> Гидравлика холодоснабжения, Балансировочный клапан перед фанкойлом
OksanaI
сообщение 20.11.2013, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213837



Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить балансировочный клапан на ответвлении к фанкойлу? Большинство ставят только трехходовой клапан, но не могу понять как он может погасить избыточное давление. У меня очень длинная ветка, на ней 20 фанкойлов, соответственно на первом будет очень большой напор. Скажите, как лучше поступить)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
@@@
сообщение 20.11.2013, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(OksanaI @ 20.11.2013, 16:24) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить балансировочный клапан на ответвлении к фанкойлу? Большинство ставят только трехходовой клапан, но не могу понять как он может погасить избыточное давление. У меня очень длинная ветка, на ней 20 фанкойлов, соответственно на первом будет очень большой напор. Скажите, как лучше поступить)))

Конечно нужно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.11.2013, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да, нужно. Нет, не нужно. Выбирайте любой ответ (шутка). Для принятия решения надо знать сопротивление фанкоилов, их расходы и диаметры трубопроводов. Если сопротивление каждого фанкоила в разы больше сопротивления трубопроводов, то достаточно одного балансировочника на ветке. Если фанкоилы разные, то тогда чем Вы собираетесь реализовать принцип: "расчетный расход должен быть обеспечен в каждой точке распределительной сети"? Если у фирмы-монтажника (наладчика) нет измерительного прибора, то никаких балансировочников ставить не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.11.2013, 21:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



на фанкойле нет плавного регулирования расхода хладоносителя

практически вкл/выкл

квс на 4-х ходовом не подбирается под сеть, только производителем под фанкойл


так что хотите все по уму - балансир+ прибор наладки

не хотите, и так все будет работать rolleyes.gif изменится только качество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 14:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(v-david @ 20.11.2013, 16:51) *
Если у фирмы-монтажника (наладчика) нет измерительного прибора, то никаких балансировочников ставить не нужно.

Эт точно smile.gif. Потом при сдаче, на жалобы заказчика, что последний фанкойл чего-то не холодит совсем, меняют насос на более мощный раза в 1,5 и все дела. Все довольны, даже зак, если не понимает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.11.2013, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Мне чаще встречаются объекты с балансировочниками выкручеными на максимум, если они есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.11.2013, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Лучше всегда конечно когда балансировочник есть.
Впрочем системы с двухходовыми достаточно неплохо работают и без, если нагружены не на 100%. Балансировка в этом случае выполняется в определенных пределах управляющим клапаном.
Точно также как и системы с обратной петлей - на них по факту сопротивление на любом фанкойле близкое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных