Valmon
Добрый день.
Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту.
Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании.
Спасибо.
JAROMIR
Цитата(Valmon @ 14.1.2014, 12:30) *
Добрый день.
Будьте добры, хотелось бы услышать критику по проекту.
Будем вести авторский надзор при строительстве фонтана, поэтому желательно услышать мнения коллег, какие недочеты, ошибки присутствуют, т.к. специалистов по ВК и ОВ с опытом проектирования в сейсмологической зоне у нас нет. А проект заказывался у сторонней компании.
Спасибо.

я хоть не проектировщик но внутренние инженерные системы в г. Сочи мы делали... так вот... на мой взгляд единственное отличие сетей в сейсомлогической зрне от не сейсмологической в том что на пересечении сейсмошвов здания системами ставятся гибкие вставки(сейсмокомпенсаторы) и соответственно разрабатываются специальные узлы крепления... не являюсь так скажем последней инстанцией но на мой взгляд отличие лишь в этом. по оборудованию и по самому узлу могу проконсультировать
Valmon
Подскажите пожалуйста, еще один момент, при проходе через стены:

- Жесткая заделка трубопровода в кладке стен и фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропуска труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор трубы не менее 0,2 м. Зазор должен заполняться эластичным водо- и газонепроницаемым материалом, упругие свойства которых имеют долговечность, сопоставимую с расчетным временем эксплуатации объекта;

Относится это к стенам нашего ТП из кирпичной кладки, как считаете?

В проекте выполненой сторонней организацией все трубы проходят просто через гильзы.
ivan-l-ing
про вентиляху
я б обратил внимание:
- на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке
- на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией
ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком
а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны
jota
Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер.
Valmon
Цитата(jota @ 6.2.2014, 17:13) *
Шумно будет, глушителей нет. Наверно лучше было бы вентиляторы ставить у наружной стены, затем глушители и там же нагреватель, тогда не надо было бы изолировать воздуховод. Ещё фильтр хоть G3 чтоб пыль не тащить в вентилятор и калорифер.


Спасибо за совет про фильтр, не увидел. Про глушители согласен, лишний шум никчему, правда шум от насосов, скорее всего все заглушит)).
Valmon
Цитата(ivan-l-ing @ 6.2.2014, 15:54) *
про вентиляху
я б обратил внимание:
- на то что забор и выброс воздуха близковаты друг к другу и вообще они на минусовой отметке
- на то что у вас система вентиляции совмещенная с воздушным отоплением + расчитанная на ассимиляцию влаги т.е. осмелюсь предположить с круглосуточной и круглогодичной эксплуатацией
ну а так в принципе простецкая системка никаких вредностей не указано, расчета нет - не проверишь, но и не прикопаешься, на что-то расчитана и ладно, если положительное П в экспертизе есть значит всё пучком
а так оформительские недочеты... нагреватель есть, датчик темп в комнате есть, а в характеристике температур нет, ну видимо по месту решат, ну и категории помещений где проходит вентиляха не указаны


Если не смотреть на ляпы в оформлении и прочие казусы, то согласен, что здесь все просто.
Работать будет круглосуточно. Должно же все простое работать)).
ivan-l-ing
тогда так
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года.
Valmon
Цитата(ivan-l-ing @ 12.2.2014, 15:34) *
тогда так
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для кругло-суточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года.


Спасибо большое, этого не знал (не специалист в этом разделе).