> Проект Pid Chilled Water,Сooling Water, Heating System автомобильного завода
dextron
сообщение 14.12.2013, 22:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.5.2012
Из: Калуга
Пользователь №: 150318



Проект PID Chilled Water,Сooling Water, Heating System автомобильного завода
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CKD_I_RC_KA12_54_MCW_002_ABT_03_Chilled_water_system_PI_diagram_25_10_11.dwg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  CKD_I_RC_KA12_54_MCS_002_ABT_04_Cooled_water_system_PI_diagram_24_10_11.dwg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  CKD_I_RC_KA12_54_MHW_002_ABT_02_Heating_sytem_PI_diagram.dwg ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.12.2013, 9:10
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(dextron @ 14.12.2013, 23:40) *
Проект PID Chilled Water,Сooling Water, Heating System автомобильного завода


Переводчики поглумились))) "Glycol feeding system" = "Гликоль системы откорма" у слова feeding (подпитка) много значений и можно было применить что-нибудь повеселее:
smile.gif
- содействовать, способствовать
- направлять, снабжать, обеспечивать
- засовывать, бросать
- пасти
- кормить; кормить грудью и др.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.12.2013, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



По первой схеме стандартно: гликоль не вечен, заменить при таком решении не представляется возможным. Совместная работа машин и фрикулинга не предусмотрена = в переходный период работаем на машинах, а зря. Смысл объединять обе машины в один контур чтобы сэкономить один насос непонятен. Технология: температурный режим от +25 это для какого региона? Дельта 1С на ТО не криминал, но здоровый он будет - мамане горюй, а надо? В целом неплохо, вот только попытки отобразить на принципиальной схеме физическое расположение оборудования "запутывают" и вряд ли кому нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных