> Не стандартные решения по вентиляции, пройдут ли экспертизу
VasiliAK
сообщение 16.12.2013, 18:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



В качестве примера на объекте есть приточно вытяжная установка 20 000 кубов.
Также есть пескоструйная камера и покрасочный цех.
Можно ли на законных основаниях использовать вытяжку из цеха для вентиляции пескоструя. Ведь к пескострую по сути самые минимальные требования. Температура плюсовая и главное чтобы воздух был прозрачный. Верно?
По покрасочной камере, в принципе воздух должен быть без взрывоопасных примесей. И без пыли чтобы она не осела на краске, может тогда можно опять таки использовать вытяжку из цеха для подачи после фильтра g4 или eu 4 в покрасочную камеру.
В чем вопрос не является ли это нарушением? Цех сборочный металлобработка.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.12.2013, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
zaharov63
сообщение 18.12.2013, 11:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4022
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не знаю, что там у вас за проектировщики, но "карманный фильтр для защиты вентилятора" в системе аспирации - это бред. Хотя даже интересно узнать детали : какой именно, кол-во и на какой объем воздуха.
Вентилятор выбирается соответствующего назначения/исполнения, учитывая, что перемещается и с какой концентрацией. Максимум - устанавливается после очистки. А может вы напутали чего, и это вроде как 2-я ступень очистки, а не "защита"?
Лучше о циклонах озаботиться - на всех камерах сухой песко и дробеструйной очистки абразив режет конусную часть циклона. Меняли раз полгода-год. да и то уже, когда подваривать уже негде.
Только циклон не обеспечит нужной степени очистки. После камер концентрация более 1000 мг/м3.
По факту бывало после циклона даже порядка 300 мг/м3. Это в разы больше допустимого. Допускаю, что в большом объеме помещения, малой мощности пескоструя и относительно чистых изначально обрабатываемых изделиях начальная концентрация будет несколько меньше. Тогда опять возвращаемся к расчетному или рекомендуемому воздухообмену.Но все решения нужно принимать осмысленно и обоснованно. Хотя бы на подобном опыте.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.12.2013, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных