Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
wize
сообщение 5.7.2022, 14:11
Сообщение #1351





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)
[attachment=155206:acad__lin.png]

блеск! хорошая работа =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 5.7.2022, 14:24
Сообщение #1352





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:11) *
блеск! хорошая работа =)


Спасибо:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 14.7.2022, 13:39
Сообщение #1353





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.

Сообщение отредактировал wize - 14.7.2022, 13:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_07_14_133854.jpg ( 25,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 14.7.2022, 13:46
Сообщение #1354





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(wize @ 14.7.2022, 10:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 14.7.2022, 15:20
Сообщение #1355





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(TRVAIS @ 14.7.2022, 13:46) *
Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.

А можете привести пример?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 15.7.2022, 9:27
Сообщение #1356





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(wize @ 14.7.2022, 13:20) *
А можете привести пример?

Добрый день. Это соотношение радиуса отвода к его диаметру. Пример на фото.
Это значение можно менять в зависимости от задачи (и реального фактического элемента от производителя конечно) для аспирационных отводов например, как правило используют R/D=2.
Кстати и для прямоугольных отводов тоже можно менять радиус шейки (но только уже не через соотношение R/D) для этого надо использовать уже замену типовых изделий MCAD на компоненты. Как это выглядит см. скриншот (хорошо помогает в венткамерах, где не развернуться воздуховодами. Кстати изготовители запросто могут сделать минимальный радиус шейки для прямоугольного отвода в 50мм, вместо стандартного магикадовского в 150...)

Прикрепленный файл  R_и_D.png ( 30,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  50mm_rect.png ( 11,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Цитата(wize @ 14.7.2022, 11:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


В данном случае (на скриншоте)- соотношение R/D = 0.6. Возможно использован нетиповой компонент магикада или в настройках типов воздуховодов для данного диаметра выставлено такое значение.

Сообщение отредактировал TRVAIS - 15.7.2022, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
psydonor
сообщение 15.7.2022, 21:01
Сообщение #1357





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263168



Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_07_15_at_20.49.36.jpeg ( 96,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_07_15_at_20.50.05.jpeg ( 52,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_07_15_at_20.55.14.jpeg ( 124,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 18.7.2022, 8:59
Сообщение #1358





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(psydonor @ 15.7.2022, 21:01) *
Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((

Попробуйте архитектуру тоже в 3д отрисовать. Тогда должно сработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.7.2022, 9:05
Сообщение #1359





Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проверьте цвет и толщину линий архитектуры в слоях автокада. Цвет установите 7 (white)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 19.7.2022, 11:52
Сообщение #1360





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_07_19_115158.jpg ( 24,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 19.7.2022, 17:16
Сообщение #1361





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(wize @ 19.7.2022, 11:52) *
Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.

в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 19.7.2022, 23:23
Сообщение #1362





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(L.o.c.k.e. @ 19.7.2022, 17:16) *
в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать

Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 20.7.2022, 8:55
Сообщение #1363





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(wize @ 19.7.2022, 23:23) *
Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?

Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 20.7.2022, 21:26
Сообщение #1364





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(L.o.c.k.e. @ 20.7.2022, 8:55) *
Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет

Для порядковой нумерации элементов можно использоваться "автоиндекс". Я до конца не разобрался в тонкостях его работы, но по моему им удобнее порядково нумеровать одинаковые элементы и плюс он делает это автоматически (считает нумерацию в смысле).
Но идея с отчетом хорошая. Спасибо за подсказку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 2.8.2022, 9:21
Сообщение #1365





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Barns @ 12.11.2015, 22:19) *
Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.

Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.

Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па.
Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч.


Подниму старый вопрос расчета аэродинамики в магикаде. Предыдущие посты разных лет изучил, вроде все понял, сделал себе табличку из пары ячеек, где все это быстро складываю отнимаю по модулю. С обычными канальными вентиляторами, приточками все работает. Но давно мучает один вопрос. Ситуация такая проявляется при моделировании напорного участка от центробежного вентилятора типа ВР, где выхлоп имеет маленькое сечение, и скорость порой под 20-30 м/с. Динамическое давление большое. И получается на напорной сети картина ниже.

Прикрепленный файл  пример.png ( 44,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93


И как это понимать ума не приложу. Может кто разобрался с этим вопросом.

Либо вообще не моделировать заужение, а просто подбирать вентилятор как обычно, считая что динамика вся потеряется, и ее отнимать от полного при подборе по графикам.

Данные по всей системе такие:
Всас Нагнетание
ptot -566,3 ptot 204,0
pst -651,7 pst -130,5

На какое давление подбирать вентилятор?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 4.8.2022, 13:36
Сообщение #1366





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Может попробуете эту сеть смоделировать в одной системе (допустим всас), а не разбивать на участок нагнетания и всасывания. Может так логичнее всё окажется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
floringer
сообщение 18.8.2022, 12:16
Сообщение #1367





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.3.2020
Пользователь №: 374301



Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industrialist
сообщение 22.8.2022, 12:48
Сообщение #1368





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209847



Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 22.8.2022, 23:34
Сообщение #1369





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(floringer @ 18.8.2022, 12:16) *
Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.

на просторах интернета есть варианта...например на рутракере

Цитата(Industrialist @ 22.8.2022, 12:48) *
Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.

Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industrialist
сообщение 23.8.2022, 10:56
Сообщение #1370





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209847





Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
[/quote]
Хотелось бы узнать у коллег: какое минимальное падение давления на регулирующих клапанах и оборудовании принимаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Х
сообщение 9.10.2022, 0:18
Сообщение #1371





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35816



Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57) *
Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?

В установках пользователя вид этой менюшки поменять на классический и она перестанет появляться не по делу. В онлайн справке к магику есть, где про черчение воздуходов написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Х
сообщение 9.10.2022, 2:19
Сообщение #1372





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35816



Посетить мою домашнюю страницу


Сам искал несколько дней как успокоить это окно, чтоб не появлялось постоянно - замедляет работу оно, если птичку не поставить.

Сообщение отредактировал Александр Х - 9.10.2022, 2:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 39,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HARDMAN
сообщение 25.10.2022, 17:06
Сообщение #1373





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155553



Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)
[attachment=155206:acad__lin.png]

Не получается, подскажи пожалуйста что не так делаю. Линии подгрузил. В MagiCAD проекте для изоляции задал линии По типу. Дальше что делать не пойму, где задать эти линии. MagiCAD 2019.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bear_Hug
сообщение 31.10.2022, 12:06
Сообщение #1374





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211363



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При этом плодить DWG не хочется.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Bear_Hug - 31.10.2022, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Понома...
сообщение 31.10.2022, 12:08
Сообщение #1375





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2014
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359



Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:06) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При это плодить DWG не хочется.
Спасибо.


Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bear_Hug
сообщение 31.10.2022, 12:12
Сообщение #1376





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211363



Цитата(Александр Пономаренко @ 31.10.2022, 12:08) *
Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только


Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 31.10.2022, 12:52
Сообщение #1377





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:12) *
Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.

Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bear_Hug
сообщение 31.10.2022, 13:02
Сообщение #1378





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211363



Цитата(L.o.c.k.e. @ 31.10.2022, 12:52) *
Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.

нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 31.10.2022, 13:09
Сообщение #1379





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 13:02) *
нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!

Да точно, текущий. Давно уже с magicadom для автокада не работал, вот и подзабыл чуток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tarnovt
сообщение 11.11.2022, 23:05
Сообщение #1380





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2022
Пользователь №: 410782



Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных