Дымоудаление из помещение через коридор |
|
|
|
27.11.2013, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113

|
Цитата Смысл простой нельзя одной системой защитить и коридор и помещение. Либо делаете две системы, либо одну. У нас одна система. Просто ДУ из помещения предусматривается через примыкающий коридор по п. 7.2 СП 7: Цитата Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Или вы считаете, что этот пункт не справедлив, потому что тогда получается одна система и для коридора и для помещения? Т.е. противоречие в трактовке норм СП7?!
|
|
|
|
|
28.11.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Нашел один из комментариев Б.Б Колчева по данному вопросу..
otvet.rar ( 2,62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 276
|
|
|
|
|
28.11.2013, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(Pirate @ 27.11.2013, 21:58)  У нас одна система. Просто ДУ из помещения предусматривается через примыкающий коридор по п. 7.2 СП 7:
Или вы считаете, что этот пункт не справедлив, потому что тогда получается одна система и для коридора и для помещения? Т.е. противоречие в трактовке норм СП7?! Пункт справедлив. Но вы его трактуете не правильно. Почитайте внимательно отзывы NOVIK выше. И главное слово "допускается", следовательно нужно считать.
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 28.11.2013, 14:02
|
|
|
|
|
28.11.2013, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(OlegG @ 28.11.2013, 13:59)  Нашел один из комментариев Б.Б Колчева по данному вопросу... Дополню устное разъяснение письменным: "ВопросВ соответствии с п. 7,2 допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающие коридоры в помещениях площадью до 200 м 2, производственных категорий В1, В2, ВЗ, а также предназначенных для хранения и использования горючих веществ и материалов. В данном случае необходимо выполнить расчет удаления дыма из коридора как из смежного помещения? ОтветНет. В методических рекомендациях ВНИИПО указано, как определить параметры системы противодымной вентиляции, защищающей внутренний коридор". ( Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4. АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 28). Можно сделать промежуточные выводы по дискуссии. 1 Нормативных оснований для уменьшения необходимого расхода дыма из помещения при удалении его через примыкающий коридор нет. 2 Возможность удаления дыма из помещения через примыкающий коридор ограничена в применении: только в коридорах одноэтажных зданий и в коридорах длиной менее 15 м многоэтажных зданий высотой менее 28 м (вытекает из п. 7.2 в) с учетом п. 7.6 СП 7.13130.2013). Тогда встает вопрос, а есть ли смысл в удалении дыма из помещения через примыкающий коридор? Использовать коридор как вытяжной коллектор для соединения нескольких помещений, смежных с коридором, с одним вытяжным вентилятором? Более, чем сомнительная выгода. Во-первых, это можно сделать с помощью воздуховодов без дополнительных потерь на резкое расширение и сужение потока дыма при прохождении пространства коридора. Во-вторых, будет ли формироваться дымовой слой в коридоре, необходимый для удержания дыма на определенной высоте при эвакуации людей, если струя (-и) дыма с большой скоростью будут поступать из помещения в коридор?
|
|
|
|
|
27.5.2021, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
"Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м: производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи".
А как с бытовыми помещениями быть? Если у меня актовый зал 190м2 -его получается нельзя через коридор?
|
|
|
|
|
27.5.2021, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 27.5.2021, 20:28)  А как с бытовыми помещениями быть? Если у меня актовый зал 190м2 -его получается нельзя через коридор? Цитата 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) ... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- с высокой плотностью пребывания людей;
3.20 помещение с высокой плотностью пребывания людей: Помещение площадью 50 м и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера.
|
|
|
|
|
28.5.2021, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
спасибо за внимание. про помещение то понятно , непонятно можно ли удалять дым из актового зала через примыкающий коридор или нет..
|
|
|
|
|
28.5.2021, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 28.5.2021, 10:32)  спасибо за внимание. про помещение то понятно , непонятно можно ли удалять дым из актового зала через примыкающий коридор или нет.. Вы довольно ленивы - не удосужились вспомнить/прочесть весь п.7.2 ж). Там отдельными строками в перечислении идут помещения с высокой плотностью, торговые залы и офисы, а допущение касается только торговых и офисов. Поэтому ответ очевиден - нельзя.
|
|
|
|
|
28.5.2021, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
спасибо ИОВ. Я внвнимательно читал 7.2. Просто нелогично (на мой взгляд ) . почему из торговых залов можно и офисов а из бытовых нельзя...ну да ладно...
|
|
|
|
|
28.5.2021, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 28.5.2021, 14:51)  спасибо ИОВ. Я внвнимательно читал 7.2. Просто нелогично (на мой взгляд ) . почему из торговых залов можно и офисов а из бытовых нельзя...ну да ладно... 1. Вы совершенно неверно классифицируете актовый зал как бытовое помещение. Даже если у Вас АБК, то по СП 44: Цитата 7.12 Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в помещениях ... залов собраний и совещаний, конференц-залов следует принимать в соответствии со сводами правил по проектированию соответствующих зданий. Т.е. актовый зал классифицируется нормами как общественное помещение, проектируется по СП 118, а по ст.32 № 123-ФЗ имеет класс пож. опасности Ф2.1 - также, как залы театра, кинотеатра, спортивные арены и даже библиотеки. 2. Ваша логика построена на печатном тексте в СП, но, к сожалению, не включает ещё и воображение. А если включить, кроме своей собственной логики, ещё и воображение, и понимание процесса эвакуации сидящих на начало пожара людей, то м.б. и логика Ваша уже будет совсем другой. Надеюсь, Вы когда-нибудь сидели в середине ряда в театре/цирке/на трибуне - тогда Вам д.б. известно, что начальный путь эвакуации сильно стеснён/усложнён, все могут двигаться только друг за другом по узкому проходу между рядами кресел, и скорость диктует самый слабый в этой цепочке (дети, пожилые люди и т.п.). Допущение сделано не для всех офисов и торговых залов - если прочесть и понять условия допущения, то очевидно, что это допущение касается только помещений, которые люди смогут покинуть очень быстро. А далее они уже окажутся в коридоре с соответствующей противодымной защитой.
|
|
|
|
|
4.6.2021, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Есть 1 этажное ж/б взрывоустойчивое здание со II степенью огнестойкости и без окон. В коридор выходят помещения с постоянными рабочими местами с площадью 17-30м2: - кабинет инженеров АСУ ТП - кабинет инженеров связи - комната слесарей КИП - дежурного персонала кат.В4 Также есть выход из: - аппаратной, cерверной, UPS категорий В3, которые оборудованы системой газового пожаротушения и электрощитовой В3; - операторной категории В3 с системой дымоудаления
В проектной документации в коридоре заложена система дымоудаления. Не указано на основании какого пункта СП7. Подходит только 7.2 ж) "из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - офисов; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;" Если рассматривать помещения как офисы, то для них не оговаривается площадь?
Проблема в том, что на стадии П на данных системах показаны секции УЗС-1, которые не проходят по расходу и не показаны расширительные камеры. И если эта система дымоудаления не нужна, проще откорректировать проектную документацию.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал vadimk - 4.6.2021, 9:26
|
|
|
|
|
4.6.2021, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Не указал. Система удаления дыма из коридора сделана по пункту "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."
|
|
|
|
|
4.6.2021, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 4.6.2021, 9:11)  Если рассматривать помещения как офисы, то для них не оговаривается площадь? 1. См. предпоследний абзац п. 7.2 - можно из коридора для офисов при Ваших площадях. 2. Какова длина этого коридора?
|
|
|
|
|
4.6.2021, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ИОВ, спасибо большое за ответ! А предпоследний абзац "Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи." Просто рассматриваются ли кабинеты служб, например, завода как "офисы" или они попадают под определение"площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов". В проектной документации площадь каждого такого помещения меньше 50м2.
ГОСТ Р 58033-2017 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4.3.7 офис (контора) (office): Помещение общественного назначения для размещения рабочих мест администрации, сотрудников и персонала учреждений и ведомств.
Общая длина коридора 15м между 2-мя тамбурами на выходах и 36 м до электрощитовой. Т.е. суммарно 51м. "T" образной формы.
Сообщение отредактировал vadimk - 4.6.2021, 16:03
|
|
|
|
|
4.6.2021, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. офис=кабинет ИТР/администрации/ и т.п. 2. Про коридор надо думать и читать СП 4 (раздел 5) - там много нового по ИЗМ 1. У меня сейчас нет времени, пока сАми покопайтесь в этих измах. Свою работу закончу, тоже посмотрю, а пока у меня завал, извините.
|
|
|
|
|
4.6.2021, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Спасибо большое за информацию! Буду читать. Просто специфическое здание и сложно сделать проходы воздуховодами на больших расходах.
|
|
|
|
|
17.6.2021, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ув. vadimk, Вы уже решили свой вопрос? Или ещё нет?
|
|
|
|
|
18.6.2021, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 17.6.2021, 18:44)  Ув. vadimk, Вы уже решили свой вопрос? Или ещё нет? Ув. ИОВ, написал Вам в личные сообщения.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|