Котельная
27.12.2013, 14:20
Подскажите, как рассчитать количество пара на пропарку емкости. Потребитель хочет заняться пропаркой цистерн из под мазута (нефти). Просит рассчитать сколько на это потребуется пара. Как это сделать?
И еще вопрос: у потребителя нет постоянного расхода пара, но от просит подавать пар в паропровод постоянно, чтобы он не замерз, но по минимуму. Как рассчитать расход пара на подогрев трубы диаметром 150 мм и длиной 200 м?
stilet123456
27.12.2013, 16:57
Методика Памфилова — Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты.
Вам помощь! Скачать можно в инете в свободном доступе..
Выполнить расчет уравнения теплопередачи из трубы с паром через стенку трубопровода и толщину изоляции в атмосферу для наихудших условий (минимальных температур). Полученную величину теплопотерь разделить на удельную теплоту парообразования. В результате вы получите количество образующегося конденсата (расход пара). Это в теории. На практике есть программы или даже калькуляторы на это дело
Расчёт важен для выбора парогенератора по пиковой нагрузке за минусом потерь на трубу. Практика показывает, что лучше не пар тянуть на 200 метров, а парогенератор приблизить к цистерне/-ам. Этой цели служат т.н. малообъёмные мобильные или условно мобильные прогенераторы (см. например www.jumag.de)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.