Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет количества пара на пропарку емкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Котельная
Подскажите, как рассчитать количество пара на пропарку емкости. Потребитель хочет заняться пропаркой цистерн из под мазута (нефти). Просит рассчитать сколько на это потребуется пара. Как это сделать?
И еще вопрос: у потребителя нет постоянного расхода пара, но от просит подавать пар в паропровод постоянно, чтобы он не замерз, но по минимуму. Как рассчитать расход пара на подогрев трубы диаметром 150 мм и длиной 200 м?
stilet123456
Методика Памфилова — Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты.

Вам помощь! Скачать можно в инете в свободном доступе..
T-rex
Выполнить расчет уравнения теплопередачи из трубы с паром через стенку трубопровода и толщину изоляции в атмосферу для наихудших условий (минимальных температур). Полученную величину теплопотерь разделить на удельную теплоту парообразования. В результате вы получите количество образующегося конденсата (расход пара). Это в теории. На практике есть программы или даже калькуляторы на это дело
gilepp
А вот один из калькуляторов.

Расход конденсата при непрерывной работе:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/co...-heat-loss.html
при разогреве:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/co...g-start-up.html
Steamy
Расчёт важен для выбора парогенератора по пиковой нагрузке за минусом потерь на трубу. Практика показывает, что лучше не пар тянуть на 200 метров, а парогенератор приблизить к цистерне/-ам. Этой цели служат т.н. малообъёмные мобильные или условно мобильные прогенераторы (см. например www.jumag.de)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.