Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> мучения с лабораторией , вентиляция лабор. возможна ли рекуперация!
Гость_Наталка_*
сообщение 15.11.2006, 13:49
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите чего-нибудь про проектирование системы вентиляции 3-хэтажной хим лаборатории, в которой используют вредные и взрывоопасные вещества. Есть помещения класса А и Д. Где можно использовать рекуперацию (желание заказчика)? Или подскажите литературу... Много чего перечитала, каша в голове...
:wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2006, 13:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Использовать можете везде. Для "А" - радиаторный рекуператор с разносом приточного и вытяжного блоков по разным помещениям.
Для "Д" - смотря по вредности. Но можно, например, пластинчатый со схемой подключения дающей подпор на стороне свежего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталка_*
сообщение 15.11.2006, 14:08
Сообщение #3





Guest Forum






О спасибо!
Вредность не знаю точно какая - используются разные кислоты.
Не подскажете к какой категории отнести рентгенкабинет, в котором необходимо удалять озон.
В больших количествах он с О2 взрывоопасен.
Понимаю вопрос не совсем по теме, но всё взаимосвязано rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.11.2006, 14:27
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Наталка @ Nov 15 2006, 14:08 )
... к какой категории отнести рентгенкабинет...

читайте ОНТП 10-99 Определение категорий (классификация) помещений и зданий предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные требования


17.1. Лаборатории металловедческой службы (механических испытаний, металлографическая, металлофизическая, рентгеновская, спектральная и др.)

приборы, металлические детали и образцы

категория Д

17.1.1. Фотолаборатории, хранилища рентгеновской пленки

фотобумага, фотопленка, рентгеновская пленка, реактивы

категория В3
П-IIa
АУПС по НПБ 110-99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталка_*
сообщение 15.11.2006, 14:57
Сообщение #5





Guest Forum






Не могу его читать ! Из интернета не скачивается.
Всё равно благодарю!

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:01</font>
Цитата(Litvinov @ Nov 15 2006, 14:27 )
Цитата(Наталка @ Nov 15 2006, 14:08 )
... к какой категории отнести рентгенкабинет...

читайте ОНТП 10-99 Определение категорий (классификация) помещений и зданий предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности. Противопожарные требования

Напишите пожалуйста ссылочку!
Спасибо helpsmilie.gif

Вся контактная информация размещается в профиле
не получается...

Сообщение отредактировал Наталка - 15.11.2006, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.11.2006, 16:57
Сообщение #6





Guest Forum






СНиП 41-01-2003
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:

а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
з) из тамбур-шлюзов.
Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.
7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома;
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.


отсюда Вы видете, что в помещениях категории "А" конечно о рециркуляции речи и быть не может.

помещения категорий Д , конечно будет от отдельных систем вентиляции, а по поводу рециркуляции можно сказать зная какие именно это помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 17.11.2006, 17:07
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



СНиП 41-01-2003:

а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
б) из помещений, в воздухе которых имеются болезнетворные бактерии и грибки в концентрациях, превышающих установленные Госсанэпиднадзором России, или резко выраженные неприятные запахи;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха;
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д) из лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, в которых могут производиться работы с вредными или горючими газами, парами и аэрозолями;
е) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из горючих газов, паров, аэрозолей с воздухом;
ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
з) из тамбур-шлюзов.
Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.
7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома;
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.

Отсюда видно что рециркуляция не допустима в пом. категории "А".

В пом. категории "Д" тоже скорее всего , вы не пишете какие именно помещения у вас. Обычно набор такой: административные (директор, бухглатерия и тд), бытовые (душевые, раздевалки и тд), а здесь недопустима рециркуляция.

а вообще есть еще:

1. ВСН21-77 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2. У-ТХ-04-88
У К А З А Н И Я
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И
ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ
И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

вторрой документик особенно занимательный smile.gif

УДАЧИ!






У-ТХ-04-88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Наталка_*
сообщение 21.11.2006, 11:09
Сообщение #8





Guest Forum






Я конечно ещё не специалист, но рекуперация и рециркуляция это не разные вещи?!
И буду благодарна SP за выложенный документик У-ТХ-04-88 rolleyes.gif
Хотя прочитала следующее:
"У-ТХ-04-88 утратил силу в связи с введением У-ТХ-04-2004, разработанного ОАО "Омскнефтехимпроект" с участием целой группы проектных институтов. Этот документ является их коллективной собственностью."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 26.12.2007, 12:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Доброго времени суток, всем!!!
Понимаю, что тема старая. Помогите, пожалуйста, найти документик У-ТХ-04-2004 или У-ТХ-04-88. Уж больно хочется взглянуть на него.
Заранее благодарю всех кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.12.2007, 12:19
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Кроме сказанного выше обратите внимание на вероятность образования конденсата и отложений взрывопожароопасных веществ в пластинчатых рекуператорах, сухих фильтрах и необходимость очистки выбросов от ВВ.

Сообщение отредактировал JJJJ - 26.12.2007, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.12.2007, 12:35
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Наталка @ 21.11.2006, 8:09) [snapback]60760[/snapback]
Я конечно ещё не специалист, но рекуперация и рециркуляция это не разные вещи?!
И буду благодарна SP за выложенный документик У-ТХ-04-88 rolleyes.gif
Хотя прочитала следующее:

Рекуператоры бывают разные: пластинчатые, роторные, с промежуточным теплообменником. Для "А" ,как Вам и ответили ранее подходит только рекуператор с промежуточным теплообменником. Остальные рекуператоры не плотные, а следовательно может быть подмес(рециркуляция).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 27.12.2007, 7:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Еще раз здравствуйте!!!

Меня, наверное, не правильно поняли. Тема то уже прошлогодняя и давно забытая, а мне бы хотелось только документик этот найти. Поэтому и написал в этой теме. Может все-таки кто-нибудь поможет?

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 27.12.2007, 12:26
Сообщение #13





Guest Forum






JJJJ: ...рекуператор с промежуточным теплообменником...
Не сочтите за бурчание и придирки, но м.б. с промежуточным ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ? Зачем вводите в заблуждение юную девушку? Кстати о девушке. А Вам, Наталка, категорически необходимо взять за горло технолога, заказчика или кто там способен отвечать на вопросы, чтобы получить данные по вредностям, категориям помещений и т.д. По-другому никак, ибо от этого зависит и объединение помещений вентсистемами, и способ рекуперации, и черт знает что еще (с ходу и не вспомнишь). Про рентгенкабинет помню, что вытяжку надо осуществлять отдельной системой из верхней и нижней зон (по-моему поровну, хотя на 100% не поручусь) А вот по поводу взрывоопасности озона (одной из производных кислорода) с большим кол-вом О2 - это лихо newconfus.gif !!! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.12.2007, 16:54
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ArFey @ 27.12.2007, 9:26) [snapback]206194[/snapback]
JJJJ: ...рекуператор с промежуточным теплообменником...
Не сочтите за бурчание и придирки, но м.б. с промежуточным ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ? Зачем вводите в заблуждение юную девушку? Кстати о девушке. А Вам, Наталка, категорически необходимо взять за горло технолога, заказчика или кто там способен отвечать на вопросы, чтобы получить данные по вредностям, категориям помещений и т.д. По-другому никак, ибо от этого зависит и объединение помещений вентсистемами, и способ рекуперации, и черт знает что еще (с ходу и не вспомнишь). Про рентгенкабинет помню, что вытяжку надо осуществлять отдельной системой из верхней и нижней зон (по-моему поровну, хотя на 100% не поручусь) А вот по поводу взрывоопасности озона (одной из производных кислорода) с большим кол-вом О2 - это лихо newconfus.gif !!! Аркадий

Ну конечно же с промежуточным теплоносителем (наверное просто устал). А озон при определенных концентрациях действительно взрывоопасен, это точно. Другое дело что в рентгенкабинете взрывоопасной концентрации никогда не достичь если будет хотя бы 1крат водухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.12.2007, 19:04
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ув. ArFey, Для начала, формула озона О3. Ни окаком избытке О2 речь не идет. Далее, озон очень нестабилен и недолговечен, в смысле быстро разлагается. Выделяя, и здесь уже вы правы, О2, свободный кислород, ну и один радикал О. В присутстсвии этой парочки происходит интенсивное окисление пыли, которая всегда есть в воздухе. Окисление это то же самое горение, только "медленное", при достаточном количестве окислителя процесс ускоряется лавинообразно, так как идет с выделением тепла. Вот вам и возможность "Бабаха", как говорит мой сынишка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 27.12.2007, 23:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



нет, вы конечно все молодцы, по теме рассуждаете, но если внимательнее почитать, то:

-создана тема- ноябрь 2006
- для Наталки уже тема наверняка актуальность потеряла
- тему поднял Makc_smp с просьбой поделится документом
- а участники продолжают сами между собой обсуждать

Я, думаю, Makc_smp, что документ этот (У-ТХ-04-2004 или У-ТХ-04-88)
в инете Вы не найдете, так как (как было уже замечено) он является собственностью ОАО "Омскнефтехимпроект"... sad.gif
Если потребность в нем велика, может стоит выйти на авторов?

Сообщение отредактировал olga_g. - 27.12.2007, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 28.12.2007, 5:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Ну, наконец-то, меня хоть кто-то услышал!!! clap.gif

Большое спасибо за совет, наверное, так и сделаю, если получится.

Просто я думал, если документ упоминали, значит его кто-то видел.

Сообщение отредактировал Makc_smp - 28.12.2007, 5:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 20.4.2010, 9:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Качество не очень, но тем не менее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  У_ТХ_04_88.djvu ( 669,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гузель_*
сообщение 17.2.2011, 8:05
Сообщение #19





Guest Forum






спасибо за документ, а есть возможность выложить весь документ полностью?!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rinat_SMS
сообщение 23.8.2012, 12:24
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160876



Добрый день!
Работаю на нефтеперерабатывающем заводе в химических лабораториях.
Такая же проблема как у всех. Не могу понять проектировщиков которые ссылаются на недействующие У-ТХ-04-88 и СН 495-77.
Как правильно рассчитать вытяжку от шкафов и зонтов?

По скорости и проходному сечению?
Тогда какое сечение принимать у конических зонтов? Нижнее (наибольшее) или сечение воздуховода?
И какое сечение принимать у вытяжных шкафов с опускающейся створкой? (в нижнем положении 5 см, в верхнем - около 1 метра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных