|
  |
Процесс обмерзания рекуператоров |
|
|
|
18.7.2015, 13:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(JonnyD @ 17.7.2015, 15:58)  Добрый день! Лев, а как может выглядеть такая взрослая установка? Можете пример показать? По описанию не встречал таких. найти не могу, но как-то так http://www.arktika.ru/html/poolstar2.htm
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
19.7.2015, 10:31
|
Guest Forum

|
\
|
|
|
|
|
19.7.2015, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(electronic @ 20.1.2015, 9:44)  Всем доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему, напишу в этой. Потому как вопрос все о том же - обмерзание пластинчатого рекуператора. Раньше с рекуператорами особо дел не имел, поэтому и опыта в решении таких задач нет. Есть установка ремак с пластинчатым рекуператором с байпасом. На рекуператоре уже установлен датчик перепада давления, для сигнализации о замерзании. Можно конечно ориентироваться на него и открывать байпас по факту заморозки, но хочется попробовать сделать более "правильно" что ли. Мысли вот какие,... А что так сложно-то? Да и в корректность точных расчетов трудно верить из-за отсутствия стабильных параметров вытяжного воздуха. Обычно ставят ПИ управление на привод клапана подмеса и держат температуру охлажденного вытяжного воздуха +6+7 после рекуператора, чтобы не было обмораживания. Какая проблема? Не врублюсь никак.
|
|
|
|
|
21.7.2015, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(испытатель @ 19.7.2015, 10:57)  А что так сложно-то? Да и в корректность точных расчетов трудно верить из-за отсутствия стабильных параметров вытяжного воздуха. Обычно ставят ПИ управление на привод клапана подмеса и держат температуру охлажденного вытяжного воздуха +6+7 после рекуператора, чтобы не было обмораживания. Какая проблема? Не врублюсь никак. Позвольте свои 5 копеек вставить. Мне кажется контроль за обмерзанием по температуре не очень эффективно. Ведь не факт, что при этих температурах будет обмерзать. Я думаю, что наиболее объективно это контроль по факту - перепаду давления по вытяжке. Если перепад превышает расчетный на 30+%, то открываем байпас. При этом на клапан байпаса ставим не плавный привод, а on/off. Открытие регулируем упорами, и тем самым устанавливаем крайнюю позицию для открытия. В итоге автоматика дешевле: датчик меняем на перепадник, освобождаем аналоговый вход на контроллере, привод дешевле. Мне кажется такое решение никак не хуже. P.S. Кстати, может кто знает нормальную программку, с помощью которой можно посчитать температуру тонкой плоской стенки? Тогда можно будет посчитать температуру поверхности в холодном угле рекуператора.
Сообщение отредактировал JonnyD - 21.7.2015, 8:34
|
|
|
|
|
21.7.2015, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(JonnyD @ 21.7.2015, 6:32)  Позвольте свои 5 копеек вставить. Мне кажется контроль за обмерзанием по температуре не очень эффективно. Ведь не факт, что при этих температурах будет обмерзать. Я думаю, что наиболее объективно это контроль по факту - перепаду давления по вытяжке. Если перепад превышает расчетный на 30+%, то открываем байпас. При этом на клапан байпаса ставим не плавный привод, а on/off. Открытие регулируем упорами, и тем самым устанавливаем крайнюю позицию для открытия. В итоге автоматика дешевле: датчик меняем на перепадник, освобождаем аналоговый вход на контроллере, привод дешевле. Мне кажется такое решение никак не хуже.
P.S. Кстати, может кто знает нормальную программку, с помощью которой можно посчитать температуру тонкой плоской стенки? Тогда можно будет посчитать температуру поверхности в холодном угле рекуператора. 1. Вы предлагаете наблюдать за обмерзанием и увеличением сопротивления вследствие этого - шутите? 2. Где вы видели дешевый датчик перепада давлений с аналоговым выходом? Буду благодарен за информацию. Или вы предлагаете опцию релейного срабатывания при увеличении сопротивления и полного распахивания подмеса? Тут я даже обсуждать не буду. Работают схемы контроля температуры на серийно выпускаемых ПВУ по схеме регулирования температуры, как встроенная опция и ничего там придумывать не нужно. При температурах в камере смешения выше +10 клапан смешения постоянно закрыт аналоговым управлением.
|
|
|
|
|
21.7.2015, 9:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
...Flexit имеет "погружной" датчик влажности воздуха, по всей глубине пластинчатого блока. Вообще говоря, по проработанности конструкции упомянутого норвежца можно считать за образец "как надо делать".
|
|
|
|
|
21.7.2015, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(испытатель @ 21.7.2015, 9:16)  Не шучу. Вследствие обмерзания увеличивается перепад. Пресостат это фиксирует и открывает байпас на столько, на сколько позволяет упор привода. Упор же устанавливаем в позицию, допустим, 30 градусов. Все, вопрос решен. О какой камере смешения вы ведете речь? Цитата(Skaramush @ 21.7.2015, 9:19)  ...Flexit имеет "погружной" датчик влажности воздуха, по всей глубине пластинчатого блока. Вообще говоря, по проработанности конструкции упомянутого норвежца можно считать за образец "как надо делать". Именно датчик влажности? А какую функцию он несет? У вас есть описание?
|
|
|
|
|
21.7.2015, 9:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как я понял, вычисление точки росы + контроль температуры поверхности в "зоне риска" (датчик комбинированный). Покопайте их сайт, но он только на буржуйских языках -
|
|
|
|
|
21.7.2015, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(JonnyD @ 21.7.2015, 7:34)  Не шучу. Вследствие обмерзания увеличивается перепад. Пресостат это фиксирует и открывает байпас на столько, на сколько позволяет упор привода. Упор же устанавливаем в позицию, допустим, 30 градусов. Все, вопрос решен. Я думал шутите, предлагая предотвращать обмораживание методом ожидания его и доведения до критического состояния.  А вопрос снижения эффективности рекуперации никогда не возникает при этом?
|
|
|
|
|
21.7.2015, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
В моем случае система реагирует по факту. Перепад можно настроить, чтоб реакция была в начале процесса обмерзания. С датчиком же мы заставляем реагировать систему тогда, когда в этом может не быть необходимости. С эффективность все в порядке.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
21.7.2015, 23:44
|
Guest Forum

|
Существует авиационные датчики обледенения , никто его еще не догадался прикрутить ?
|
|
|
|
|
22.7.2015, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
И сколько они стоят?
|
|
|
|
|
22.7.2015, 8:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для начала вопрос другой, совсем другой - какие параметры они замеряют и в каком диапазоне?
|
|
|
|
|
22.7.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
РИО-3 как раз подойдет для приточки
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.7.2015, 9:13
|
Guest Forum

|
Цитата(JonnyD @ 22.7.2015, 9:06)  РИО-3 как раз подойдет для приточки  Существует много разных типов датчиков образования льда.
|
|
|
|
|
16.10.2016, 17:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это серьёзный вопрос или так, хохмануть? Так как если серьёзный, то вы от темы как Луна от Альфы Центавра.
|
|
|
|
|
16.10.2016, 21:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
За клонирование заработали девять. Клон - пожизненное. Ещё один клон и бан будет перманентным.
|
|
|
|
|
13.11.2019, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Товарищи, а можно я реанимирую тему? Хотелось бы попробовать здесь и сейчас начать маленький челендж на тему обмерзания рекуператоров разного типа. Предлагаю в последующих сообщениях опубликовать фотографии обмерзших рекуператоров с краткой справкой: регион, условия при которых обмёрз, свои вводы/мысли. Пы.Сы. откровенно говоря о-о-о-очень хочу увидеть разные фото обмерзания роторов, ибо ни разу не наблюдал. На самом деле по части роторов вопросов по обмерзанию море... Тем не менее, я стартую.
2019_02_01_10.46.24.jpg ( 3,5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 57Регион: Уфа Условия: на улице что-то около минус 10С - минус 15С, из помещения +28С-30С при влажности порядка 50-60%. Комментарий: установка обслуживает бассейн. Если быть точным, то этот сталактит образовался на притоке, из-за рециркуляции. Было много воды, которая замерзала уже в рекуператоре, но довольно дифференцированно. Со стороны же вытяжки вода не замерзала, но лилась водопадом.
|
|
|
|
|
13.11.2019, 14:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Разве Лев не выкладывал обмерзшие роторы и вентиляторные секции у роторов? Было уже. Там не столько сам ротор, сколько именно вытяжной вентилятор ... кхм... зимний пейзаж демонстрирует.
|
|
|
|
|
13.11.2019, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Если честно не видел. Есть ссылка?
|
|
|
|
|
13.11.2019, 17:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Он здесь на форуме выкладывал лет уже пять-шесть тому.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|