АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ СТОЧНЫХ ВОД., СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 |
|
|
|
31.1.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
andrey R! От души поздравляю Вас с новым этапом в продвижении столь необходимого норматива! Этот документ сейчас очень актуален, когда происходит массовое строительство загородных одноквартирных домов. Но почему "Проект окончательной редакции", а не "Окончательная редакция"?
|
|
|
|
|
31.1.2015, 11:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Спасибо, коллега Цитата(Skorpion @ 31.1.2015, 9:55)  почему "Проект окончательной редакции", а не "Окончательная редакция"? Такова процедура. Этот проект должен быть вывешен на сайте НОСТРОЙ для публичного обсуждения. И только после оного будет двигаться в сторону утверждения и выпуска.
|
|
|
|
|
31.1.2015, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(andrey R @ 31.1.2015, 11:56)  Спасибо, коллега Такова процедура. Этот проект должен быть вывешен на сайте НОСТРОЙ для публичного обсуждения. И только после оного будет двигаться в сторону утверждения и выпуска. Надеюсь, что вы известите нас о вывешивании для публичного обсуждения. Я начал почитывать Проект. Если будут вопросы и предложения, буду сообщать здесь. Не возражаете?
|
|
|
|
|
31.1.2015, 15:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Извещу Вопросы, предложения и замечания только приветствуются
|
|
|
|
|
1.2.2015, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Читаю: Цитата 5.1.12 При строительстве в стесненных условиях, на слабофильтрующих грунтах или в условиях, требующих сокращения размеров фильтрующих сооружений, допускается принимать: - раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухон-ных моек, ванн, умывальников); - отвод фекальных сточных вод (от унитазов) в накопитель сточных вод с последующим вывозом на сливные станции; - отвод фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр-клозеты раз-личного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания согласно требований [1]. в условиях, требующих сокращения размеров фильтрующих сооружений, допускается принимать: - раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников); - отвод фекальных сточных вод (от унитазов) в накопитель сточных вод с последующим вывозом на сливные станции; - отвод фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр-клозеты раз-личного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания согласно требований [1]. Вопрос - чем отличаются накопитель и выгреб друг от друга?
Сообщение отредактировал Skorpion - 1.2.2015, 9:36
|
|
|
|
|
1.2.2015, 10:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а у меня тоже вопрос - почему нет картинок, ни одной?
|
|
|
|
|
1.2.2015, 11:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Есть. В приложении Б. Хотя картинки - это больше для альбома типовых решений, на мой взгляд Цитата(Skorpion @ 1.2.2015, 9:32)  чем отличаются накопитель и выгреб друг от друга? Приложение А "Термины и определения"
|
|
|
|
|
1.2.2015, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
В п. 5.1.8 зачеркнуто слово. Что бы это значило?
5.1.8.jpg ( 177,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
|
|
|
|
|
1.2.2015, 19:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 1.2.2015, 19:35)  В п. 5.1.8 зачеркнуто слово. Что бы это значило? Остатки редакторской правки
|
|
|
|
|
2.2.2015, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Примечание к п. 5.1.16 не согласуется с текстом п. 5.1.16
5.1.16.jpg ( 74,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
|
|
|
|
|
2.2.2015, 15:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А в чем Вы видите несогласованность?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(andrey R @ 2.2.2015, 15:32)  А в чем Вы видите несогласованность? Обычно примечание уточняет, делает исключения, допущения, пояснения и т.п. к содержанию пункта. В данном случае тема "накопитель", а примечание - о другом. Если сравнивать СП - актуализацию СНиПа и сам СНиП - то я заметил, что многие Примечания в СНиПе превращены в СП в самостоятельные пункты. В данном случае Примечание - прямой кандидат на выделение его в самостоятельный пункт.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 16:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 3.2.2015, 15:59)  Обычно примечание уточняет Примечание - прямой кандидат на выделение его в самостоятельный пункт. В данном случае, примечание родилось в ходе экспертизы проекта документа. Эксперт попросил уточнения в виде примечания.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 12:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 31.1.2015, 14:33)  известите нас о вывешивании для публичного обсуждения Извещаю Цитата Управление технического регулирования Национального объединения строителей публикует для обсуждения проект стандарта СТО НОСТРОЙ «Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ» и просит присылать свои замечания и предложения по доработке проекта стандарта в адрес Управления по электронной почте (e-mail: y.melnik@nostroy.ru) с пометкой СТО НОСТРОЙ 148. http://www.nostroy.ru/department/departame...ic_obsuzdeniya/
|
|
|
|
|
30.7.2015, 3:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274264

|
Цитата(andrey R @ 18.12.2013, 9:14)  Да, я уже усвоил это величайшее открытие современности  От ведь, всю жизнь прожил в дикости, не зная основ мирозданья...  Может конечно и смешно, но при написании таких серьезных документов приходится заниматься буквоедством. во избежание разночтений.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 19:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ. Дата принятия документа: Решение Совета Национального объединения строителей, протокол от 21 июля 2015г. №70
|
|
|
|
|
11.10.2015, 5:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Можно поздравить?
|
|
|
|
|
11.10.2015, 11:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Рано еще Нет регистрационного номера и документ не опубликован на бумаге. Внутренние трудности НОСТРОЙ, скажем так
|
|
|
|
|
11.10.2015, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Хотел перечитать п. 5.1.16 в документе, приведенным Вами в посте 1, но ссылка не работает. (чтобы узнать, не изменился ли он в новом документе)
|
|
|
|
|
11.10.2015, 23:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
12.10.2015, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(andrey R @ 11.10.2015, 23:27)  Спасибо! А не могли бы Вы перечислить пункты, которые подверглись правке в этом документе по сравнению с предыдущим этапом? Мне кажется, что Вам, как автору, сделать это легко.
|
|
|
|
|
12.10.2015, 17:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skorpion @ 12.10.2015, 17:11)  не могли бы Вы перечислить пункты, которые подверглись правке в этом документе Практически все, поэтому перечислять смысла не вижу. Принципиально мало что изменилось, но технический специалист НОСТРОЯ настаивал на перефразировании квадратно-гнездовым методом. Ему так было понятнее. Где-то я упирался намертво, когда сия манипуляция меняла смысл или давала двусмысленность, но в основном соглашался. Насколько вышло лучше - судить читателям
|
|
|
|
|
25.2.2016, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Вопрос, который волнует меня довольно давно, но на практике не сложилось как-то пока его решать.
Значит ОК, ставим септик и поле фильтрации. Само собой возникает водопровод. И начинаем компоновать с учетом СанПинов. СЗЗ полей 50 м, ЗСО водопровода 10м. Считать ли СЗЗ источником загрязнения? По всей видимости да, тогда не понятно как в условиях "дорогой земли" размещать сооружения относительно друг друга. Может кому приходилось слышать мнение санврачей, экспертов и просто бывалых по этому вопросу?
Сообщение отредактировал Fatik - 25.2.2016, 13:51
|
|
|
|
|
25.2.2016, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 13:34)  Считать ли СЗЗ источником загрязнения? С какой стати? Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 13:34)  не понятно как в условиях "дорогой земли" размещать сооружения относительно друг друга. Может кому приходилось слышать мнение санврачей, экспертов и просто бывалых по этому вопросу? В СанПиНе по нецентрализованным системам водоснабжения есть одна цифра - 50 метров между сооружением канализации и источником водоснабжения (колодцем или скважиной). На практике саннадзор от надзора за автономками успешно самоустранился, местные органы власти в вопросе вообще не разбираются и разбираться не хотят даже при письменном к ним обращении. Вот если общепоселковые КОС - тогда прибегут проверяльщики, а на автономки всем наплевать. Учитывая, что из СП размеры санзон канализационных сооружений вообще убрали, в нормативе, рассматриваемом в данной теме я написал "расстояния".
|
|
|
|
|
25.2.2016, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 14:24)  С какой стати?
В СанПиНе по нецентрализованным системам водоснабжения есть одна цифра - 50 метров между сооружением канализации и источником водоснабжения Ну, хотя бы с той, что когда уменьшают ее расчетно, то по "вредному" в исследуемой среде ориентируются. Да бывает и централизованное, в котором 10 м и отсутствие "загрязнителя". Знаю район, где по проекту планировки есть централизованное водоснабжение и очистные для каждого участка-силами жильцов, т.е. получается. Вот и думай, как и что там делать будут. Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 14:24)  Вот если общепоселковые КОС - тогда прибегут проверяльщики, а на автономки всем наплевать. Учитывая, что из СП размеры санзон канализационных сооружений вообще убрали, в нормативе, рассматриваемом в данной теме я написал "расстояния". Меня больше интересуют "бумажные" эксперты-экологи, а проверяльщики это дело уже десятое, на дачах вообще все чистят по схеме "трикольцавземле" и довольны. Ну, так в СанПине-то оставили.
Сообщение отредактировал Fatik - 25.2.2016, 14:49
|
|
|
|
|
25.2.2016, 15:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 14:40)  Ну, хотя бы с той, что когда уменьшают ее расчетно, то по "вредному" в исследуемой среде ориентируются. На границе зоны должна быть ПДК вредных веществ. Сама зона - не источник, источник внутри неё. Зона - это территория, на которой концентрации вредных веществ могут превышать ПДК. Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 14:40)  Да бывает и централизованное, в котором 10 м и отсутствие "загрязнителя". Если КОС в павильоне, то траблы могут быть только по шумам, остальное в норме уже на пороге павильона. Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 14:40)  Знаю район, где по проекту планировки есть централизованное водоснабжение и очистные для каждого участка-силами жильцов, т.е. получается. Вот и думай, как и что там делать будут. А какие проблемы, если водоснабжение централизованное? Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 14:40)  Меня больше интересуют "бумажные" эксперты-экологи, а проверяльщики это дело уже десятое, на дачах вообще все чистят по схеме "трикольцавземле" и довольны. Бумажные отдельные загородные дома не смотрят только если проект поселка. Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 14:40)  Ну, так в СанПине-то оставили.  Что оставили? Только для КОС и одна цифра для полей подземной фильтрации производительностью до 15 кубов в сутки. По автономкам нет вообще ничего
|
|
|
|
|
25.2.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 15:08)  Зона - это территория, на которой концентрации вредных веществ могут превышать ПДК. Вот, мы попадаем в ту зону, где концентрации превышают ПДК. Считать это загрязнением или нет? Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 15:08)  А какие проблемы, если водоснабжение централизованное? Попадаем на 2.1.4.1110 и 10 м ЗСО, в которой как мы выяснили ПДК превышено. Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 15:08)  Бумажные отдельные загородные дома не смотрят только если проект поселка. Вы не поверите, отдельные вообще не помню когда последний раз приходилось делать, только масштабно-поселками. Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 15:08)  Что оставили? Только для КОС и одна цифра для полей подземной фильтрации производительностью до 15 кубов в сутки. СанПин 2.1.1.1200 раздел 7.1.13
|
|
|
|
|
25.2.2016, 17:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 15:23)  Вот, мы попадаем в ту зону, где концентрации превышают ПДК. Считать это загрязнением или нет? Да, в этой зоне нельзя прокладывать водопроводные сети Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 15:23)  Попадаем на 2.1.4.1110 и 10 м ЗСО, в которой как мы выяснили ПДК превышено. Это зона для водоводов, а не для водопроводной сети. ГОСТ ГОСТ 19185-73: Цитата 58. Водовод - Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении ГОСТ 25151-82: Цитата 45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 15:23)  Вы не поверите, отдельные вообще не помню когда последний раз приходилось делать, только масштабно-поселками. Если поселками, то зачем в каждый дом септик тыкать, делайте поселковые КОС Цитата(Fatik @ 25.2.2016, 15:23)  СанПин 2.1.1.1200 раздел 7.1.13 Ну и что там есть по автономкам кроме той одной цифры, что я назвал? Да и то это не совсем уже для автономок, эт на 15 домов поле подземной фильтрации
|
|
|
|
|
26.2.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 17:50)  Да, в этой зоне нельзя прокладывать водопроводные сетиЭто зона для водоводов, а не для водопроводной сети.ГОСТ ГОСТ 19185-73:ГОСТ 25151-82: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Даже судя по названию не только, да и в тексте для зон фигурирует "водопроводы". Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 17:50)  Если поселками, то зачем в каждый дом септик тыкать, делайте поселковые КОС Я бы и рад, но планировка обычно не та, что не поселок, то 6 м проезды и в них: газ,водопровод, ливневка, телефон, столбы, электрика...до кучи бытовку уже даже не думает прокладывать...И тут не столько желание градостроителей, сколько желание заков побольше нарезать кусков земли... Цитата(andrey R @ 25.2.2016, 17:50)  Ну и что там есть по автономкам кроме той одной цифры, что я назвал? Да и то это не совсем уже для автономок, эт на 15 домов поле подземной фильтрации Да, автономки-то как таковой нормирования не было отдельно, вы ж знаете. Автономку назовем ЛОСом и пойдет 15 м, а вот для полей, малых-50 м, для больших вообще 150...
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Fatik @ 26.2.2016, 9:14)  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Даже судя по названию не только, да и в тексте для зон фигурирует "водопроводы". Читайте внимательно Цитата 2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов 2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм Цитата(Fatik @ 26.2.2016, 9:14)  Я бы и рад, но планировка обычно не та, что не поселок, то 6 м проезды и в них: газ,водопровод, ливневка, телефон, столбы, электрика...до кучи бытовку уже даже не думает прокладывать...И тут не столько желание градостроителей, сколько желание заков побольше нарезать кусков земли...Да, автономки-то как таковой нормирования не было отдельно, вы ж знаете. Автономку назовем ЛОСом и пойдет 15 м, а вот для полей, малых-50 м, для больших вообще 150... ЛОС - это сооружение предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Если эксперт в экспертизе полное дерево, или мзду берет, то прокатят топасы-юбасы под видом ЛОС. Вот только жить в том поселке будет крайне некомфортно. А жадность застройщика... будь он не жадный, у него рентабельность упадет и конкурентоспособность с менее щепетильными застройщиками.
|
|
|
|
|
  |