Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста какие отводы использовать на пар. Мы всегда использовали крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17380-2001 здесь пришел инспектр тепловой и сказал что отводы должны иметь прямой участок от начало гиба не 100 мм. В нормативке это как то прописанно?? Ни где не могу найти. Спасибо за ранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.11.2013, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Инспектор дебил. Это загнутые из труб отводы 3D 5D должны иметь прямой участок 100 мм минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 25.11.2013, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(T-rex @ 25.11.2013, 15:43) *
Инспектор дебил. Это загнутые из труб отводы 3D 5D должны иметь прямой участок 100 мм минимум

Ему так и сказать?? Или все таки на нормативку ссылаться??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.11.2013, 15:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Вы покажете вот это:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные термины и определения

№ п/п Термин Определение

7 Крутоизогнутое колено Колено, изготовленное гибкой радиусом от одного до трех номинальных наружных диаметров трубы.

Пусть найдет документ на крутоизогнутые отводы с прямыми участками

p.s. То есть позиция защиты такая: в терминах документа ПБ 10-573-03 колено и крутоизогнутое колено - это разные изделия. Упомянутое инспектором требование относится к колену

p.p.s. Детально исследование правил дает ответ:
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка.


Сообщение отредактировал T-rex - 25.11.2013, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 26.11.2013, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(T-rex @ 25.11.2013, 16:36) *
Вы покажете вот это:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные термины и определения

№ п/п Термин Определение

7 Крутоизогнутое колено Колено, изготовленное гибкой радиусом от одного до трех номинальных наружных диаметров трубы.

Пусть найдет документ на крутоизогнутые отводы с прямыми участками

p.s. То есть позиция защиты такая: в терминах документа ПБ 10-573-03 колено и крутоизогнутое колено - это разные изделия. Упомянутое инспектором требование относится к колену

p.p.s. Детально исследование правил дает ответ:
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка.

Еще вопросик в догонку. Как понимать данную фразу?? "Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода.

" - Это типо разрыв струи?? Все собирать в варонку??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei-yarick
сообщение 29.5.2014, 15:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229782



Цитата(FOXX @ 26.11.2013, 10:08) *
Еще вопросик в догонку. Как понимать данную фразу?? "Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода.

" - Это типо разрыв струи?? Все собирать в варонку??

можно смотровые стекла поставить. а вообще всегда было "на землю" или в колодец труба выводилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных