Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?
[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
|
|
|
|
|
15.11.2013, 12:59
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядом с К2?
|
|
|
|
|
15.11.2013, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
конечно возможно, так же как и локальные насосные от одного унитаза из подвала подключаются. в интернете есть такие системы можно мануал посмотреть подключения и нюансов.
|
|
|
|
|
15.11.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
|
|
|
|
|
15.11.2013, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищите в интернете какнализация из подвала чтото в этом роде.
Сообщение отредактировал PesPes - 15.11.2013, 17:10
|
|
|
|
|
15.11.2013, 17:24
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38)  Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами. Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08)  поищите в интернете какнализация из подвала http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
|
|
|
|
|
15.11.2013, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
 Ссылка порадовала Обратите внимани что при врезке в самотек нуже элемент типо U калач.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Обратите внимани что при врезке в самотек нуже элемент типо U калач. [/quote] На каком основании по Вашему нужен такой элемент? По мне так вещь бесполезная.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 9:08
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от насоса. Длина трубопроводной сети при этом не сильно увеличиться. Насос в приямке в случае аварии или опоражнении системы будет качать приличный обьем воды. Сравнивать его с Слолифтом все же я не рекомендую(ИМХО). К2 - кстате, скорее всего тоже сеть напорная у вас (если высотой более 10 метров). Про "Калач" - я тоже такого не встречал. Может этот "калач" типа гидрозатвора для предотвращения проникновения запаха в помещение? тогда он скорее всего со временем пересохнет и толку от него не будет...
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 18.11.2013, 9:12
|
|
|
|
|
18.11.2013, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24)  Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится. Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего. Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31)  Но не К2... Затопить может в сильный ливень. Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.
|
|
|
|
|
18.11.2013, 17:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45)  Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять. Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..
|
|
|
|
|
18.11.2013, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08)  Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт..  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. Другое дело, что люди отвод конденсата самотеком от фанкойлов на первых этажах в ливневку отводят - вот тут да, клапан не поставишь и может затопить очень даже. Лично видел.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42)  Ну это не серьезно  Тем более там условно чистая вода. В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51)  Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть? Всегда подключаю насосы в подвале в ливнёвку, если она есть поблизости. Если нет, или насосов много, то самостоятельный выпуск. а так можно. К тому же в Вашем случае в 9-ти этажном здании в подвале К2 будет напорной, т.к. высота здания более 20 метров. Единственное что у меня спрашивали в экспертизе: как будет гаситься напор от насосов в безнапорном выпуске? Что бы снять подобные вопросы всегда врезаю напорную линию (которая обычно диаметром 32-50мм) в опуск диаметром 100мм, в котором и гасится напор, перед выпуском. Ну и аргумент, что насос в пиковом случае развивает метров 9 напора, а высота здания 20-30 метров всегда срабатывал безотказно.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10)  В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши. А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь. Так это речь о самотечной. То, что обратные клапаны ставят на горизонтальной самотечной канализации - это шедевр просто. А тут напорная. Все глухо и под давлением. Ничем не отличается от работы обратного клапана на водопроводе. А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25)  Всегда подключаю насосы в подвале в ливнёвку, Никогда не пропускал такого при проверке. Судебный иск уже был по случаю потопа в подвале с офисами. К2 не К1 - дождь не выключишь в отличие от водопровода.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 12:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28)  А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2. А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36)  А насос у Вас непрерывно работает?  Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону?  От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это. Так там на этих насосах клапан - это просто захлопка на оси с пружинкой. То есть под собственным весом и под действием пружинки захлопка закрыта при неработающем насосе. Насос запустился - напор воды захлопку открыл. Да именно так - воздух может пойти из К2 через неплотности ЗАКРЫТОГО клапана, но как только вода дойдет, то прижмет захлопку плотно. У меня такой клапан стоит на даче на напорной д-65 фекального насоса в насосной станции. Полет нормальный, ни разу вода из магистрали обратным током в насосную не шла. По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...
Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:24
|
|
|
|
|
19.11.2013, 15:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21)  По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах... Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно..  Не сработал Ваш клапан - опишите результат.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата Не сработал Ваш клапан - опишите результат. Даже если предположить, что обратный клапан не сработал (с чего вдруг?), то приямок наполнится водой и включится насос, который пролившуюся воду вытолкнет обратно в сеть К2. Промыв при этом обратный клапан, который нормально сработает после остановки насоса. Нет?
|
|
|
|
|
19.11.2013, 17:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14)  Даже если предположить, что обратный клапан не сработал (с чего вдруг?), то приямок наполнится водой и включится насос, который пролившуюся воду вытолкнет обратно в сеть К2. Промыв при этом обратный клапан, который нормально сработает после остановки насоса. Нет? Выше Вы писАли, Цитата что насос в пиковом случае развивает метров 9 напора, а высота здания 20-30 метров . Получается, что нет.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31)  Но не К2... Затопить может в сильный ливень. Ваши опасения понятны, но вероятность затопления - случай из ряда вон... К тому же можно поставить дополнительный обратный клапан непосредственно перед врезкой в безнапорную сеть, для подстраховки так сказать
|
|
|
|
|
20.11.2013, 9:32
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
А давайте для "подстраховки" всю арматуру дублировать Может все же проще сделать по человечески - вторым напорным выпуском?
|
|
|
|
|
20.11.2013, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35)  Выше Вы писАли, . Получается, что нет.  Хм, на секундочку, мы обсуждаем подключение насоса к безнапорной сети ливнёвки. Да, высота здания 20 метров, но насос-то выталкивать воду будет не на крышу. Появление напорного режима во внутренней дождевой сети весьма возможно, но образование столба воды в несколько метров... это только если выпуск специально заглушили. никакой листвой так выпуск не закупорить. Примеры затопления из внутренних водостоков знаю, но это были подключения фанкойлов и трапов без каких-либо обратных клапанов.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 10:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20)  Хм, на секундочку, мы обсуждаем подключение насоса к безнапорной сети ливнёвки. Да, высота здания 20 метров, но насос-то выталкивать воду будет не на крышу. Появление напорного режима во внутренней дождевой сети весьма возможно, но образование столба воды в несколько метров... это только если выпуск специально заглушили. никакой листвой так выпуск не закупорить. Примеры затопления из внутренних водостоков знаю, но это были подключения фанкойлов и трапов без каких-либо обратных клапанов. Безнапорной ливнёвки с многоэтажки в принципе не существует. Расчёт расхода - вероятностный, с вероятностью превышения, как правило, не более 1 года. Поэтому какой там будет столб воды и передавит ли он насос - это вопрос времени и везения. Вряд ли установка обратных клапанов на подключении фанкойлов и трапов изменила бы результат. А от насоса диаметр подключения побольше чем для конденсата от фанкойлов. Вот и делайте выводы..
|
|
|
|
|
20.11.2013, 11:32
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает в напорном режиме, происходит подтопление подвального ИТП. Включаются насосы с подачей в 8 метров. на обратый клапан из К2 давит 20 метров ,а из ИТП 8 метров. Клапан не открывается. Проливы от ИТП поднимаются выше глубины приямка и подтопляют подвальное оборудование, ощпаривают ноги слесарям-мантерам, и бьют их током (от работающего оборудования). Как Вам такой вариант? Маловероятно конечно, но возможно же... Кто виноват будет?
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32)  А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает в напорном режиме, происходит подтопление подвального ИТП. Включаются насосы с подачей в 8 метров. на обратый клапан из К2 давит 20 метров ,а из ИТП 8 метров. Клапан не открывается. Проливы от ИТП поднимаются выше глубины приямка и подтопляют подвальное оборудование, ощпаривают ноги слесарям-мантерам, и бьют их током (от работающего оборудования). Как Вам такой вариант? Маловероятно конечно, но возможно же... Кто виноват будет? Такой дождь может идти не более 5 минут, во все остальное время ливневка безнапорная. За 5 минут чтобы проливы от ИТП ошпарили ноги сантехника - это надо постараться.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32)  Кто виноват будет? Тот кто запроектировал такую фигню. Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:48)  Такой дождь может идти не более 5 минут, У Вас прямой провод с Богом?
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49)  Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно..  Не сработал Ваш клапан - опишите результат. Хамить не надо, я с Вами корректен. Принципиальной разницы не вижу, только одна станция большая, другая маленькая. В обоих за клапаном напорная линия. При работе на КНС не всех насосов, у нерабочих насосов клапаны имеют ту же функцию, что и у этого пресловутого сололифта - не пропускать воду за себя. И ведь не пропускают... Кроме того, предположим даже, что клапан у сололифта засорился, попала под захлопку щепочка. Вода из напорная линии пошла назад. Ну и что? Пройдет она обратным током через насос, заполнит приямок - датчик уровня запустит насос. Тот и выкачает всю воду назад, вытолкнув при этом и щепочку.Предполагаю следующий вопрос: " А если насос сгорел?" Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 13:51)  Тот кто запроектировал такую фигню. У Вас прямой провод с Богом?  Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....
|
|
|
|