> расчет количества пара на пропарку емкости
Котельная
сообщение 27.12.2013, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2013
Пользователь №: 218398



Подскажите, как рассчитать количество пара на пропарку емкости. Потребитель хочет заняться пропаркой цистерн из под мазута (нефти). Просит рассчитать сколько на это потребуется пара. Как это сделать?
И еще вопрос: у потребителя нет постоянного расхода пара, но от просит подавать пар в паропровод постоянно, чтобы он не замерз, но по минимуму. Как рассчитать расход пара на подогрев трубы диаметром 150 мм и длиной 200 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stilet123456
сообщение 27.12.2013, 16:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699



Методика Памфилова — Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты.

Вам помощь! Скачать можно в инете в свободном доступе..

Сообщение отредактировал stilet123456 - 27.12.2013, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.12.2013, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Выполнить расчет уравнения теплопередачи из трубы с паром через стенку трубопровода и толщину изоляции в атмосферу для наихудших условий (минимальных температур). Полученную величину теплопотерь разделить на удельную теплоту парообразования. В результате вы получите количество образующегося конденсата (расход пара). Это в теории. На практике есть программы или даже калькуляторы на это дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.12.2013, 17:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



А вот один из калькуляторов.

Расход конденсата при непрерывной работе:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/co...-heat-loss.html
при разогреве:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/co...g-start-up.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steamy
сообщение 7.1.2014, 15:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.11.2013
Из: Германия
Пользователь №: 214755



Расчёт важен для выбора парогенератора по пиковой нагрузке за минусом потерь на трубу. Практика показывает, что лучше не пар тянуть на 200 метров, а парогенератор приблизить к цистерне/-ам. Этой цели служат т.н. малообъёмные мобильные или условно мобильные прогенераторы (см. например www.jumag.de)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274