|
  |
Процесс обмерзания рекуператоров |
|
|
|
2.1.2014, 12:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 20:45)  Трудно будет. Трудно Копает пусть экскаватор! Трубу кладут монтажники. Самое трудное - уломать заказчика. Для него аргумент: Хороший грунтовый коллектор в наших условиях это: - Преднагрев воздуха перед рекуператором в мороз, причём как раз до стадии исключения обмерзания. - Кондиционирование летом !!! Причём всё это с мизерными затратами электроэнергии (цирк. насосы/вентиляторчики)
|
|
|
|
|
2.1.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 14:50)  хм, как бы это помяхче ...  смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице. поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе. Лев, помягче  При таких дТ гликоля имеем огромные расходы и потери давления. Соответсвенно, насос нужен очень мощный, и расход электроэнергии будет существенный. Если при сильных морозах это как-то можно оправдать, так как тепловой энергии все же экономится значительно больше, то при -5С на улице насос будет "жрать" больше электроэнергии, чем экономить тепловой в денежном выражении. Кроме того, грубо прикинув, при Тн.в. -30 и Твн.в +20С допустим, средняя температура гликоля будет -5 С. То есть при обычном дТ гликоля в 10С, это -10 С из калорифере притока и 0 С из калорифера вытяжки. Если держать путем подмеса в калорифер вытяжки указанные -2С у гликоля, а не -10С то расчетный КПД упадет чуть ли не наполовину, потому что половина расхода будет уходить все время "на байпас". При расчетном КПД, ну пусть даже 50%, Вы будете иметь реальный КПД около 25%. Если это устраивает, то нет вопросов. P.S. Еще надо заметить, что жидкостные рекуператоры на гликоле ( а особенно на пропиленгликоле ), расчитываются с турбулентным потоком жидкости в трубках, что предполагает довольно большие скорости в трубках калориферов из-за большой вязкости гликоля. Направляя в калорифер притока только половину расчетного расхода гликоля, гарантировано получим ламинарный поток в трубках, и теплотдача гликоля в калорифере притока при этом еще снизится чуть ли не на 30%. В итоге после всего выше описанного КПД жидкостного рекуператора составит 10%.
Сообщение отредактировал @@@ - 2.1.2014, 12:11
|
|
|
|
|
2.1.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Хм, а разве Лорд имел в виду закрытые системы? Влагу сохраняет открытый гликоль...
|
|
|
|
|
2.1.2014, 13:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(@@@ @ 2.1.2014, 16:06)  Лев, помягче  При таких дТ гликоля имеем огромные расходы и потери давления. Соответсвенно, насос нужен очень мощный, и расход электроэнергии будет существенный. Если при сильных морозах это как-то можно оправдать, так как тепловой энергии все же экономится значительно больше, то при -5С на улице насос будет "жрать" больше электроэнергии, чем экономить тепловой в денежном выражении. Кроме того, грубо прикинув, при Тн.в. -30 и Твн.в +20С допустим, средняя температура гликоля будет -5 С. То есть при обычном дТ гликоля в 10С, это -10 С из калорифере притока и 0 С из калорифера вытяжки. Если держать путем подмеса в калорифер вытяжки указанные -2С у гликоля, а не -10С то расчетный КПД упадет чуть ли не наполовину, потому что половина расхода будет уходить все время "на байпас". При расчетном КПД, ну пусть даже 50%, Вы будете иметь реальный КПД около 25%. Если это устраивает, то нет вопросов. P.S. Еще надо заметить, что жидкостные рекуператоры на гликоле ( а особенно на пропиленгликоле ), расчитываются с турбулентным потоком жидкости в трубках, что предполагает довольно большие скорости в трубках калориферов из-за большой вязкости гликоля. Направляя в калорифер притока только половину расчетного расхода гликоля, гарантировано получим ламинарный поток в трубках, и теплотдача гликоля в калорифере притока при этом еще снизится чуть ли не на 30%. В итоге после всего выше описанного КПД жидкостного рекуператора составит 10%. 1. контур постоянного расхода это контур охладителя и он всегда имеет довольно высокую температуру 2. контур нагревателя имеет низкую температуру и снижение расхода при снижении температуры. 3. мощности насоса и нагревателя несоизмеримы даже во втором приближении 4. никогда не фантазирую параметры, только расчёты. у везы есть неплохая математика на их теплообменники. с некоторым напрягом можно юзать роенст и т.п. и только проведя расчеты уже можно что-то анализировать. всегда конкретика. 5. чем ниже температура в контуре охладителя, тем веселее идёт обмерзание и тем быстрее падает интегральный кпд. как только началось обмерзание - о кпд уже можно спокойно забыть
|
|
|
|
|
2.1.2014, 20:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Для использования при околонулевых температурах спиртовые растворы намного предпочтительнее гликолевых.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
2.1.2014, 23:47
|
Guest Forum

|
А в чём это преимущество? Лучше прокачиваются и лучше тепло переносят? А какие то сертифицированные составы есть?
|
|
|
|
|
3.1.2014, 10:00
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 0:47)  А в чём это преимущество? Лучше прокачиваются и лучше тепло переносят? А какие то сертифицированные составы есть? Пьются для сугреву
|
|
|
|
|
3.1.2014, 10:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 0:41)  Для использования при околонулевых температурах спиртовые растворы намного предпочтительнее гликолевых. спиртовые конечно лучше, хотя пропиленгликоль и этилен гликоль это и есть спирты
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
3.1.2014, 12:05
|
Guest Forum

|
Угу. Этиленгликоль можно ещё и сложным эфиром назвать. При взгляде с другой стороны. Если поумничать захочется (я обычно так и делаю (так это... протирая пенсне... "-ну по сути то... ..." далее про сложный эфир вворачиваешь(в сочетании с апроксимацией... безотказно действует ))). Бьёт клиента наповал. Химия дело такое... Если с апроксимацией. А без неё, не совсем такое. Другая она, химия то!!!... Если без апроктимиксимизитизации она. Химия. Вот Вобщем, меня опять никто не понял ______________________________________ Тогда по другому: кроме этилен и пропиленгликоля, какие сертифицированные антифризы ещё существуют? Прокладочки знаете-ли, насосики, арматурка там... покрытия всякие...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.1.2014, 12:20
|
|
|
|
|
3.1.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808

|
Каким прибором лучше всего влажность померить в помещении?
|
|
|
|
|
3.1.2014, 15:06
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(michel1881 @ 3.1.2014, 14:45)  Каким прибором лучше всего влажность померить в помещении? Гигрометром!
|
|
|
|
|
3.1.2014, 15:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Психрометром.
Следующий вопрос будет "как померять"?
|
|
|
|
|
3.1.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808

|
Цитата(Ashihara @ 3.1.2014, 16:06)  спасибо следующий вопрос будет, какой марки или фирмы подойдет? потому что прогуглив увидел разницу в ценах от 350 р. до бесконечности, если нельзя писать фирму, напишите в личку.
|
|
|
|
|
3.1.2014, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808

|
Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 15:57)  Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов. Это будет настоящий Стабилизатор Температуры Приточного Воздуха ______________________________ Всё остальное - коммерчьски-техническая тайна. Не скажу Смысл ставить рекуператор и греть его с двух сторон?
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
3.1.2014, 16:25
|
Guest Forum

|
это не вопрос. следующий!.. __________________ Можно я? : А какие ещё есть сертифицированные теплоносители кроме этиленгликоля и пропиленгликоля?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.1.2014, 16:29
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
3.1.2014, 18:05
|
Guest Forum

|
Вода
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
3.1.2014, 18:18
|
Guest Forum

|
А можно ещё дополнительный вопрос? : А какие ещё есть сертифицированные теплоносители, кроме этиленгликоля, пропиленгликоля и воды?
|
|
|
|
|
3.1.2014, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2013
Пользователь №: 213808

|
Я например, не понимаю смысла рекуперации при наличии преднагрева. Сохранять чтобы тратить?
|
|
|
|
|
3.1.2014, 22:13
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 13:05)  Тогда по другому: кроме этилен и пропиленгликоля, какие сертифицированные антифризы ещё существуют? Прокладочки знаете-ли, насосики, арматурка там... покрытия всякие... Прокладочки, уплотнители и покрытия намного лучше себя чувствуют на этаноле, чем на этиленгликоле. (Я не химик, это просто из опыта эксплуатации) А главное - у этанола нет такого катастрофического роста вязкости при низких температурах, как у гликолей. Цитата Я например, не понимаю смысла рекуперации при наличии преднагрева. Сохранять чтобы тратить? Преднагрев до -15...-10С немного снижает общую эффективность системы, но: - позволяет исключить обмерзание - позволяет обойтись без байпаса на притоке и постнагрева - В Московском регионе работает в-среднем 300 часов в год (см. климатические данные) - Потребляет не так уж много электроэнергии.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
4.1.2014, 0:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 23:13)  Прокладочки, уплотнители и покрытия намного лучше себя чувствуют на этаноле, чем на этиленгликоле. (Я не химик, это просто из опыта эксплуатации) А главное - у этанола нет такого катастрофического роста вязкости при низких температурах, как у гликолей. Понял. Спасибо!
|
|
|
|
|
4.1.2014, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 21:13)  намного лучше себя чувствуют на этаноле, чем на этиленгликоле. (Я не химик, это просто из опыта эксплуатации) Долго водка циркулировала в системе? ....по опыту эксплуатации и при наличии закуски?
|
|
|
|
|
4.1.2014, 10:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата ....и при наличии закуски? да, это она, первая причина отказа любого эксплуататора от водноспиртовой смеси в СО, ТС, ХС и т.д. все прочие выгоды тухнут..
|
|
|
|
|
4.1.2014, 11:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(michel1881 @ 3.1.2014, 14:39)  спасибо
следующий вопрос будет, какой марки или фирмы подойдет? потому что прогуглив увидел разницу в ценах от 350 р. до бесконечности, если нельзя писать фирму, напишите в личку. Настоятельная рекомендация. Задавайте подобные вопросы в соответствующем разделе "Песочница". Не вынуждайте чистить инженерные темы.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
4.1.2014, 12:21
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 4.1.2014, 11:49)  да, это она, первая причина отказа любого эксплуататора от водноспиртовой смеси в СО, ТС, ХС и т.д. все прочие выгоды тухнут.. И музыки не бывает. Ведь эт-ж, по сути дела - просто шум. В основе своей. ____________________________ А что такое "Е"?  Ну кроме того что в написании это не Е? В краДце. Одним постом.(тока не надо, што по сути дела, это состояние воздуха, характеризующее отношение одного к другому) (попроще как-нить). У кого получится? __________ вот тота...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 12:26
|
|
|
|
|
4.1.2014, 12:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jota @ 4.1.2014, 10:48)  Долго водка циркулировала в системе? Восемь лет и 4 месяца. Грунтовый контур геотермального ТН. 25...30% раствор медицинского спирта. (теперь уже точно не определить) Цитата да, это она, первая причина отказа любого эксплуататора от водноспиртовой смеси в СО, ТС, ХС и т.д. На частных объектах таких проблем нет.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
4.1.2014, 14:17
|
Guest Forum

|
Посмотрел, так вроде 40% получается. В том районе расчётная по холодной пятидневке -26. Значит на -30 -35 надо ориентироваться(а это 40% получается)? В принципе, у меня там всё готово к предложению на бумажке (принципиально все кто надо, и так обольщены по полной). С антифризом только вот сомнения какие-то появились. Теперь. И потом, у антифрогенов со всякими буаффками в индексе, 15 лет ресурс. Стоит ли менять шило на мыло?..
Нет, на этот раз со спиртом связываться не будем. Наверное. Этиленгликолем обойдёмся. Но, в любом случае спасибо, Alex.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 14:19
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
4.1.2014, 16:29
|
Guest Forum

|
Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 21:18)  А можно ещё дополнительный вопрос? : А какие ещё есть сертифицированные теплоносители, кроме этиленгликоля, пропиленгликоля и воды? Кремнийорганические жидкости http://www.penta-91.ru/pms-pes.htm
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
4.1.2014, 16:51
|
Guest Forum

|
Побыстренькому посмотрел. Чтой-та антифризов не нашёл. Попозже посмотрим, что там есть.
|
|
|
|
|
4.1.2014, 17:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
В отличии от гликолей растворы спиртов изначально являются игибиторами коррозии и не требуют присадок которые уменьшают ресурс
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
4.1.2014, 17:16
|
Guest Forum

|
ПМС-5 температура застывания -100*С
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|