Цитата(Аняzz @ 20.12.2013, 10:58)

Здравствуйте!помогите пожалуйста с замечаниями по проекту.
ДОУ, район строительства -Санкт -Петербург, в помещении бассейна запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с водяным калорифером. Отопление с помощью радиаторов. Замечание: Учесть п.9.2.12 РМД 31-07-2009 звучит так: 9.2.12 При эксплуатации бассейнов в межотопительный период применяется элек-трический подогрев приточного воздуха и воды для сис-тем обогрева обходных дорожек в помещениях с ваннами бассейнов.
Это значит, что для межотопительного периода необходимо предусмотреть плюсом электронагреватель на систему приточно- вытяжной вентиляции, рассчитанный на +10???Подскажите правильно ли я понимаю пункт???
Абсолютно правильно электрика!
Цитата(Vik @ 20.12.2013, 11:08)

Ну да. Отопление отключили, а в бассейне люди плавают. Голые.
Простудяться. Если Вы их воздухом +10 обдуете.
Ачто, кстати, значит, рассчитаный на +10. Вы и Зимой в Питере в бассейн воздух подаете с такой температурой?
Может это только для моржей?
А чиллера у них там нет? Может прикольней драйкуллер поставить, на бассейн и все остальные помещения. Так прикольней