Добрый день, столкнулся с замечанием от экспертизы (пожарников)- нельзя размещать вент камеры на третьем этаже, трех этажного детского дошкольного учреждения,ссылаясь на пункт 5.2.34 СП 1.13130.2009*.
Вопрос : Какими документами регламентируется размещение венткамер в общественных зданиях, в частности, в дет.садах, прошу помочь.
@@@
5.2.34 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:
степень огнестойкости здания должна быть не ниже II;
на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;
(Продолжение см. с. 6)
(Продолжение изменения № 1 к СП 1.13130.2009)
коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора;
входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.».

Ну наверное можно на 1 и 2 этажах, а также разместить на кровле уличного исполнения.
Я хренею от этих пожарников....

SOLO123
спасибо, с другой стороны-что не запрещено то разрешено...
ВОПРОС : СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЕНТКАМЕР- ГДЕ МОЖНО -ГДЕ НЕЛЬЗЯ ???
OlegG
Цитата(SOLO123 @ 11.12.2013, 13:04) *
спасибо, с другой стороны-что не запрещено то разрешено...
ВОПРОС : СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЕНТКАМЕР- ГДЕ МОЖНО -ГДЕ НЕЛЬЗЯ ???

Нет такого. Ваши пожарники читают этот пункт «в лоб». Здесь имеется ввиду какие МОЖНО размещать помещения ( чтобы не размещали на третьем этаже помещения для младших и средних групп и т.д.). Сколько уже садов запроектировали, в том числе и с венткамерами на 3 этаже, - никогда от пожарных замечаний не было. Тут главное, чтобы по акустике все проходило.
@@@
Цитата(OlegG @ 11.12.2013, 14:11) *
Нет такого. Ваши пожарники читают этот пункт «в лоб». Здесь имеется ввиду какие МОЖНО размещать помещения ( чтобы не размещали на третьем этаже помещения для младших и средних групп и т.д.). Сколько уже садов запроектировали, в том числе и с венткамерами на 3 этаже, - никогда от пожарных замечаний не было. Тут главное, чтобы по акустике все проходило.

Да мы то понимаем всю абсурдность. Но как Вы себе представляете убедить в этом пожарников? Они же "самые умные" и "неубеждаемые" в большинстве своем... А там в тексте даже стоит слово "только".
Возможно Вы и много уже садов запроектировали, Ленпроект как никак, но вот этот пунктик появился совсем недавно, в этом году. Совсем свежие "изменения", в инете еле нашел, только отсканированный.