> Насосная станция жилого дома
kaktuzz
сообщение 18.11.2013, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



Первый раз проектирую насосную станцию жилого дома.

в насосной установлен водомерный узел и две насосных установки для хроз быта и пожаротушения.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала план сетей насосной станции?
По стадии П был заложен мембранный бак на 400 литров. Поясните пожалуйста как правиильно егог подобрать.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 17,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 18.11.2013, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Я, в силу своего маленького опыта, всегда отдаю это дело поставщикам, даю необходимые параметры и они сами подбирают мне насосную станцию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 18.11.2013, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



и дополнительно нужно подключить линию на встроенные помещения, до насосов. где это лучше сделать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.11.2013, 13:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



встроеные помещения надо смотреть какой у вас гарантированый напор и их можна подключить до насосов, например

не забудте раставить задвижки все на схеме.
подключение пож насосов ну и хоз-пит.тоже я всегда делаю двумя всасывающими линиями от отдельных полуколец от вводов.
бак подбираю по методики от ф. Вило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 18.11.2013, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



гарантируемый 20 м, встроеные только на 1 этаже, так что думаю должно хватить
Бак хотят ReFLEX, кто сталкивался, не подскажите как выбрать?
вот с задвижками проблемнее, никак не соображу куда ставить, а спросить не у кого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 18.11.2013, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



также вопрос. ввод выполнен труба пэ 160, по моим расчетам это очень завышенные диаметры я бы взяла 100, поменять диаметр ввода нельзя, могу ли я сразу после захода труб в дом перейти на 100 стальную трубу и далее уже на водом. узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.11.2013, 15:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



подбор мембранного бака по вило
V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар

расходы воды какие у Вас?
схему нарисуйте, тогда можна будет чтото подсказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 18.11.2013, 15:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Разберитесь все-таки почему вводы 160 мм. Может там гаражи какие-то встроенные есть и автоматическое пожаротушение на них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 18.11.2013, 16:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(kaktuzz @ 18.11.2013, 15:43) *
также вопрос. ввод выполнен труба пэ 160, по моим расчетам это очень завышенные диаметры я бы взяла 100, поменять диаметр ввода нельзя, могу ли я сразу после захода труб в дом перейти на 100 стальную трубу и далее уже на водом. узел?

А можно взглянуть на Ваши расчёты? какой на хоз-пит расход? какой на пожар? есть ли АУПТ? длина вводов?

уменьшение диаметра ввода возможно, но далеко не везде. В Питере не прокатит. Также ВК СПб требует переход на чугун до водомерного узла, раз уж имеется пожар. Встойк будет иметь коммерческие узлы учёта или нет? если коммерческие, то присоединение встройки на вводе, до основного ВУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avn-13
сообщение 19.11.2013, 5:08
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 191158



Цитата(kaktuzz @ 18.11.2013, 17:51) *
Первый раз проектирую насосную станцию жилого дома.

в насосной установлен водомерный узел и две насосных установки для хроз быта и пожаротушения.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала план сетей насосной станции?
По стадии П был заложен мембранный бак на 400 литров. Поясните пожалуйста как правиильно егог подобрать.


А что за установки? Производитель, марка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 19.11.2013, 14:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



1.нет, никакого дополнительного отбора нет. ни на апт, ни на гаражи.
2.Водоснабжение жилого дома осуществляется от проектируемых наружных сетей двумя вводами Ду=160мм. Материал трубопроводов ПЭ 80 SDR 13,6-125 ГОСТ 18599-2001.
Расход 9,08 л/с
Вводы как показано на рисунке выше, нижняя линия это стена здания. т.е. вводы входят сразу в нс, где и установлен водомерный узел.
Можно ли его сделать 100??? или нужно его городить таким же диаметром что и ввод? по мне так это слишком завышено.
3. Насосы грюндфос Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 50/60Hz RUS 4kW и Hydro MX D001 2 CR 45-4 15kW. Бак заказчик хочет рефлекс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 19.11.2013, 14:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Расход 9,08 л/с это с учетом расхода на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 19.11.2013, 15:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



нет. на хоз/быт 22,5 м3/ч и на пожар 49,5 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 19.11.2013, 15:34
Сообщение #14


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А у Вас 3 насоса на ХВС и 3 на ВПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 19.11.2013, 16:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(kaktuzz @ 19.11.2013, 16:19) *
нет. на хоз/быт 22,5 м3/ч и на пожар 49,5 м3/ч

что за странная цифра на пожар? это сколько струй по сколько литров? и длину вводов от магистрали до здания укажите, плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 19.11.2013, 16:40
Сообщение #16


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:29) *
что за странная цифра на пожар? это сколько струй по сколько литров? и длину вводов от магистрали до здания укажите, плиз.

Возможно у него 7,8л/с на пожар и 5,95л/с на хозпитье...

И вот кстате, опять же..
1. У Вас, Кактус, из каких соображений перемычка с задвижкой и обратным клапаном запроектированы, для чего?
2. Если вы кольцуете первую группу насосов по всасывающей стороне, почему не кольцуете вторую?
3. Для чего у вас задвижка между группами насосов, если в Ваших установках каждый насос имеет поворотные дисковые затворы на всасе и на нагнетании?

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 19.11.2013, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 19.11.2013, 16:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



1. перемычка с задвижкой есть в технических решениях моспроекта. только сегодня на форуме читала тему о ее необюходимости. как я поняла она нужна.
2. левые насосы пожарные потому и закольцовка, для хоз/быта(правые) я так поняла это не нужно
3. задвижка между пожарными группами и хаз/бытовыми получается не нужна?

длина вводов от магистрали до здания не известна. нет проекта наружных сетей. Там около 60 метров получится. плюс минус километр(про километр это шутка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.11.2013, 10:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот пример насосной
Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 152,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 11:43
Сообщение #19


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Кто-нибудь из гуру может понятно обьяснить необходимость обводной линии в обвязке насосов раздельнои и совмесной системы ВПВ и хозпитьевого водопровода, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuzz
сообщение 21.11.2013, 15:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



подскажите пожалуйста как быть с вводами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2013, 17:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



еще раз свои все секундные расходы напишите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных