Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отводы на пар
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
FOXX
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста какие отводы использовать на пар. Мы всегда использовали крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17380-2001 здесь пришел инспектр тепловой и сказал что отводы должны иметь прямой участок от начало гиба не 100 мм. В нормативке это как то прописанно?? Ни где не могу найти. Спасибо за ранее.
T-rex
Инспектор дебил. Это загнутые из труб отводы 3D 5D должны иметь прямой участок 100 мм минимум
FOXX
Цитата(T-rex @ 25.11.2013, 15:43) *
Инспектор дебил. Это загнутые из труб отводы 3D 5D должны иметь прямой участок 100 мм минимум

Ему так и сказать?? Или все таки на нормативку ссылаться??
T-rex
Вы покажете вот это:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные термины и определения

№ п/п Термин Определение

7 Крутоизогнутое колено Колено, изготовленное гибкой радиусом от одного до трех номинальных наружных диаметров трубы.

Пусть найдет документ на крутоизогнутые отводы с прямыми участками

p.s. То есть позиция защиты такая: в терминах документа ПБ 10-573-03 колено и крутоизогнутое колено - это разные изделия. Упомянутое инспектором требование относится к колену

p.p.s. Детально исследование правил дает ответ:
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка.
FOXX
Цитата(T-rex @ 25.11.2013, 16:36) *
Вы покажете вот это:

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные термины и определения

№ п/п Термин Определение

7 Крутоизогнутое колено Колено, изготовленное гибкой радиусом от одного до трех номинальных наружных диаметров трубы.

Пусть найдет документ на крутоизогнутые отводы с прямыми участками

p.s. То есть позиция защиты такая: в терминах документа ПБ 10-573-03 колено и крутоизогнутое колено - это разные изделия. Упомянутое инспектором требование относится к колену

p.p.s. Детально исследование правил дает ответ:
2.3.8. При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных колен допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых колен без прямого участка.

Еще вопросик в догонку. Как понимать данную фразу?? "Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода.

" - Это типо разрыв струи?? Все собирать в варонку??
sergei-yarick
Цитата(FOXX @ 26.11.2013, 10:08) *
Еще вопросик в догонку. Как понимать данную фразу?? "Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода.

" - Это типо разрыв струи?? Все собирать в варонку??

можно смотровые стекла поставить. а вообще всегда было "на землю" или в колодец труба выводилась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.