Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очистка воздуха в кинопроекторной, Очистители воздуха
october3d
сообщение 23.12.2013, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Всем добрый день.

Подскажите пожалуйста варианты очистки воздуха в кинопроекторной кинотеатра. В здании центральная система приточно-вытяжной вентиляции. На притоке стоят обычные фильтры мешки. периодически их чистим. Производительность вытяжки над проекторами очень высокая и получается, что вся пыль проходит через них и оседает внутри. Есть мысль поставить отдельный очиститель воздуха в это помещение. площадь около 100 м2. Типа такого Очиститель. Даст ли это должный эффект и уменьшит ли количество пыли внутри проекторов и на оптике? Или предложите другие варианты.

Спасибо всем заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 13:08
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(october3d @ 23.12.2013, 9:54) *
Всем добрый день.

Подскажите пожалуйста варианты очистки воздуха в кинопроекторной кинотеатра. В здании центральная система приточно-вытяжной вентиляции. На притоке стоят обычные фильтры мешки. периодически их чистим. Производительность вытяжки над проекторами очень высокая и получается, что вся пыль проходит через них и оседает внутри. Есть мысль поставить отдельный очиститель воздуха в это помещение. площадь около 100 м2. Типа такого Очиститель. Даст ли это должный эффект и уменьшит ли количество пыли внутри проекторов и на оптике? Или предложите другие варианты.

Спасибо всем заранее.

Очиститель не поможет.
Нужна еще одна ступень фильтров в приточку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 23.12.2013, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цена вопроса? У нас вот такая http://www.conditionery.ru/catalog/37/26/0/2221/

И какая именно ступень?

Сообщение отредактировал october3d - 23.12.2013, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 13:17
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(october3d @ 23.12.2013, 11:13) *
Цена вопроса? У нас вот такая http://www.conditionery.ru/catalog/37/26/0/2221/

В проекционной есть фалшпотолки?
Если да то какой высоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 23.12.2013, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Да. Армстронг. Высота до потолка от него сантиметров 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 13:56
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



NED производительностью 23000/23000 или 46000/46000
я простите не понял по ссылке.
30см. маловато конечно, если только опустить ниже еще см. на 30
то можно в запотолочном прстранстве провести реконструкцию и
установить там фильтровентиляционные модули размером 600х600
или 1200х600 и производительностью 1500м3/ч каждый. можно посчитать
сколько таких модулей потребуется. Тогда вы получите так называемую
"чистую комнату". качество воздуха будет отменное, но стоить это будет не дешево.
Один такой модуль около 1000 американских рублей стоит. Но и такой высокий класс чистоты воздуха вам
не нужен. Можно попроще, на притоке установить камеру(воздухосборник) с фильтрами класса F6 допустим,
и уже этот очищенный воздух подавать в проекционную. Но есть ли у вас место для этой камеры?
Можно в воздуховоды поставить канальные фильтры, но их обслуживать за фальшпотолком не айс.
Ну и наконец самое простое, доукомплектовать приточку еще одной ступенью фильтров, в
камере, обслуживания между калорифером и теплоутилизатором.

Сообщение отредактировал JJJJ - 23.12.2013, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 23.12.2013, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цитата(JJJJ @ 23.12.2013, 14:56) *


А Вы бы могли помочь в решением этого вопроса на месте? Не бесплатно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 14:25
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



К сожалению все время расписано dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 24.12.2013, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Может кто-нибудь сможет помочь? Отзовитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.2.2014, 10:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите, пожалуйста, по кинопроекционной. Насколько я знаю, там вытяжка общеобменная и местная. Возможно ли вытяжку (общую и/или местную) объединить с притоком в данное помещение объединить с притоком через теплоутилизатор (перекрёстник или ротор)?
В нормах вообще про возможность использования теплоутилизации где либо или вообще не пишут или пишут размыто. Каждый раз гадание.
Из вредностей из того, что знаю тепло, озон, пыль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 17.2.2014, 10:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цитата(Незнайка @ 17.2.2014, 11:52) *
Господа, подскажите, пожалуйста, по кинопроекционной. Насколько я знаю, там вытяжка общеобменная и местная. Возможно ли вытяжку (общую и/или местную) объединить с притоком в данное помещение объединить с притоком через теплоутилизатор (перекрёстник или ротор)?
В нормах вообще про возможность использования теплоутилизации где либо или вообще не пишут или пишут размыто. Каждый раз гадание.
Из вредностей из того, что знаю тепло, озон, пыль.


Вы имеете ввиду рекуперацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.2.2014, 11:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(october3d @ 17.2.2014, 10:55) *
Вы имеете ввиду рекуперацию?


Или регенарация. Утилизация тепла это общее название.
В новом СП60 говорится так:
При использовании теплоты (холода) вентиляционного воздуха, содержащего осаждающиеся пыли и аэрозоли, следует предусматривать очистку воздуха до концентраций, допустимых по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование, а также очистку теплообменных поверхностей от загрязнений.

В старом уже СНиП 41-01 строже в п. 11.5. Не допускалось:
а) из помещений категорий А и Б; допускается использовать воздух из помещений категорий А и Б для нагревания воздуха этих помещений при применении оборудования систем во взрывозащищенном исполнении;
б) из системы местных отсосов взрывоопасных смесей пыли или воздуха, содержащего вредные вещества 1-го класса опасности. Допускается использование воздуха из систем местных отсосов невзрывоопасных пылевоздушных смесей после их очистки от пыли;
в) содержащий осаждающиеся или конденсирующиеся на теплообменных поверхностях вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности или имеющие резко выраженные неприятные запахи - в регенеративных теплоутилизаторах, а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб;
г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Госкомсанэпиднадзором России.

Понять бы только какие именно вредности выделяются в проекционной. Например, та же пыль, указанная в данной теме, является ли она взрывоопасной?
Озон вроде токсичен. Стало быть нельзя по старому СНиП. А по новому СП я запрещения не встретил, но убийцей становится не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 17.2.2014, 11:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цитата(Незнайка @ 17.2.2014, 12:15) *
Или регенарация. Утилизация тепла это общее название.
В новом СП60 говорится так:
При использовании теплоты (холода) вентиляционного воздуха, содержащего осаждающиеся пыли и аэрозоли, следует предусматривать очистку воздуха до концентраций, допустимых по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование, а также очистку теплообменных поверхностей от загрязнений.

В старом уже СНиП 41-01 строже в п. 11.5. Не допускалось:
а) из помещений категорий А и Б; допускается использовать воздух из помещений категорий А и Б для нагревания воздуха этих помещений при применении оборудования систем во взрывозащищенном исполнении;
б) из системы местных отсосов взрывоопасных смесей пыли или воздуха, содержащего вредные вещества 1-го класса опасности. Допускается использование воздуха из систем местных отсосов невзрывоопасных пылевоздушных смесей после их очистки от пыли;
в) содержащий осаждающиеся или конденсирующиеся на теплообменных поверхностях вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности или имеющие резко выраженные неприятные запахи - в регенеративных теплоутилизаторах, а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб;
г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Госкомсанэпиднадзором России.

Понять бы только какие именно вредности выделяются в проекционной. Например, та же пыль, указанная в данной теме, является ли она взрывоопасной?
Озон вроде токсичен. Стало быть нельзя по старому СНиП. А по новому СП я запрещения не встретил, но убийцей становится не хочется.


Я имею ввиду независимые два контуры вытяжки и притока, связанные между собой только через жидкостный теплообменник.

Например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F0%E0%F6%E8%FF

То есть озон и пыль не страшны для входящего воздуха ибо приток с вытяжкой никак не взаимодействуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.2.2014, 11:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(october3d @ 17.2.2014, 11:33) *
То есть озон и пыль не страшны для входящего воздуха ибо приток с вытяжкой никак не взаимодействуют.


Гликоль я рассматриваю как запасной вариант. Всегда самый интересный вариант - перекрёстно-точный рекуператор и роторный регенератор. Ротор отметаю в таких делах сразу, т.к. он заведомо подмешивает воздух. Остаётся перекрёстник, но с ним всякие но, которые я назвал постом выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 17.2.2014, 13:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цитата(Незнайка @ 17.2.2014, 12:53) *
Всегда самый интересный вариант - перекрёстно-точный рекуператор.


Почему самый интересный вариант именно этот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.2.2014, 13:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Я люблю сам себе отвечать. Посмотрел в буржуйской техничке по проекторным. И там ничего кроме тепла из вредностей не упоминается, поэтому считаю, что ничего страшного, если рекуперацию сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
october3d
сообщение 17.2.2014, 14:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689



Цитата(Незнайка @ 17.2.2014, 14:10) *
Я люблю сам себе отвечать. Посмотрел в буржуйской техничке по проекторным. И там ничего кроме тепла из вредностей не упоминается, поэтому считаю, что ничего страшного, если рекуперацию сделать.


Так и я об этом же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных