Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепад давления в тепловой сети., Чем регламентируется?
ded_mor
сообщение 26.11.2015, 16:49
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891



Лучше посмотреть у данфоса, например. В этой схеме толком ничего не понятно человеку, особенно в этом не разбирающемуся. http://www.skplast.ru/files/text/53f708a1a31aa8.83724557.pdf (тут можно такие ссылки давать?). Такая реконструкция будет стоить очень приличных денег и самостоятельно это делать не рекомендуется. Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада. Ставить шайбы в совокупности со смесительными насосами тоже скользкая дорога и где как, а у нас в городе такую схему не даст реализовать ЭСО. Из всех вариантов куда дешевле и проще сделать балансировку даже с покупкой нормальной регулирующей ручной арматуры и посмотреть что творится(повторяюсь) с угловыми стояками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.11.2015, 8:36
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 16:49) *
Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада.

Вы серьезно ошибаетесь. Ознакомьтесь с указанным выше посте альбомом схем. Там весьма доходчиво приведены графики по гидравлике для различных схемных решений.

Какую конкретно схему в данном случае предлагаете, которая "стоит приличных денег..."? Предлагаемые технические решения Данфосса основаны на маркетинговой политике, прибыль от объемов - сбыта продукции. Чем сложнее схема(обязательные применение РПД), тем больше доходы. Для потребителя - минимальные расходы для оптимального решения проблем.

Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_ Петрович
сообщение 27.11.2015, 11:38
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790



Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 20:37) *
Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95 http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4920/.
Возможно Вас не устроит пофасадное регулирование и наличие ГВС. Исключите их из схемы. Данная схема будет работать в Ваших условиях. Шайба/клапан на вводе выбираете из условия 4м и рассчетный расход на ввод. Насос Н потери в СО, G циркуляционных расход+расход на ввод. Найдите альбом схем "Термо К". В нем Братья Беларусы доходчиво все изложили.
У меня есть запатентованная схема АИТП, но до нее народ еще не созрел. На форуме на выложена.
Эта схема не подойдет. Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес, а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.11.2015, 12:44
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 11:38) *
Эта схема не подойдет. Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес, а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить.

В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.)

Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 27.11.2015, 12:51
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) *
1.Эта схема не подойдет.
2.Я хотел, имея типовой узел с элеватором, переделать на схему с насосами. Например: ставим насос на подмес,
3. а второй насос на обратку, чтобы разницу давлений между подачей и обраткой увеличить.

1. Эт точно.
2. Это правильно.
3. Второй насос надо ставить на подачу.

Цитата(KGP1 @ 27.11.2015, 17:44) *
В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход а цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.

Неправильно.
Если вы знаете слово "пьезометр", то Вам не составит труда его построить для данного узла rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.11.2015, 12:59
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(awlan @ 27.11.2015, 12:51) *
1. Эт точно.
2. Это правильно.
3. Второй насос надо ставить на подачу.


Неправильно.
Если вы знаете слово "пьезометр", то Вам не составит труда его построить для данного узла rolleyes.gif .

Вы знаете - постройте, а мы посмотрим, что у Вас получится.
Пьезометр я описал выше.

Сообщение отредактировал KGP1 - 27.11.2015, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 27.11.2015, 13:17
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю)
Т.е. впервые в жизни готов согласиться с KGP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 27.11.2015, 13:30
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(techgrouppts @ 27.11.2015, 13:17) *
Всё, что на 2 поста выше не читал, но осуждаю)
Т.е. впервые в жизни готов согласиться с KGP.

"Если гора не идет к Магомету..."(С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_ Петрович
сообщение 28.11.2015, 13:11
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790



Последними ответами меня совсем запутали.Если я ставлю два насоса, как я писал выше, то у меня вода будет "высасываться" из СО. А если поставлю насос на подачу? Тогда что, будет лучше работать? В этой ветке я читал, что может быть отрицательное давление. У нас этого пока нет, но, похоже, что к этому идет. Мне нужна самая простая и дешевая схема, чтобы жильцам дома было не накладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 28.11.2015, 14:56
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Может уже давали совет, тогда повторюсь - п. 3.5 СП 41-101-95. А так сложно однозначно сказать, нужны данные давление подачи и обратки, статическое давление в тепловой сети (высота сасого высокого здания подключенного к ЦТП, если в цтп подключение к магистральным сетям независимое; если зависимое по ТУ ТСО), статическое давление вашего здания (6м скорее всего).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded_mor
сообщение 30.11.2015, 4:43
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891



два насоса на один циркуляционный контур? пойду-ка я отсюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 30.11.2015, 7:25
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 27.11.2015, 17:59) *
Вы знаете - постройте, а мы посмотрим, что у Вас получится.
Пьезометр я описал выше.

Я то знаю rolleyes.gif .
Поэтому и даю конкретные советы, а не "картинки" из учебников.

Цитата(Виктор_ Петрович @ 28.11.2015, 18:11) *
1.Последними ответами меня совсем запутали.
2.Если я ставлю два насоса, как я писал выше, то у меня вода будет "высасываться" из СО.
3. А если поставлю насос на подачу? Тогда что, будет лучше работать?
4.В этой ветке я читал, что может быть отрицательное давление. У нас этого пока нет, но, похоже, что к этому идет.
6.Мне нужна самая простая и дешевая схема, чтобы жильцам дома было не накладно.

1. Будем разбираться.
2. Совершенно верно.
3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше).
4. Отрицательное(ниже атмосферного) давление Вам не грозит, а вот превышение давления в обратке более чем в подаче вполне возможно, если поставить насос на обратке.
5. Тут вариантов несколько и самый лучший(с полной автоматикой) не самый дешевый.
Для начала поставьте на подачу "до элеватора" один насос. По согласованию с ТСО конечно, там же же скажут параметры(напор, расход) насоса.

Цитата(ded_mor @ 30.11.2015, 9:43) *
два насоса на один циркуляционный контур? пойду-ка я отсюда

Вы не поняли.
Циркуляционный насос один - на перемычке.
Но тогда надо убирать элеватор и ставить клапан с автоматикой*дорогой, для жильцов, вариант).
Второй, повысительный, а вот куда его ставить, про это и идет разговор.
Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо.
При установке насоса на подачу перед элеватором(в простом варианте) или перед клапаном(в дорогом) мы обеспечиваем необходимый для нормальной работы СО перепад между подаче и обраткой, как следствие расход теплоносителя из теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 30.11.2015, 8:00
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(awlan @ 30.11.2015, 7:25) *
Я то знаю rolleyes.gif .
Поэтому и даю конкретные советы, а не "картинки" из учебников.


1. Будем разбираться.
2. Совершенно верно.
3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше).
4. Отрицательное(ниже атмосферного) давление Вам не грозит, а вот превышение давления в обратке более чем в подаче вполне возможно, если поставить насос на обратке.
5. Тут вариантов несколько и самый лучший(с полной автоматикой) не самый дешевый.
Для начала поставьте на подачу "до элеватора" один насос. По согласованию с ТСО конечно, там же же скажут параметры(напор, расход) насоса.


Вы не поняли.
Циркуляционный насос один - на перемычке.
Но тогда надо убирать элеватор и ставить клапан с автоматикой*дорогой, для жильцов, вариант).
Второй, повысительный, а вот куда его ставить, про это и идет разговор.
Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо.
При установке насоса на подачу перед элеватором(в простом варианте) или перед клапаном(в дорогом) мы обеспечиваем необходимый для нормальной работы СО перепад между подаче и обраткой, как следствие расход теплоносителя из теплосети.

Как все запущено... Не мутите тему и учите мат. часть. Ссылки на нее имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.11.2015, 10:25
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(awlan @ 30.11.2015, 7:25) *
...Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать лавление в подаче...

???
Вы это серьёзно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор_ Петрович
сообщение 30.11.2015, 14:57
Сообщение #105





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790



Спасибо всем ответившим. Сейчас на улице нулевая температура. В доме стало более- менее стабильно. Зиму перезимуем, а летом займемся переделкой узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 30.11.2015, 15:29
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 30.11.2015, 13:00) *
Как все запущено... Не мутите тему и учите мат. часть. Ссылки на нее имеются.

Это уже эмоции пошли, а конструктивную критику увидим?
Напомню. Мы обсуждаем просьбу, высказанную Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.)
Вы сказали в #88 "Можно поставить насос на ввод в обратки с напором метра 4 - зависит от этажности дома." ( дом 9-ти эт. см.#73).
Я думаю Вы неправы, а вот так
"3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)."
будет лучше. Добавлю, при увеличенном расходе в СО и стояки будут работать более равномерно.
Виктор_ Петровичу нужен не спор теоретиков, а конкретный совет.

Цитата(A.R. @ 30.11.2015, 15:25) *
???
Вы это серьёзно?

??? Как никогда rolleyes.gif .(см. исходные данные).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.12.2015, 8:28
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(awlan @ 30.11.2015, 15:29) *
Это уже эмоции пошли, а конструктивную критику увидим?
Напомню. Мы обсуждаем просьбу, высказанную Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.)
Вы сказали в #88 "Можно поставить насос на ввод в обратки с напором метра 4 - зависит от этажности дома." ( дом 9-ти эт. см.#73).
Я думаю Вы неправы, а вот так
"3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)."
будет лучше. Добавлю, при увеличенном расходе в СО и стояки будут работать более равномерно.
Виктор_ Петровичу нужен не спор теоретиков, а конкретный совет.


??? Как никогда rolleyes.gif .(см. исходные данные).

В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов.
См. пост 94.
Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора. Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded_mor
сообщение 1.12.2015, 10:25
Сообщение #108





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891



Цитата(KGP1 @ 1.12.2015, 9:28) *
В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов.
См. пост 94.
1(Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора). Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. 2(Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже).

1) На элеваторе практичеси полностью гасится перепад, т.о. давление после элеватора равняется P2+dP(со).
2) Согласен, насос с требуемым подъемом и расходом будет стоить космических денег.
Почему бы не сделать как писали выше? На вводе шайба(я бы регулирующую арматуру поставил, с возможностью опломбировки) Элеватор убрать, обратный клапан на подмес, и цирк. насос на СО. По номограмме, приложенной к арматуре выставить требуемый расход и опломбировать. Должно взлететь. Правда сомнительно что такую систему дадут так просто эксплуатировать в ЭСО, но зато потом и до АИТП недалеко, всего делов докупить какой нибудь недорогой клапанок с приводом и простенькую автоматику и позабыть про все проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 1.12.2015, 10:55
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(awlan @ 30.11.2015, 15:29) *
...??? Как никогда rolleyes.gif .(см. исходные данные).

Во избежание непоняток надо было бы не быть столь категоричным:
Циркуляционный насос на обратке на вводе снизит давление со стороны СО - вырастет располагаемый перепад - расход на ТУ возрастёт до расчётного - увеличатся потери в тепловой сети - снизится давление в подающей и возрастёт давление в обратной - возможно при этом давление в обратке на вводе станет больше, чем давление в подающей - ничего плохого от этого не проистекает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 1.12.2015, 11:14
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



KGP1" В Ваших постах не наблюдается обоснованных выводов."
Если для Вас это
"3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)."
необоснованный вывод, тогда думаю вы вообще не в теме.
Могу только посоветовать "Не мутите тему и учите мат. часть" rolleyes.gif .

KGP1 "См. пост 94."
Тут нет ничего. Скорее это ссылка на #90
где Вы отвечаете на
Цитата(Виктор_ Петрович @ 26.11.2015, 17:16) *
КGP1, если можно, выложите схему, как лучше переделать нашу систему теплоснабжения.
Дом 9-этажный, панельный, батарей нет, отопление трубами внутри панелей.


Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37) *
Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95

На это Вам правильно указывают
Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49) *
Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада.

и автор говорит то же самое
Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) *
Эта схема не подойдет.


KGP1 "Насос на подаче "до элеватора" увеличит давление после элеватора."
Ну во первых он увеличит давление перед элеватором, что повлечет за собой см. п.3 #106.

KGP1"Чугунные ОП имеют ограничение - 6ати. Реализация Вашего предложения увеличит риски аварии в СО. Насосы с высокой темп. раб. среды имеют меньший ресурс и дороже. "
Там выше я выделил, Вы видимо не читали, СО это трубы замоноличенные в стены. Рабочее до 10атм. , у нас в обратке 5,9 атм.


Цитата(A.R. @ 1.12.2015, 15:55) *
1.Во избежание непоняток надо было бы не быть столь категоричным:
2.Циркуляционный насос на обратке на вводе снизит давление со стороны СО - вырастет располагаемый перепад - расход на ТУ возрастёт до расчётного - увеличатся потери в тепловой сети - снизится давление в подающей и возрастёт давление в обратной - возможно при этом давление в обратке на вводе станет больше, чем давление в подающей - ничего плохого от этого не проистекает.

1. В чем вы увидели категоричность?
2. На "обратке на вводе" это где? до или после подсоса элеватора?
На сколько вырастет располагаемый перепад? И т.д.
Постройте пьезометр для данного узла и все станет понятно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 1.12.2015, 11:45
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(awlan @ 1.12.2015, 11:14) *
1. В чем вы увидели категоричность?
2. На "обратке на вводе" это где? до или после подсоса элеватора?
На сколько вырастет располагаемый перепад? И т.д.
Постройте пьезометр для данного узла и все станет понятно.

1. В этом:
"Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать давление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо."
Вероятность данного события крайне низка. И зависит не от гидравлики данного узла, а от гидравлики тепловой сети в целом. И даже если такое произойдёт, ничего плохого не случится.
2. "На вводе" это и есть на вводе. На обратке между элеватором и вводом. Ведь именно такая возможность выше упоминалась. На сколько вырастет перепад - это от насоса зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.12.2015, 12:56
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(awlan @ 1.12.2015, 11:14) *
KGP1 "См. пост 94."
Тут нет ничего. Скорее это ссылка на #90

пост 94 "....В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.)....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 1.12.2015, 17:05
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 1.12.2015, 17:56) *
пост 94 "....В предложенной схеме один насос в обратке в СО до подмеса. В подмесе/перемычке ОК. Такая схема обеспечит требуемый расход в цирк. контуре. А расход на ввод не будет зависеть от гидр сопро СО.Схема с насосом на перемычке неработоспособна, если гир сопр СО > (напора на вводе - сумма потерь на РТ и вх. цепей(сужение на ТС, грязевик и пр.)....

Такое впечатление что вы читаете в сообщении только несколько строчек или слов(не знаю как сказать).
В #94 Вы говорите "В предложенной схеме ", а схема приведена в #88, на это я ответил, повторятся нет смысла внимательно читайте все сообщение до конца.

Цитата(A.R. @ 1.12.2015, 16:45) *
1. В этом:
"Некоторые предлагают на обратку, при этом давление в обратке будет превышать давление в подаче(пьезометр в помощь rolleyes.gif ). Что не есть хорошо."
Вероятность данного события крайне низка. И зависит не от гидравлики данного узла, а от гидравлики тепловой сети в целом. И даже если такое произойдёт, ничего плохого не случится.
2. "На вводе" это и есть на вводе. На обратке между элеватором и вводом. Ведь именно такая возможность выше упоминалась. На сколько вырастет перепад - это от насоса зависит.

1. Тут главные слова (пьезометр в помощь rolleyes.gif ).
2. Понятно. Выше как раз предлагалось до врезки, согласно предлагаемой схемы.
Перепад где? До элеватора? На элеваторе? После элеватора? Подсказка rolleyes.gif ( см.п.1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.12.2015, 13:42
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(awlan @ 1.12.2015, 17:05) *
Такое впечатление что вы читаете в сообщении только несколько строчек или слов(не знаю как сказать).
В #94 Вы говорите "В предложенной схеме ", а схема приведена в #88, на это я ответил, повторятся нет смысла внимательно читайте все сообщение до конца.

Советую еще раз прочитать посты с 88 по 94 во взаимосвязи. Вы намерено извращаете суть изложенного. Для чего это Вам? Что бы "перевести с больной головы на здоровую"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 2.12.2015, 15:49
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 2.12.2015, 18:42) *
Советую еще раз прочитать посты с 88 по 94 во взаимосвязи. Вы намерено извращаете суть изложенного. Для чего это Вам? Что бы "перевести с больной головы на здоровую"?


Ну как с "таким" разговаривать?
Комментарии на Ваше предложение(совет) в #90,#94 считаю в корне не верным, и не только я dry.gif .
Все изложено в #110( начиная с #89 и по #109), прошу rolleyes.gif ознакомьтесь с ним еще раз.
И если есть что ответить конкретно, по пунктам, то жду ответа.
Про "голову" и "мат.часть" обсудим потом, когда разберемся с этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.12.2015, 8:33
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ded_mor @ 1.12.2015, 10:25) *
1) На элеваторе практичеси полностью гасится перепад, т.о. давление после элеватора равняется P2+dP(со).

Согласен. Но если при этом/обслуживание и ремонт первой закрыть обратку/ввод или СО? Такое бывает по жизни и не редко. Как говорят:-"Береженого Бог бережет".


"Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37) *
Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95

На это Вам правильно указывают
Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49) *
Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада.

и автор говорит то же самое
Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) *
Эта схема не подойдет."

указания и разговоры не обоснованы. Отсутствуют и доки, что замоноличенные трубы допускают эксплуатацию 10ати. И протокол гидр. испытаний СО наверняка отсутствует. Поскольку - не дай Бог рванет в стене

Сообщение отредактировал KGP1 - 3.12.2015, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 3.12.2015, 12:59
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 3.12.2015, 13:33) *
Согласен. Но если при этом/обслуживание и ремонт первой закрыть обратку/ввод или СО? Такое бывает по жизни и не редко. Как говорят:-"Береженого Бог бережет".


"Цитата(KGP1 @ 26.11.2015, 21:37) *
Предлагаю схему на рис. 6 СП 41-101-95

На это Вам правильно указывают
Цитата(ded_mor @ 26.11.2015, 21:49) *
Указанная выше схема из СП не подходит(крайне не рекомендуется) ввиду низкого перепада.

и автор говорит то же самое
Цитата(Виктор_ Петрович @ 27.11.2015, 16:38) *
Эта схема не подойдет."

указания и разговоры не обоснованы. Отсутствуют и доки, что замоноличенные трубы допускают эксплуатацию 10ати. И протокол гидр. испытаний СО наверняка отсутствует. Поскольку - не дай Бог рванет в стене


Если "согласен", то не все еще потеряно и процесс пошел rolleyes.gif .
KGP1, может вы потеряли нить разговора или невнимательно читаете сообщения.
Итак исходные данные:
Виктор_ Петрович #89
"KGP1, если можно, выложите схему, как лучше переделать нашу систему теплоснабжения. Дом 9-этажный, панельный, батарей нет, отопление трубами внутри панелей."

Виктор_ Петрович в #73.( давление до элеватора - 6,3 атм., после элеватора - 6,0 атм., обратка - 5,9 атм.)

То есть с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет.

Про отсутствие "доков" и "10атм." это как раз "мат.часть".

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ
ГЛАВА 28. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП III-28-75
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 N 288)

4.30. Гидравлическое испытание систем панельного отопления должно производиться до заделки монтажных окон давлением 10 кгс/см2 в течение 15 мин, при этом падение давления допускается не более 0,1 кгс/см2.


KGP1, скажите честно, Вы пьезометры вообще-то делали когда-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.12.2015, 8:41
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Значит Вы убеждены, что после установки насоса до элеватора "с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет"? Уж коль Вы такой грамотный в пьезометрах, выложите здесь этот пьезометр с учетом требуемого напора на элеваторе, рассчитанного по СП и попробуйте на нем обосновать Ваши выводы, а спецы форума их оценят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 4.12.2015, 9:48
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(KGP1 @ 4.12.2015, 13:41) *
Значит Вы убеждены, что после установки насоса до элеватора "с какой стороны не закрывай задвижки давления больше 6,3 не будет"? Уж коль Вы такой грамотный в пьезометрах, выложите здесь этот пьезометр с учетом требуемого напора на элеваторе, рассчитанного по СП и попробуйте на нем обосновать Ваши выводы, а спецы форума их оценят.

Нда-а, Вы видимо действительно не в теме(ну то есть совсем).
Я убежден, что для нормальной работы СО дома, при недостаточном напоре(по факту 4 метра), необходимо поставить насос(с расчетными характеристиками) до элеватора, тем самым обеспечивая его нормальную работу(см.#102 п.3).
Напора 12-14 метров вполне хватит, при этом напор перед элеватором составит 7,5 - 7,7 атм.
Задвижки закрывают при ремонте(или обслуживании) СО и если это люди адекватные(ну то есть нормальные), то они наверное до начала процедуры отключат сначала повысительный насос rolleyes.gif , хотя в данном случае это никак не повлияет на безопасность, т.к. рабочее давление в СО у нас до 10 атм.

ЗЫ. Не оставляет впечатление что вы читаете только какую-то часть сообщений и начинаете отвечать.
Читайте все , до конца. И математику надо подтянуть dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.12.2015, 12:56
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Так где обещанный пьезометр, обосновывающий Ваши выводы о непригодности насоса в обратке СО и ввода

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.12.2015, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных