Здравствуйте!помогите пожалуйста с замечаниями по проекту.
ДОУ, район строительства -Санкт -Петербург, в помещении бассейна запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с водяным калорифером. Отопление с помощью радиаторов. Замечание: Учесть п.9.2.12 РМД 31-07-2009 звучит так: 9.2.12 При эксплуатации бассейнов в межотопительный период применяется элек-трический подогрев приточного воздуха и воды для сис-тем обогрева обходных дорожек в помещениях с ваннами бассейнов.
Это значит, что для межотопительного периода необходимо предусмотреть плюсом электронагреватель на систему приточно- вытяжной вентиляции, рассчитанный на +10???Подскажите правильно ли я понимаю пункт???
Vik
Ну да. Отопление отключили, а в бассейне люди плавают. Голые.
Простудяться. Если Вы их воздухом +10 обдуете.
Ачто, кстати, значит, рассчитаный на +10. Вы и Зимой в Питере в бассейн воздух подаете с такой температурой?
Может это только для моржей?
MAverick
Цитата(Аняzz @ 20.12.2013, 10:58) *
Здравствуйте!помогите пожалуйста с замечаниями по проекту.
ДОУ, район строительства -Санкт -Петербург, в помещении бассейна запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с водяным калорифером. Отопление с помощью радиаторов. Замечание: Учесть п.9.2.12 РМД 31-07-2009 звучит так: 9.2.12 При эксплуатации бассейнов в межотопительный период применяется элек-трический подогрев приточного воздуха и воды для сис-тем обогрева обходных дорожек в помещениях с ваннами бассейнов.
Это значит, что для межотопительного периода необходимо предусмотреть плюсом электронагреватель на систему приточно- вытяжной вентиляции, рассчитанный на +10???Подскажите правильно ли я понимаю пункт???

Абсолютно правильно электрика!

Цитата(Vik @ 20.12.2013, 11:08) *
Ну да. Отопление отключили, а в бассейне люди плавают. Голые.
Простудяться. Если Вы их воздухом +10 обдуете.
Ачто, кстати, значит, рассчитаный на +10. Вы и Зимой в Питере в бассейн воздух подаете с такой температурой?
Может это только для моржей?

А чиллера у них там нет? Может прикольней драйкуллер поставить, на бассейн и все остальные помещения. Так прикольней ph34r.gif
Аняzz
нет. имела ввиду, что приточный воздух нагревается ОТ +10 (темп. наруж.воздуха)
Vik
Если совсем коротко, то, если бассейн эксплуатируется круглогодично, то и Вы должны круглый год обеспечивать микроклимат внутренних помещений. По ТЗ или по СНиПу, в зависимости от того, что жестче.
А чем греть - электричеством, водой или атомной энергией, - решайте сами. Главное, чтобы эта энергия была.
Берите все ТУ у Зака.
Alex_
Цитата(Аняzz @ 20.12.2013, 11:20) *
нет. имела ввиду, что приточный воздух нагревается ОТ +10 (темп. наруж.воздуха)

Рассчитывать подогрев надо исходя из уличной температуры 0С, если не -3С.
Отопление у нас включают, когда среднесуточная Т в течение 5-ти суток ниже 8С. В этот период бывают лёгкие заморозки.

Если хотите сэкономить на электричестве - установите полупромышленный кондиционер (ККБ) с режимом тепла с внутренним теплообменником в приточном воздуховоде. Будете подогревать приток в межсезонье, а на случай жары у вас будет ещё и кондиционирование.
jota
Термофикат ведь и летом получает объект для ГВ. Поэтому в заявке на получение ТУ надо вписать летнюю нагрузку на отопление и вентиляцию и греть водой.