Aleksey X
22.11.2013, 13:06
Уважаемые специалисты!
Имеется следующая задача. На однотрансформаторной подстанции 10/0,4кВ-630кВА (схема треугольник/звезда) установлен выключатель нагрузки ВНПз-М1-10/630-20зп3. На выключателе установлены предохранители с бойком. При перегорании любой плавкой вставки боек вылетает и срабатывает концевой выключатель, который коммутирует цепь 220В на электромагнит. Данный электромагнит освобождает предварительно взведенную пружину привода и выключатель размыкается. Вопрос: где взять гарантированные 220В для электромагнита? Если перегорает плавкая вставка на одной из фаз 10кВ, то на стороне 0,4кВ у нас появляется сильный перекос. Ставить UPS не допускается. Возможно есть какое-то стандартное решение?
А ячейка трансформатора собственных нужд? а как же у вас запитывается релейная защита? а учет?
Aleksey X
22.11.2013, 15:45
Трансформатора собственных нужд нет, это КТП. Релейной защиты тоже нет, только предохранители на стороне 10кВ. Учет по 0,4кВ.
и не надоело Вам предохранителя менять? поставьте нормальную ячейку с автоматом и не мучайтесь...
Есть трансформаторы симметрирующие, на входе 3 фазы - на выходе одна 220В.
Ссылку сейчас не нашел, но у самого такой стоит, правда для других целей..
Максимович
3.12.2013, 23:00
Встречал на одной подстанции для питания схемы АВР 6 кВ при обесточении одного ввода блок конденсаторов. Оперток = 220 В. Накопленной энергии хватало для работы отключающей катушки. Еще используют трансформатор 6/0,22 кВ ОЛСП. Есть 10/0,22 кВ. Трансформаторы предназначены для питания цепей измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления вакуумным выключателем. Устанавливается трансформатор со стороны ввода после разъединителя перед вакуумным выключателем. Можно использовать его для питания отключающей катушки выключателя нагрузки, если перед выключателем нагрузки есть разъединитель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.