КреветкО
Добрый день!Очень нужна помощь.Нужно ли устанавливать спринклеры в венткамере,расположенной на кровле в торговом центре с аутримом?Или там можно применить модульное пожаротушение?
Blondin
СП 5 приложение А
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
КреветкО
Я с Украины,поэтому пользуюсь НАПБ Б.06.004-2005.У меня торговый центр,совмещеный с офисами + атриум. Написано,что все помещения,исключений нет.Вопрос в том,что делать с венткамерой,которая находится на кровле.
Blondin
Модули ведь разные бывают и тонкораспыленная и порошок, почитайте ТУ на них, поиньтересуйтесь у производителей.
КреветкО
Спасибо.Так и сделаю rolleyes.gif
insp1r3d
Цитата(КреветкО @ 6.12.2013, 12:19) *
Я с Украины,поэтому пользуюсь НАПБ Б.06.004-2005.У меня торговый центр,совмещеный с офисами + атриум. Написано,что все помещения,исключений нет.Вопрос в том,что делать с венткамерой,которая находится на кровле.


НАПБ отменён, в ДБН В.2.5-56-2010 новый перечень и п. 6.2.23 про венткамеры. Установку спринклеров в венткамерах считаю бредом, хотя после введения нормы, что насосная станция с дорогим оборудованием должна защищаться спринклерами, уже ничему не удивляюсь)