Добрый день, столкнулся с замечанием от экспертизы (пожарников)- нельзя размещать вент камеры на третьем этаже, трех этажного детского дошкольного учреждения,ссылаясь на пункт 5.2.34 СП 1.13130.2009*.
Вопрос : Какими документами регламентируется размещение венткамер в общественных зданиях, в частности, в дет.садах, прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 11.12.2013, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



5.2.34 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;
на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;
(Продолжение см. с. 6)
(Продолжение изменения № 1 к СП 1.13130.2009)
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.».

Ну наверное можно на 1 и 2 этажах, а также разместить на кровле уличного исполнения.
Я хренею от этих пожарников....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SOLO123
сообщение 11.12.2013, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216477



спасибо, с другой стороны-что не запрещено то разрешено...
ВОПРОС : СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЕНТКАМЕР- ГДЕ МОЖНО -ГДЕ НЕЛЬЗЯ ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.12.2013, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(SOLO123 @ 11.12.2013, 13:04) *
спасибо, с другой стороны-что не запрещено то разрешено...
ВОПРОС : СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЕНТКАМЕР- ГДЕ МОЖНО -ГДЕ НЕЛЬЗЯ ???

Нет такого. Ваши пожарники читают этот пункт «в лоб». Здесь имеется ввиду какие МОЖНО размещать помещения ( чтобы не размещали на третьем этаже помещения для младших и средних групп и т.д.). Сколько уже садов запроектировали, в том числе и с венткамерами на 3 этаже, - никогда от пожарных замечаний не было. Тут главное, чтобы по акустике все проходило.

Сообщение отредактировал OlegG - 11.12.2013, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 11.12.2013, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(OlegG @ 11.12.2013, 14:11) *
Нет такого. Ваши пожарники читают этот пункт «в лоб». Здесь имеется ввиду какие МОЖНО размещать помещения ( чтобы не размещали на третьем этаже помещения для младших и средних групп и т.д.). Сколько уже садов запроектировали, в том числе и с венткамерами на 3 этаже, - никогда от пожарных замечаний не было. Тут главное, чтобы по акустике все проходило.

Да мы то понимаем всю абсурдность. Но как Вы себе представляете убедить в этом пожарников? Они же "самые умные" и "неубеждаемые" в большинстве своем... А там в тексте даже стоит слово "только".
Возможно Вы и много уже садов запроектировали, Ленпроект как никак, но вот этот пунктик появился совсем недавно, в этом году. Совсем свежие "изменения", в инете еле нашел, только отсканированный.

Сообщение отредактировал @@@ - 11.12.2013, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных