2+dP(со). Согласен. Но если при этом/обслуживание и ремонт первой закрыть обратку/ввод или СО? Такое бывает по жизни и не редко. Как говорят:-"Береженого Бог бережет". "Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37) * Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 На это Вам правильно указывают Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49) * Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада. и автор говорит то же самое Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) * Эта схема не подойдет." указания и разговоры не обоснованы. Отсутствуют и доки, что замоноличенные трубы допускают эксплуатацию 10ати. И протокол гидр. испытаний СО наверняка отсутствует. Поскольку - не дай Бог рванет в стене
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.12.2015, 8:41
|
|
|
|
|
3.12.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 3.12.2015, 13:33)  Согласен. Но если при этом/обслуживание и ремонт первой закрыть обратку/ввод или СО? Такое бывает по жизни и не редко. Как говорят:-"Береженого Бог бережет".
"Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37) * Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95
На это Вам правильно указывают Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49) * Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада.
и автор говорит то же самое Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) * Эта схема не подойдет."
указания и разговоры не обоснованы. Отсутствуют и доки, что замоноличенные трубы допускают эксплуатацию 10ати. И протокол гидр. испытаний СО наверняка отсутствует. Поскольку - не дай Бог рванет в стене Если "согласен", то не все еще потеряно и процесс пошел  . KGP1, может вы потеряли нить разговора или невнимательно читаете сообщения. Итак исходные данные: Виктор_ Петрович #89 "KGP1, если можно, выложите схему, как лучше переделать нашу систему теплоснабжения. Дом 9-этажный, панельный, батарей нет, отопление трубами внутри панелей." Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.) То есть с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет. Про отсутствие "доков" и "10атм." это как раз "мат.часть". СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ ГЛАВА 28. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП III-28-75 (в ред. Изменений и дополнений, утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 N 288) 4.30. Гидравлическое испытание систем панельного отопления должно производиться до заделки монтажных окон давлением 10 кгс/см2 в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,1 кгс/см2. KGP1, скажите честно, Вы пьезометры вообще-то делали когда-нибудь?
|
|
|
|
|
4.12.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Значит Вы убеждены, что после установки насоса до элеватора "с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет"? Уж коль Вы такой грамотный в пьезометрах, выложите здесь этот пьезометр с учетом требуемого напора на элеваторе, рассчитанного по СП и попробуйте на нем обосновать Ваши выводы, а спецы форума их оценят.
|
|
|
|
|
4.12.2015, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(KGP1 @ 4.12.2015, 13:41)  Значит Вы убеждены, что после установки насоса до элеватора "с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет"? Уж коль Вы такой грамотный в пьезометрах, выложите здесь этот пьезометр с учетом требуемого напора на элеваторе, рассчитанного по СП и попробуйте на нем обосновать Ваши выводы, а спецы форума их оценят. Нда-а, Вы видимо действительно не в теме(ну то есть совсем). Я убежден, что для нормальной работы СО дома, при недостаточном напоре(по факту 4 метра), необходимо поставить насос(с расчетными характеристиками) до элеватора, тем самым обеспечивая его нормальную работу(см.#102 п.3). Напора 12-14 метров вполне хватит, при этом напор перед элеватором составит 7,5 - 7,7 атм. Задвижки закрывают при ремонте(или обслуживании) СО и если это люди адекватные(ну то есть нормальные), то они наверное до начала процедуры отключат сначала повысительный насос  , хотя в данном случае это никак не повлияет на безопасность, т.к. рабочее давление в СО у нас до 10 атм. ЗЫ. Не оставляет впечатление что вы читаете только какую-то часть сообщений и начинаете отвечать. Читайте все , до конца. И математику надо подтянуть  .
|
|
|
|
|
4.12.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Так где обещанный пьезометр, обосновывающий Ваши выводы о непригодности насоса в обратке СО и ввода
Сообщение отредактировал KGP1 - 4.12.2015, 13:00
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|