Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Эффективность системы, с переточными решетками и вытяжкой из коридора?
VasiliAK
сообщение 28.11.2013, 17:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Попадаются проекты, где приток в кабинеты а вытяжка из коридора. Планируется что будет зазор под дверью и не будет порога, по факту строители об этом не в курсе и порога вроде нет но и зазор минимальный.
Как быть в таком случае от куда лучше забирать воздух? Врезать переточную решетку в дверь? В нижнюю часть? Или разбивать стену под потолком и ставить туда 2 решетки потому что для стен переточная мала.
В теории нужно разбивать над дверью, вероятно выдыхаемый воздух как температура тела 36,6 и должен уйти наверх. А приточной воздух +20 и должен опустится вниз.

И вообще насколько эффективны такие решения когда вытяжка забирается из коридора через переточные решетки.
И побочный эффект что будет слышно все из коридора

Сообщение отредактировал VasiliAK - 28.11.2013, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.11.2013, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Почему у вас при механической вентиляции что-то само куда-то опускается и поднимается? Законы естественной вентиляции тут уже не работают.
Поставите переточную решетку в нижней части двери, будет снизу тянуть, раз механическая вытяжка в коридоре.
При установке приточной и вытяжной решеток рядом над дверью, приток будет тут же улетать в вытяжную решетку.

По-хорошему в офисах должны быть подвесные потолки и потолочные диффузоры - приточные и вытяжные.

Фокусы с переточными решетками используются в туалетах и душевых. Комфортом такое решение и не пахнет. В обслуживаемом помещении будут застойные зоны.
Pешетки в дверях могут также не пройти по пожарной безопасности.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.11.2013, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 28.11.2013, 17:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Про диффузор на приток понятно, а на вытяжку зачем диффузор? Даже в небольшие кабинеты 10м2 нужен диффузор?
Еще вопрос, а где оптимальное место для приточной решетки? И для диффузора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.11.2013, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В маленький кабинет нужны маленькие диффузоры.
Про оптимальное место - вопрос слишком объемный. Зависит от конфигурации помещения и расположения рабочих мест. Почитайте любую книжку по воздухораспределению, побалуйтесь с 3D программой моделирования воздухораспределения- раньше можно было скачать на сайте Lindab.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.11.2013, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.11.2013, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3429
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Странная Белка @ 28.11.2013, 20:37) *
В маленький кабинет нужны маленькие диффузоры.
Про оптимальное место - вопрос слишком объемный. Зависит от конфигурации помещения и расположения рабочих мест. Почитайте любую книжку по воздухораспределению, побалуйтесь с 3D программой моделирования воздухораспределения- раньше можно было скачать на сайте Lindab.

Мои дырявые знания подсказывают, что все-таки, если вентиляция механическая, климат определяется притоком.
Довольно много колдовал с линдабовской прогой. По-большому счету вытяжка на приток (по-крайней мере, в моих моделях) практически не влияла.
В результате я докатился до такого (см. картинку). Скорость в РЗ в пределах нормы. Приток непосредственно на места.
В чем здесь может быть дискомфорт?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.11.2013, 9:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________.JPG ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 29.11.2013, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Грешен, частенько пользуюсь такой фишкой, что делаю вытяжку в офисах поменьше, ровно на столько, чтобы компенсировать вытяжки из туалетов, двери которых находятся в общем коридоре. Исключительно для того, чтобы в коридоры приток не подавать на эту компенсацию. Это небольшое количество воздуха в общем то, и уменьшая немножко вытяжку из каждого офиса, это незаметно. Ну, например, дисбаланс кубов по 20 в каждом офисе. Тогда неплотностей дверей хватает, и переточных решеток ставить не надо ( добиться от архитекторов в России, чтобы они закладывали двери с 20мм щелью внизу практически невозможно ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.11.2013, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(vsklokoch @ 29.11.2013, 9:24) *
Мои дырявые знания подсказывают, что все-таки, если вентиляция механическая, климат определяется притоком.
Довольно много колдовал с линдабовской прогой. По-большому счету вытяжка на приток (по-крайней мере, в моих моделях) практически не влияла.
В результате я докатился до такого (см. картинку). Скорость в РЗ в пределах нормы. Приток непосредственно на места.
В чем здесь может быть дискомфорт?

Вы приток все же на места подаете - так конечно лучше. Топикстартер предлагал приладидть решеточку над дверью и все.
Расстановка приточных и вытяжных диффузоров влияет на распределение воздуха в комнате - к слову о застойных зонах. В каком-то углу может и человек не сидит, а вы туда вытяжной диффузорчик поставили и воздух там зашевелился - это если на пальцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.11.2013, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
вытяжка на приток (по-крайней мере, в моих моделях) практически не влияла

На приток она никак влять не будет, если решетки не друг на против друга, а вот на качество воздуха внутри помещения еще как может.
У вас по плану вытяжка сделана из общего коридора, а в кабинетах ее нет, что может привести к образованию прослойки отработанного воздуха в верхней зоне помещения, состоящего из паров влажного воздуха и СО2. И как вы не разбаляй его приточным воздухом перетекать через дверь он не будет, поскольку пары легче чем воздух.
Сделали бы чтоли переточные решетки в верхней зоне помещения, чтобы воздух мог удаляться естественным в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.11.2013, 14:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3429
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



ув. Белка, спасибо, доходчиво.

Цитата(VasiliAK @ 28.11.2013, 18:19) *
И побочный эффект что будет слышно все из коридора

Еще как слышно! Но есть переточные клапана (OVR, например), ув. jota упоминал прямоугольные шумогасящие переточные клапана, я как-то два диффузора заложил с SONODECом между ними (но тут игры с потерей давления начинаются) ну и т.п.

Цитата(Wiz @ 29.11.2013, 13:35) *
На приток она никак влять не будет, если решетки не друг на против друга, а вот на качество воздуха внутри помещения еще как может...

Угу, пары влажного воздха...и двери не протянут...
Верхняя зона помещения... Речь, видимо идет о верхней части РЗ.
(Пары выше границы РЗ пусть себе там и торчат (пусть только попробуют спустятся -мы их в дверь и через вытяжку на улицу!))
(Я изначально заложил перетоки, но ЗАК их забраковал и поклялся, что двери у него всегда открыты).
Двери, в большинстве случаев как раз высотой с РЗ. Тогда почему не протянут? Не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 29.11.2013, 19:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Странная Белка @ 29.11.2013, 11:01) *
Топикстартер предлагал приладидть решеточку над дверью и все.

Топикстартер, ничего не предлагал, я просто спросил как будет лучше. Я не делаю проекты, моя работа их реализация, я увидел что есть несоответствие с действительностью, вот и спросил как лучше выйти из положения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 30.11.2013, 5:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(VasiliAK @ 28.11.2013, 20:19) *
Попадаются проекты, где приток в кабинеты а вытяжка из коридора.

Обычно вредности удаляются там, где они образуются. Поэтому вытяжка в помещениях, приток в коридорах. При таком раскладе будут работать щели и решетки в дверях, но не наоборот.
Если двери всегда открыты, то зачем их (эти двери) устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.11.2013, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Поэтому вытяжка в помещениях, приток в коридорах.

Путешественник во времени? Из 60-х годов 20 века? Вот тогда делалась вытяжка в помещениях, подача в коридор.

Уже несколько десятков лет (начиная со СНиП 1962 года) по нормам подача наружного воздуха предусматривается непосредственно в помещения (имею ввиду административные и общественные здания). Вытяжка также должна осуществляться из помещений, за исключением случаев, когда нормируемая кратность вытяжки меньше, чем нормируемая кратность притока. Эта разница удаляется через санузлы и другие помещения. И в этом случае переточные решетки при механической вентиляции лучше не применять. Они и были забыты где-то в сериях 70-х годов, да и там применялись для специальных помещений.

А вот для помещений с естественной вытяжкой, хотя бы для санузлов в жилых зданиях, переточные решетки нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.11.2013, 11:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Уже несколько десятков лет (начиная со СНиП 1962 года) по нормам подача наружного воздуха предусматривается непосредственно в помещения (имею ввиду административные и общественные здания).

Не везде к сожалению. По лечебным учреждениям (если их отнести к общественным зданиям) только с Санпина 2010 года приток стало необходимо подавать непосредственно в кабинеты врачей. До этого в кабинетах нормировалась только вытяжка в размере 1 крат, а приток был из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 30.11.2013, 14:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



К примеру в помещении есть много туалетов и душевых. Или делать отдельный приток на компенсацию вытяжки из туалетов и душевых что накладно зимой. Или вытяжку из кабинетов перенаправить в туалеты и душевые через переточные решетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.11.2013, 19:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
К примеру в помещении есть много туалетов и душевых.

К примеру надо каждый раз изучать конкретный СНиП. К примеру душевые и туалеты могут быть и во вспомогательных помещениях промышленных предприятий - с десятками сеток, и в общественных, и в административных зданиях и в больницах, и в школах, и в детсадах. И везде требования по организации воздухообмена разные.

Например, в одни здания подача воздуха для компенсации вытяжки из душевых в преддушевую, а в других даже приток непосредственно в санузлы. Причем разный в рабочее и нерабочее время.

Так что просто лихо "перенаправить" нельзя, надо решать конкретно по назначению здания.

Цитата
По лечебным учреждениям (если их отнести к общественным зданиям)

Лечебные учреждения фигурируют теперь в СП 118.13330.2012 по общественным зданиям. В общей куче с кинотеатрами, колами, спортзалами, вокзалами и прочим. В отличие от доброго старого СНиП по больницам, где были все кратности по множеству виду помещений, теперь именно по больницам - практически ничего. Но именно по перетокам указано:
Цитата
Вентиляция в зданиях больниц должна исключать перетоки воздушных масс из помещений с более низкими требованиями к чистоте в помещения с более высокими требованиями к чистоте воздуха.

К кабинетам и палатам требования более высокие, чем к коридорам.

Конкретно про переточные решетки говорится только по отношению к "учреждениям отдыха":
Цитата
8.21. Удаление воздуха из жилых комнат и номеров, имеющих санузлы, следует предусматривать через санузлы с устройством переточных решеток в нижней части санузлов.


Возможно, где-то ещё конкретно про переточные решетки может быть (мне не попадалось). Вот где конкретно нет, я советую с такими решетками не фантазировать. То, что теперь выпускается "много товаров, хороших и разных" не означает, что их надо применять где попало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.11.2013, 20:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
теперь именно по больницам - практически ничего.

А СанПиН 2.1.3.2630-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" вы уже за докУмент не считаете ?Приложение 3. КЛАСС ЧИСТОТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗДУХООБМЕН, ДОПУСТИМАЯ И РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Да он не охватывает все, что хотелось бы, но это лучше чем вообще ничего

Сообщение отредактировал Wiz - 30.11.2013, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.12.2013, 6:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
А СанПиН 2.1.3.2630-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" вы уже за докУмент не считаете ?Приложение 3. КЛАСС ЧИСТОТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗДУХООБМЕН, ДОПУСТИМАЯ И РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Да он не охватывает все, что хотелось бы, но это лучше чем вообще ничего

Ну как же не считаю, раз реквизиты есть. Не только считаю, но и читаю. Только такие "документы" - выкидыши, образующиеся в процессе общего развала системы нормативных документов. Специально сделано так, чтобы прежние обязательые нормы стали "необязательными". Далее их начали переписывать в документы различных ведомств. Уничтожено единое место, где проектировщик мог получить все указания - как по требованиям к параметрам воздуха, так и по кратностям (если они нормируются), так и по конструктивным решениям.

"СанПиН" под разными названиями были всегда. Обычно в них по части вентиляции просто переписывались данные из СНиП. Но теперь же на этом деньги делают. Даже название само говорит "медицинская деятельность" вместо лечения и профилактики. Простор для деятельности Мадам Арбидол и её последышей. По этому СанПиН все больницы можно закрыть.

Ну это так, к слову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 1.12.2013, 7:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Если речь идет о небольших душевых а составе Абк. Общий объем на вытяжку из сан узлов 150 душевые 100 итого 250.
Объем притока около 400. На объекте нехватка тепла на приточку, было бы хорошо перенаправить вытяжку из офисов в туалеты и душевые. На нагревать и очищать же отдельно воздух для них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 6.11.2014, 11:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Есть помещение хранения средств защиты. Первый этаж, окон нет, все стены внутренние, дверь выходит в коридор. В помещении предусмотрена однократная естественная вытяжка (50м3/ч). Сделано предыдущим проектировщиком (о как непросто разгребать за кем-то..). В замечании от эксперта сказано, что нужно подавать в коридор приточный воздух, для перетекания в это помещение. По идее то конечно надо. Только на этом этаже это единственное помещение, для которого воздух нужно подавать в коридор. В других помещениях на этом этаже нет дебаланса. И механического притока в них тоже нет (до коридора систему не протянешь) - естественный через клапаны. И куда же и как подать эти несчастные 50 кубов - ума не приложу. Не отдельную же систему городить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.11.2014, 18:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В аналогичном случае (был цокольный этаж) подавали приток в коридор от вентсистемы, обслуживающей верхние этажи здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 16.1.2015, 12:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Добрый день!
Имеется небольшой частный бассейн. Приток подается в раздевалку, вытяжка из душевой и санузла. Вход в душевую из раздевалки, в санузел из душевой. Если переточной решетки в нижней части двери между раздевалкой и душевой недостаточно по площади, корректной ли будет установка дополнительно переточных клапанов в верхней части стены между раздевалкой и душевой?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.11.2013, 11:57) *
Уже несколько десятков лет (начиная со СНиП 1962 года) по нормам подача наружного воздуха предусматривается непосредственно в помещения (имею ввиду административные и общественные здания). Вытяжка также должна осуществляться из помещений, за исключением случаев, когда нормируемая кратность вытяжки меньше, чем нормируемая кратность притока. Эта разница удаляется через санузлы и другие помещения. И в этом случае переточные решетки при механической вентиляции лучше не применять.

Если "переточные решетки при механической вентиляции лучше не применять", то каким способом "разница удаляется через санузлы и другие помещения"?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 16.1.2015, 13:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(mandarin13 @ 16.1.2015, 13:20) *
установка дополнительно переточных клапанов в верхней части стены между раздевалкой и душевой?

Но тогда они окажутся в непосредственной близости от вытяжных решеток душевой - размеры помещений невелики. Может, более правильным будет подача части притока в душевую (тогда будет приток в: раздевалку 4крата - 100куб.м (уже при этом переточная решетка 500х500 мм); в душевую - 180 куб.м для компенсации вытяжки из душевой и санузла)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2015, 13:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 44.13330.2011, п. 7.4:
Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 16.1.2015, 14:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(ИОВ @ 16.1.2015, 14:41) *
В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток.

Будет ли эффективной установка в стене жалюзийных решеток в метре от вытяжной в душе?
Прикрепленный файл  _.jpg ( 112,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Может всё-таки часть притока подать в душевую (хотя бы 100куб.м для компенсации вытяжки из санузла?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.1.2015, 17:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может, установить решётку в перегородке между раздевалкой и санузлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 16.1.2015, 20:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(ИОВ @ 16.1.2015, 18:12) *
Может, установить решётку в перегородке между раздевалкой и санузлом?

В полуметре от перегородки между с/у и раздевалкой в потолке санузла - вытяжной плафон..
Компенсация вытяжки из санузла осуществляется из смежного помещения для предотвращения перетекания запахов именно в это помещение. Чем переток из раздевалки, гораздо проще сразу дать приток в с/у - смысл будет тот же - "тянуть" из душевой не будет..
Да и между низом приточного воздуховода и верхом шкафа в этом месте в раздевалке сложно втиснуть ещё и решетку (высоты нет).

Сообщение отредактировал mandarin13 - 16.1.2015, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 19.1.2015, 13:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Уважаемые специалисты, решение пока так и не принято. Посоветуйте, пожалуйста.
Верно ли утверждение?:
"Если
Цитата(ИОВ @ 16.1.2015, 18:12) *
...установить решётку в перегородке между раздевалкой и санузлом?


Цитата(mandarin13 @ 16.1.2015, 21:39) *
...предотвращения перетекания запахов ...

из с/у в душевую не будет."

Если это так, насколько критичной будет подача воздуха для с/у в душевую (горизонтально под потолком вдоль противоположной от сеток стены, т.е.максимально от них удаленно) с соблюдением доп.скорости в РЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolab63
сообщение 11.6.2015, 16:54
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523



Уважаемые форумчане. Подниму эту тему. Суть вопроса. Объект АБК, второй этаж, выше этажа двускатная кровля, потолки в кабинетах подвесные, в коридорах сота типа грильято. Вот думаю, допустимо ли в потолоки кабинетов установить рещетки, а в кровлю врезать стакан ВЕ, можно с дефлектром. Мех. приток в кабинеты в район окон, вытяжные рещеки в район двери, вытяжные просто в потолок, не соединяя воздуховодами с каналом ВЕ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных