|
  |
мучения с лабораторией , вентиляция лабор. возможна ли рекуперация! |
|
|
Гость_Наталка_*
|
15.11.2006, 13:49
|
Guest Forum

|
Подскажите чего-нибудь про проектирование системы вентиляции 3-хэтажной хим лаборатории, в которой используют вредные и взрывоопасные вещества. Есть помещения класса А и Д. Где можно использовать рекуперацию (желание заказчика)? Или подскажите литературу... Много чего перечитала, каша в голове... :wacko:
|
|
|
|
|
15.11.2006, 13:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Использовать можете везде. Для "А" - радиаторный рекуператор с разносом приточного и вытяжного блоков по разным помещениям. Для "Д" - смотря по вредности. Но можно, например, пластинчатый со схемой подключения дающей подпор на стороне свежего воздуха.
|
|
|
|
Гость_Наталка_*
|
15.11.2006, 14:08
|
Guest Forum

|
О спасибо! Вредность не знаю точно какая - используются разные кислоты. Не подскажете к какой категории отнести рентгенкабинет, в котором необходимо удалять озон. В больших количествах он с О2 взрывоопасен. Понимаю вопрос не совсем по теме, но всё взаимосвязано
|
|
|
|
|
15.11.2006, 14:27
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Наталка @ Nov 15 2006, 14:08 ) ... к какой категории отнести рентгенкабинет... читайте ОНТП 10-99 Определение категорий (классификация) помещений и зданий предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные требования 17.1. Лаборатории металловедческой службы (механических испытаний, металлографическая, металлофизическая, рентгеновская, спектральная и др.) приборы, металлические детали и образцы категория Д 17.1.1. Фотолаборатории, хранилища рентгеновской пленки фотобумага, фотопленка, рентгеновская пленка, реактивы категория В3 П-IIa АУПС по НПБ 110-99
|
|
|
|
Гость_Наталка_*
|
15.11.2006, 14:57
|
Guest Forum

|
Не могу его читать ! Из интернета не скачивается. Всё равно благодарю! <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:01</font> Цитата(Litvinov @ Nov 15 2006, 14:27 ) Цитата(Наталка @ Nov 15 2006, 14:08 ) ... к какой категории отнести рентгенкабинет... читайте ОНТП 10-99 Определение категорий (классификация) помещений и зданий предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные требования Напишите пожалуйста ссылочку! Спасибо Вся контактная информация размещается в профилене получается...
Сообщение отредактировал Наталка - 15.11.2006, 16:59
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.11.2006, 16:57
|
Guest Forum

|
СНиП 41-01-2003 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности; б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи; в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха; г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей); д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями; е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом; ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом; з) из тамбур-шлюзов. Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли. 7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается: а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома; б) пределами одного помещения в общественных зданиях; в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.
отсюда Вы видете, что в помещениях категории "А" конечно о рециркуляции речи и быть не может.
помещения категорий Д , конечно будет от отдельных систем вентиляции, а по поводу рециркуляции можно сказать зная какие именно это помещения.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 17:07
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
СНиП 41-01-2003: а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности; б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи; в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха; г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей); д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями; е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом; ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом; з) из тамбур-шлюзов. Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли. 7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается: а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома; б) пределами одного помещения в общественных зданиях; в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4. Отсюда видно что рециркуляция не допустима в пом. категории "А". В пом. категории "Д" тоже скорее всего , вы не пишете какие именно помещения у вас. Обычно набор такой: административные (директор, бухглатерия и тд), бытовые (душевые, раздевалки и тд), а здесь недопустима рециркуляция. а вообще есть еще: 1. ВСН21-77 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 2. У-ТХ-04-88 У К А З А Н И Я ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА вторрой документик особенно занимательный  УДАЧИ! У-ТХ-04-88
|
|
|
|
Гость_Наталка_*
|
21.11.2006, 11:09
|
Guest Forum

|
Я конечно ещё не специалист, но рекуперация и рециркуляция это не разные вещи?! И буду благодарна SP за выложенный документик У-ТХ-04-88 Хотя прочитала следующее: "У-ТХ-04-88 утратил силу в связи с введением У-ТХ-04-2004, разработанного ОАО "Омскнефтехимпроект" с участием целой группы проектных институтов. Этот документ является их коллективной собственностью."
|
|
|
|
|
26.12.2007, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296

|
Доброго времени суток, всем!!! Понимаю, что тема старая. Помогите, пожалуйста, найти документик У-ТХ-04-2004 или У-ТХ-04-88. Уж больно хочется взглянуть на него. Заранее благодарю всех кто откликнется.
|
|
|
|
|
26.12.2007, 12:19
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Кроме сказанного выше обратите внимание на вероятность образования конденсата и отложений взрывопожароопасных веществ в пластинчатых рекуператорах, сухих фильтрах и необходимость очистки выбросов от ВВ.
Сообщение отредактировал JJJJ - 26.12.2007, 12:19
|
|
|
|
|
26.12.2007, 12:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Наталка @ 21.11.2006, 8:09) [snapback]60760[/snapback] Я конечно ещё не специалист, но рекуперация и рециркуляция это не разные вещи?! И буду благодарна SP за выложенный документик У-ТХ-04-88 Хотя прочитала следующее: Рекуператоры бывают разные: пластинчатые, роторные, с промежуточным теплообменником. Для "А" ,как Вам и ответили ранее подходит только рекуператор с промежуточным теплообменником. Остальные рекуператоры не плотные, а следовательно может быть подмес(рециркуляция).
|
|
|
|
|
27.12.2007, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296

|
Еще раз здравствуйте!!!
Меня, наверное, не правильно поняли. Тема то уже прошлогодняя и давно забытая, а мне бы хотелось только документик этот найти. Поэтому и написал в этой теме. Может все-таки кто-нибудь поможет?
Заранее благодарю!
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
27.12.2007, 12:26
|
Guest Forum

|
JJJJ: ...рекуператор с промежуточным теплообменником... Не сочтите за бурчание и придирки, но м.б. с промежуточным ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ? Зачем вводите в заблуждение юную девушку? Кстати о девушке. А Вам, Наталка, категорически необходимо взять за горло технолога, заказчика или кто там способен отвечать на вопросы, чтобы получить данные по вредностям, категориям помещений и т.д. По-другому никак, ибо от этого зависит и объединение помещений вентсистемами, и способ рекуперации, и черт знает что еще (с ходу и не вспомнишь). Про рентгенкабинет помню, что вытяжку надо осуществлять отдельной системой из верхней и нижней зон (по-моему поровну, хотя на 100% не поручусь) А вот по поводу взрывоопасности озона (одной из производных кислорода) с большим кол-вом О2 - это лихо  !!! Аркадий
|
|
|
|
|
27.12.2007, 16:54
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(ArFey @ 27.12.2007, 9:26) [snapback]206194[/snapback] JJJJ: ...рекуператор с промежуточным теплообменником... Не сочтите за бурчание и придирки, но м.б. с промежуточным ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ? Зачем вводите в заблуждение юную девушку? Кстати о девушке. А Вам, Наталка, категорически необходимо взять за горло технолога, заказчика или кто там способен отвечать на вопросы, чтобы получить данные по вредностям, категориям помещений и т.д. По-другому никак, ибо от этого зависит и объединение помещений вентсистемами, и способ рекуперации, и черт знает что еще (с ходу и не вспомнишь). Про рентгенкабинет помню, что вытяжку надо осуществлять отдельной системой из верхней и нижней зон (по-моему поровну, хотя на 100% не поручусь) А вот по поводу взрывоопасности озона (одной из производных кислорода) с большим кол-вом О2 - это лихо  !!! Аркадий Ну конечно же с промежуточным теплоносителем (наверное просто устал). А озон при определенных концентрациях действительно взрывоопасен, это точно. Другое дело что в рентгенкабинете взрывоопасной концентрации никогда не достичь если будет хотя бы 1крат водухообмена.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 19:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ув. ArFey, Для начала, формула озона О3. Ни окаком избытке О2 речь не идет. Далее, озон очень нестабилен и недолговечен, в смысле быстро разлагается. Выделяя, и здесь уже вы правы, О2, свободный кислород, ну и один радикал О. В присутстсвии этой парочки происходит интенсивное окисление пыли, которая всегда есть в воздухе. Окисление это то же самое горение, только "медленное", при достаточном количестве окислителя процесс ускоряется лавинообразно, так как идет с выделением тепла. Вот вам и возможность "Бабаха", как говорит мой сынишка.
|
|
|
|
|
27.12.2007, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251

|
нет, вы конечно все молодцы, по теме рассуждаете, но если внимательнее почитать, то: -создана тема- ноябрь 2006 - для Наталки уже тема наверняка актуальность потеряла - тему поднял Makc_smp с просьбой поделится документом - а участники продолжают сами между собой обсуждать Я, думаю, Makc_smp, что документ этот (У-ТХ-04-2004 или У-ТХ-04-88) в инете Вы не найдете, так как (как было уже замечено) он является собственностью ОАО "Омскнефтехимпроект"... Если потребность в нем велика, может стоит выйти на авторов?
Сообщение отредактировал olga_g. - 27.12.2007, 23:57
|
|
|
|
|
28.12.2007, 5:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296

|
Ну, наконец-то, меня хоть кто-то услышал!!! Большое спасибо за совет, наверное, так и сделаю, если получится. Просто я думал, если документ упоминали, значит его кто-то видел.
Сообщение отредактировал Makc_smp - 28.12.2007, 5:48
|
|
|
|
|
20.4.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207

|
Качество не очень, но тем не менее
|
|
|
|
Гость_Гузель_*
|
17.2.2011, 8:05
|
Guest Forum

|
спасибо за документ, а есть возможность выложить весь документ полностью?!:)
|
|
|
|
|
23.8.2012, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160876

|
Добрый день! Работаю на нефтеперерабатывающем заводе в химических лабораториях. Такая же проблема как у всех. Не могу понять проектировщиков которые ссылаются на недействующие У-ТХ-04-88 и СН 495-77. Как правильно рассчитать вытяжку от шкафов и зонтов?
По скорости и проходному сечению? Тогда какое сечение принимать у конических зонтов? Нижнее (наибольшее) или сечение воздуховода? И какое сечение принимать у вытяжных шкафов с опускающейся створкой? (в нижнем положении 5 см, в верхнем - около 1 метра)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|