> Венткамера в Торговом центре
КреветкО
сообщение 6.12.2013, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2013
Из: Донецк
Пользователь №: 192069



Добрый день!Очень нужна помощь.Нужно ли устанавливать спринклеры в венткамере,расположенной на кровле в торговом центре с аутримом?Или там можно применить модульное пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 6.12.2013, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



СП 5 приложение А
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КреветкО
сообщение 6.12.2013, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2013
Из: Донецк
Пользователь №: 192069



Я с Украины,поэтому пользуюсь НАПБ Б.06.004-2005.У меня торговый центр,совмещеный с офисами + атриум. Написано,что все помещения,исключений нет.Вопрос в том,что делать с венткамерой,которая находится на кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 9.12.2013, 5:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Модули ведь разные бывают и тонкораспыленная и порошок, почитайте ТУ на них, поиньтересуйтесь у производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КреветкО
сообщение 9.12.2013, 10:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2013
Из: Донецк
Пользователь №: 192069



Спасибо.Так и сделаю rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 20.12.2013, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Цитата(КреветкО @ 6.12.2013, 12:19) *
Я с Украины,поэтому пользуюсь НАПБ Б.06.004-2005.У меня торговый центр,совмещеный с офисами + атриум. Написано,что все помещения,исключений нет.Вопрос в том,что делать с венткамерой,которая находится на кровле.


НАПБ отменён, в ДБН В.2.5-56-2010 новый перечень и п. 6.2.23 про венткамеры. Установку спринклеров в венткамерах считаю бредом, хотя после введения нормы, что насосная станция с дорогим оборудованием должна защищаться спринклерами, уже ничему не удивляюсь)

Сообщение отредактировал insp1r3d - 20.12.2013, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 4:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных