консервация парового котла |
|
|
|
5.12.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
В котельной два паровых котла ДЕ, один резервный, другой в работе. Можно ли держать резервный котел под паром. Если да то каким образом и в каких случаях? Обычно по инструкции резервный котел должен отключаются от паровой магистрали, насколько я знаю.
Сообщение отредактировал stilet123456 - 5.12.2013, 8:59
|
|
|
|
|
5.12.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(stilet123456 @ 5.12.2013, 9:57)  В котельной два паровых котла ДЕ, один резервный, другой в работе. Можно ли держать резервный котел под паром. Если да то каким образом и в каких случаях? Обычно по инструкции резервный котел должен отключаются от паровой магистрали, насколько я знаю. Самое простое, заполнить котёл "под завязку" деаэрированной водой (мокрая консервация) и пусть стоит, конечно если в котельной не "минус".
|
|
|
|
|
5.12.2013, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Цитата(Лыткин @ 5.12.2013, 10:09)  Самое простое, заполнить котёл "под завязку" деаэрированной водой (мокрая консервация) и пусть стоит, конечно если в котельной не "минус". Я тоже за ,мокрую консервацию! В котельной далеко не минус) Если котел под паром переполниться конденсатом, то вполне возможно попадет в общий паропровод. Начальник котельной приказывает держать резервный котел под паром!
|
|
|
|
|
6.12.2013, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Скажите пжл, если резервный котел под паром переполнится ,конденсат может пойти в общий паропровод ?
Сообщение отредактировал stilet123456 - 6.12.2013, 13:51
|
|
|
|
|
6.12.2013, 14:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(stilet123456 @ 6.12.2013, 14:51)  Скажите пжл, если резервный котел под паром переполнится ,конденсат может пойти в общий паропровод ? Не "пойти в паропровод", а, наоборот, из паропровода конденсат перестанет стекать в котёл. Ничего особенного. ...Или гидроудары начнутся?
Сообщение отредактировал tiptop - 6.12.2013, 15:01
|
|
|
|
|
6.12.2013, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Паровой котел считается в горячем резерве в течении суток после останова. Держать холодный котел под паром страшно вредно, происходит деформация верхнего барабана.
|
|
|
|
|
6.12.2013, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Кто что еще по этой теме знает? Кто эксплуатирует паровые котлы? Подскажите пжл профессионалы!
Как обосновать что паровой котел не рекомендуется держать под паром. А то начальник котельной спорит и стоит на своем! Держите мол под паром резервный котел. Скоро переполниться думаю и зальет паропровод.
|
|
|
|
|
7.12.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ну, чтоб не переполнился - у котла дренаж есть, следить только надо.
|
|
|
|
|
7.12.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
Чё тут спорить, он начальник - Вы ... Это его ответственность за данное оборудование. Для всего остального есть Правила эксплуатации... , и Ваша местная инструкция по эксплуатации данного вида оборудования, может быть у Вас разработан регламент работы котельной. Все что там написано для Вас - догма, её ведь подписали бАльшие начальники. И чего спорить.
Очень и очень многое зависит от местных условий в котельной. Но соблюдение правил эксплуатации паровых котлов конечно приоритет. Начальник хочет пусть нарушает.
|
|
|
|
|
8.12.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
http://biek.ru/ostonovka_kotla_dkvrВероятнее всего, Ваш начкот не правильно истолковал эту фразу из инструкции: - "Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддержанием в нем избыточного давления". Подразумевается, что паровой объем так же заполнен деаэрированной водой. Смысл т.н. консервации состоит в том, что резервный котел защищен от коррозии. Если котел находится под давлением пара со стороны парового коллектора, то верхняя образующая барабана нагрета до рабочей температуры, а водяная часть значительно охлаждена, при этом образуется сильное температурное напряжение в металле. Из той же инструкции: Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддержанием в нем избыточного давления. При выводе работающего котла в резерв отключить его от всех водо- и паропроводов и для удаления шлама продуть через нижние точки. Затем, не допуская снижения давления в котле ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), подсоединить его к деаэратору, заполнить деаэрированной водой и оставить под давлением в деаэраторе. При выводе котла ДКВр в резерв после ремонта, перед консервацией, заполнить его деаэрированной водой до нормального уровня, растопить и при давлении 0,2-0,4 МПа (2-4 кгс/см2) держать открытые воздушники до полного удаления из воды кислорода. После этого котел ставить на консервацию по указанной схеме.
Сообщение отредактировал Галиев - 8.12.2013, 16:44
|
|
|
|
|
8.12.2013, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Цитата(Галиев @ 8.12.2013, 16:43)  http://biek.ru/ostonovka_kotla_dkvrВероятнее всего, Ваш начкот не правильно истолковал эту фразу из инструкции: - "Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддержанием в нем избыточного давления". Подразумевается, что паровой объем так же заполнен деаэрированной водой. Смысл т.н. консервации состоит в том, что резервный котел защищен от коррозии. Если котел находится под давлением пара со стороны парового коллектора, то верхняя образующая барабана нагрета до рабочей температуры, а водяная часть значительно охлаждена, при этом образуется сильное температурное напряжение в металле. Из той же инструкции: Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддержанием в нем избыточного давления. При выводе работающего котла в резерв отключить его от всех водо- и паропроводов и для удаления шлама продуть через нижние точки. Затем, не допуская снижения давления в котле ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), подсоединить его к деаэратору, заполнить деаэрированной водой и оставить под давлением в деаэраторе. При выводе котла ДКВр в резерв после ремонта, перед консервацией, заполнить его деаэрированной водой до нормального уровня, растопить и при давлении 0,2-0,4 МПа (2-4 кгс/см2) держать открытые воздушники до полного удаления из воды кислорода. После этого котел ставить на консервацию по указанной схеме. Вот спасибо, это уже ближе к Истине!
|
|
|
|
|
14.12.2013, 14:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сейчас наткнулся на упоминание способа "Избыточного давления": Цитата ...за счёт подвода пара от других котлов
sposob_izbitochnogo_davleniya.gif ( 7,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 65Сидельниковский Л.Н., Юренев В.Н. "Котельные установки промышленных предприятий"
|
|
|
|
|
15.12.2013, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Хорошо, если оставить под паром от других котлов, то какой уровень воды должен быть в котле?
|
|
|
|
|
16.12.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(stilet123456 @ 15.12.2013, 14:28)  Хорошо, если оставить под паром от других котлов, то какой уровень воды должен быть в котле? Уровня не должно быть, заполнен "под завязку", а главный паровой закрыт!
|
|
|
|
|
16.12.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
В данный котел пар можно подать только через главный! В том то и беда...
|
|
|
|
|
17.12.2013, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(stilet123456 @ 16.12.2013, 13:57)  В данный котел пар можно подать только через главный! В том то и беда... Надо заполнить котёл питательной водой (деаэрированной), воздух сбросить через "воздушник".
|
|
|
|
|
17.12.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
заполнить под завязку и оставить под паром, а конденсировать не будет?
|
|
|
|
|
17.12.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(stilet123456 @ 17.12.2013, 11:32)  заполнить под завязку и оставить под паром, а конденсировать не будет? Не путайте консервацию с "горячим" резервом.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Горячий резерв не более 10 суток. Вопрос в том можно ли паровой котел заполненный деаэрированой водой под завязку, оставить под паром от главного паропровода? Если да то , как и на сколько.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
А смысл? Котел то горячим не будет, просто паропровод заполнится конденсатом. вплоть до гидроударов. В ДКВРах было в нижних барабанах устройство для быстрого разогрева котла паром из соседнего рабочего котла (тот же эжектор в сущности, а чтоб котел не переполнялся конденсатом, открывался сброс с верхнего барабана.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 9:12)  А смысл? Котел то горячим не будет, просто паропровод заполнится конденсатом. вплоть до гидроударов. В ДКВРах было в нижних барабанах устройство для быстрого разогрева котла паром из соседнего рабочего котла (тот же эжектор в сущности, а чтоб котел не переполнялся конденсатом, открывался сброс с верхнего барабана. Вот и у нас операторы по-тихому сливают нижнего барабана чтоб не переполнялся)) Гидроудары значит будут, если подавать пар с главного паропровода в резервный котел!?! Значит начальник котельной неправильно истолковывает оставить паровой котел под избыточным давлением (под паром)! Если кто оставлял паровой котел под паром, то дайте инструкцию или нормативный акт на который можно сослаться.
Сообщение отредактировал stilet123456 - 18.12.2013, 10:29
|
|
|
|
|
18.12.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 11:27)  Вот и у нас операторы по-тихому сливают нижнего барабана чтоб не переполнялся))
Гидроудары значит будут, если подавать пар с главного паропровода в резервный котел!?!
Значит начальник котельной неправильно истолковывает оставить паровой котел под избыточным давлением (под паром)!
Если кто оставлял паровой котел под паром, то дайте инструкцию или нормативный акт на который можно сослаться. При чём здесь пар. Заполни котёл и поставь заглушки по пару и воде. Главное чтобы небыло контакта внутренних поверхностей котла с атмосферой!!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 14:10)  При чём здесь пар. Заполни котёл и поставь заглушки по пару и воде. Главное чтобы небыло контакта внутренних поверхностей котла с атмосферой!! Мы начальнику котельной об этом говорили=) Он говорит: Держите резервный котел под паром! Это можно подать только с главной магистрали! Понимаю десять суток в горячем резерве, но чтоб 2 месяца холодный котел под паром???!!! Я не могу найти ссылку на такой документ чтоб так можно было делать??(( Вот такая кухня.....
|
|
|
|
|
18.12.2013, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Прошу прощения, я не теоретик, я практик.  . Вы узнайте, что хочет Ваш начальник? 1) Котел в горячем резерве? - Запустить (для парового котла) сразу как выйдет из строя рабочий - без потери пароснабжения потребителя (любой категории), без гидроударов и т. д. 2) Котел в консервации (хоть и в рабочем резерве) т. е. чтоб нэ ржавел А ссылки пробуйте... НЕ пока не пробуйте, выясните, чего надо (конкретно, ОДНАКО, чукча просит  ) И ваащще, СТО НАДА НАСЯЛЬНИКА? Прошу прощения, коллега  и простите коллеги по форуму, сегодня общался с "НАСЯЛЬНИКА", однако  . ПРОСТИТЕ!
|
|
|
|
|
18.12.2013, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Начальник хочет чтоб котел стоял под избыточным давлением, что присуще при мокрой консервации. Но почему паром от главной магистрали?! Спорить с ним тяжело,упрется не сдвинешь.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Еще раз простите коллега, сорвался Мокрая консервация котла подразумевает: Заполнение котла деаэрированной водой из питательного трубопровода (деаэратора). Установка заглушек на все трубопроводы и т. д. (et cetera), ЧТО ОН ХОЧЕТ? 1) Держать котел в резерве? 2) Держать котел в горячем резерве? 3) Держать котел в кратковременной консервации? 4) Держать котел в долговременной консервации? Какая ск...а просветила вашего начальника, что он Ваше мнение, (мнение специалиста) ни во что, не ставит! Прошу прощения, но у меня, та же ситуация (слушают "спецов")
|
|
|
|
|
18.12.2013, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699

|
Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 21:15)  Еще раз простите коллега, сорвался Мокрая консервация котла подразумевает: Заполнение котла деаэрированной водой из питательного трубопровода (деаэратора). Установка заглушек на все трубопроводы и т. д. (et cetera), ЧТО ОН ХОЧЕТ? 1) Держать котел в резерве? 2) Держать котел в горячем резерве? 3) Держать котел в кратковременной консервации? 4) Держать котел в долговременной консервации? Какая ск...а просветила вашего начальника, что он Ваше мнение, (мнение специалиста) ни во что, не ставит! Прошу прощения, но у меня, та же ситуация (слушают "спецов")  Все нормально Коллега! Не знаю кто научил его) Два месяца котел уже холодный стоит, под давлением пара. В других котельных наполняют деаэрированной водой с выпуском воздуха через воздушник и стоит заглушенный.) Тут одно из двух либо он очень умный, либо он неправильно понял мысль "под избыточным давлением" Вот....
|
|
|
|
|
19.12.2013, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
я себе представляю - стоит котел  ... 2 месяца  ... одиноко  ... холодныыый  под перестук главного паропровода ммм... картина Вы к нему (к котлу) через гибкую подводку (для смесителя) подайте давление от водопровода насяльник и не заметит.
|
|
|
|
|
30.12.2013, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Под паром проблематично как не крути, а если хочет под давлением, то накачайте в него воды с питательного насоса, то есть опрессуйте, и закройте ввод на экономайзер и перед котлом, только надо чтоб вентиля хорошо держали-вводные, паровой и продувочные.
|
|
|
|
|
3.1.2014, 0:38
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.1.2014
Пользователь №: 218616

|
Доброе время суток. У нас установлены котлы Е 75/39. Так же имеется растопочная РОУ в паропровод 6 атм избыточного Р. После останова котла в резерв закрываем задвижки по пару и воде, переводим продувку ПП на коллектор растопочного РОУ. Конечно, котел по-немногу остывает и полностью заполняется водой, но стоит под избыточным давлением. Таким образом кислород в воду не попадает. Если у Вас в котельной нет паропровода с давлением ниже чем выдает котел, возможно соединить трубопроводом котел и деаэратор. Так же у Вас на паровом коллекторе должен иметься тупиковый дренаж либо конденсатоотводчик, если котел остался подключен по пару конденсация небудет настолько велика для того, что бы заполнить паровой коллектор.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)