Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматическое отключение выключателя нагрузки 10кВ, Где взять гарантированные 220В для электромагнита?
Aleksey X
сообщение 22.11.2013, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Уважаемые специалисты!
Имеется следующая задача. На однотрансформаторной подстанции 10/0,4кВ-630кВА (схема треугольник/звезда) установлен выключатель нагрузки ВНПз-М1-10/630-20зп3. На выключателе установлены предохранители с бойком. При перегорании любой плавкой вставки боек вылетает и срабатывает концевой выключатель, который коммутирует цепь 220В на электромагнит. Данный электромагнит освобождает предварительно взведенную пружину привода и выключатель размыкается. Вопрос: где взять гарантированные 220В для электромагнита? Если перегорает плавкая вставка на одной из фаз 10кВ, то на стороне 0,4кВ у нас появляется сильный перекос. Ставить UPS не допускается. Возможно есть какое-то стандартное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 22.11.2013, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А ячейка трансформатора собственных нужд? а как же у вас запитывается релейная защита? а учет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey X
сообщение 22.11.2013, 15:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



Трансформатора собственных нужд нет, это КТП. Релейной защиты тоже нет, только предохранители на стороне 10кВ. Учет по 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 23.11.2013, 0:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



и не надоело Вам предохранителя менять? поставьте нормальную ячейку с автоматом и не мучайтесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 27.11.2013, 9:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Есть трансформаторы симметрирующие, на входе 3 фазы - на выходе одна 220В.
Ссылку сейчас не нашел, но у самого такой стоит, правда для других целей..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 3.12.2013, 23:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Встречал на одной подстанции для питания схемы АВР 6 кВ при обесточении одного ввода блок конденсаторов. Оперток = 220 В. Накопленной энергии хватало для работы отключающей катушки. Еще используют трансформатор 6/0,22 кВ ОЛСП. Есть 10/0,22 кВ. Трансформаторы предназначены для питания цепей измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления вакуумным выключателем. Устанавливается трансформатор со стороны ввода после разъединителя перед вакуумным выключателем. Можно использовать его для питания отключающей катушки выключателя нагрузки, если перед выключателем нагрузки есть разъединитель.

Сообщение отредактировал Максимович - 3.12.2013, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных