> Врезка напорной сети в безнапорную К2, Врезка напорной сети в безнапорную К2
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 14:16
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57) *
Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....

Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.
Цитата
при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.
Цитата
Примечания:
2. Не допускается .. присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

А про обратные клапаны ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 14:17
Сообщение #32


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Не надо быть спецом в этом деле, чтоб видеть как вся наша рассчитанная по СНиП ливневка НИЧЕРТА не работает ни в одном городе России матушки biggrin.gif
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.11.2013, 14:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) *
....
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.

а у меня в городе и незначительный но продолжительный дождик приводит к коллапсу...потому что все решетки закатали в асфальт и под плитку...а одна уцелевшая провалилась от старости и ее закидали мусором чистоплотные таджики-дворники rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 14:26
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) *
Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Не надо быть спецом в этом деле, чтоб видеть как вся наша рассчитанная по СНиП ливневка НИЧЕРТА не работает ни в одном городе России матушки biggrin.gif
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.

Ну если копнуть дальше, то:
Цитата
При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений;

2.13.
СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 14:46
Сообщение #35


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) *
Ну если копнуть дальше, то:
2.13.
СНиП 2.04.03-85


А-а-а.... Ну значит то, что во время дождя до подьезда у меня по колено в воде добираться приходиться - это норма....
Уф.... Прямо отлегло... А то я как то распереживался по началу... Ан нет!!!! Оказывается у меня двор по СНиП подтопляет, все по нормам. Как и было расчитано biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Никаких лотков естественно нет, никаких дождеприемников нет и в помине.
За то вот "остальная часть" (читать как - весь полностью) ливня, временно (читать как - до полного испарения через 3...4 суток) затопляет проезжую и "прохожую" часть улиц.
Но дело даже не в том. Даже там где есть сети, система плохо работает. А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 15:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16) *
Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.

А про обратные клапаны ничего не сказано.

1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную. То есть один раз в год 5 минут при кровлях с уклоном больше 1,5 % стояки будут напорными. После этого статическая высота столба в стояке не будет превышать более, чем на 0,5 метра высоту проезжей части ( когда вода прет фонтаном из дождеприемных колодцев ).
Вероятность того, что в это время за 5 минут в год затопит ИТП не больше, чем верояность падения на Москву метеорита, равного тунгуссукому.
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 14:46) *
А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан laugh.gif

Так наверное воронки никто не чистил со времен сдачи дома в эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 15:37
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную.

В СРЕДНЕМ. В один год может десятикратно превысить, а в другой - ни разу. Как повезёт.
См. Крымск.

Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
медвежуть
сообщение 20.11.2013, 19:48
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161760



В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отдельный выпуск К3Н с установкой гасителя напора в колодце. Мне хорошо, заказчик - госструктуры, на стоимость системы наплевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 9:15
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) *
В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отдельный выпуск К3Н с установкой гасителя напора в колодце. Мне хорошо, заказчик - госструктуры, на стоимость системы наплевать.

Это правильное решение во всех случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.11.2013, 10:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 13:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37) *
А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif

Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:07
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06) *
Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.

Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.

Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.11.2013, 10:16) *
Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более.

КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 15:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07) *
Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.


КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.

Опытный эксперт способен отличить, какой трап действительно является санитарным прибором, а какой принят лишь для удобства эксплуатации для отвода условно чистых вод, которые в ливневку подключать допускается. Причем по санитарным соображениям, а не гипотетической возможности затопления подвала. Это если про физический смысл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных