Добрый день.
Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту.
Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании.
Спасибо.
Цитата(Valmon @ 14.1.2014, 12:30)

Добрый день.
Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту.
Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании.
Спасибо.
я хоть не проектировщик но внутренние инженерные системы в г. Сочи мы делали... так вот... на мой взгляд единственное отличие сетей в сейсомлогической зрне от не сейсмологической в том что на пересечении сейсмошвов здания системами ставятся гибкие вставки(сейсмокомпенсаторы) и соответственно разрабатываются специальные узлы крепления... не являюсь так скажем последней инстанцией но на мой взгляд отличие лишь в этом. по оборудованию и по самому узлу могу проконсультировать
Подскажите пожалуйста, еще один момент, при проходе через стены:
- Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом, упругие свойства которых имеют долговечность, сопоставимую с расчетным временем эксплуатации объекта;
Относится это к стенам нашего ТП из кирпичной кладки, как считаете?
В проекте выполненой сторонней организацией все трубы проходят просто через гильзы.
ivan-l-ing
6.2.2014, 14:54
про вентиляху
я б обратил внимание:
- на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке
- на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией
ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком
а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны
Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер.
Цитата(jota @ 6.2.2014, 17:13)

Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер.
Спасибо за совет про фильтр, не увидел. Про глушители согласен, лишний шум никчему, правда шум от насосов, скорее всего все заглушит)).
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2014, 15:54)

про вентиляху
я б обратил внимание:
- на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке
- на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией
ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком
а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны
Если не смотреть на ляпы в оформлении и прочие казусы, то согласен, что здесь все просто.
Работать будет круглосуточно. Должно же все простое работать)).
ivan-l-ing
12.2.2014, 14:34
тогда так
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года.
Цитата(ivan-l-ing @ 12.2.2014, 15:34)

тогда так
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года.
Спасибо большое, этого не знал (не специалист в этом разделе).