|
  |
Проект ВК и ОВ (тех. помещение фонтана)_г. Сочи |
|
|
|
14.1.2014, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42754

|
Добрый день. Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту. Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании. Спасибо.
|
|
|
|
|
27.1.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964

|
Цитата(Valmon @ 14.1.2014, 12:30)  Добрый день. Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту. Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании. Спасибо. я хоть не проектировщик но внутренние инженерные системы в г. Сочи мы делали... так вот... на мой взгляд единственное отличие сетей в сейсомлогической зрне от не сейсмологической в том что на пересечении сейсмошвов здания системами ставятся гибкие вставки(сейсмокомпенсаторы) и соответственно разрабатываются специальные узлы крепления... не являюсь так скажем последней инстанцией но на мой взгляд отличие лишь в этом. по оборудованию и по самому узлу могу проконсультировать
|
|
|
|
|
27.1.2014, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42754

|
Подскажите пожалуйста, еще один момент, при проходе через стены:
- Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом, упругие свойства которых имеют долговечность, сопоставимую с расчетным временем эксплуатации объекта;
Относится это к стенам нашего ТП из кирпичной кладки, как считаете?
В проекте выполненой сторонней организацией все трубы проходят просто через гильзы.
|
|
|
|
|
6.2.2014, 14:54
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
про вентиляху я б обратил внимание: - на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке - на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны
|
|
|
|
|
6.2.2014, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер.
Сообщение отредактировал jota - 6.2.2014, 16:15
|
|
|
|
|
11.2.2014, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42754

|
Цитата(jota @ 6.2.2014, 17:13)  Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер. Спасибо за совет про фильтр, не увидел. Про глушители согласен, лишний шум никчему, правда шум от насосов, скорее всего все заглушит)).
|
|
|
|
|
11.2.2014, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42754

|
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2014, 15:54)  про вентиляху я б обратил внимание: - на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке - на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны Если не смотреть на ляпы в оформлении и прочие казусы, то согласен, что здесь все просто. Работать будет круглосуточно. Должно же все простое работать)).
|
|
|
|
|
12.2.2014, 14:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
тогда так 7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года.
|
|
|
|
|
13.2.2014, 8:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42754

|
Цитата(ivan-l-ing @ 12.2.2014, 15:34)  тогда так 7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. Спасибо большое, этого не знал (не специалист в этом разделе).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|