> Magicad (Основные вопросы), Часть 3
jota
сообщение 15.4.2016, 23:10
Сообщение #661





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. 1.1 - не имеют практического смысла, учитывая то, что при расчёте теплопотерь закладывается не менее 10% запас.
2. Маги не считает однотрубных систем.
3. 4. При подборе прибора можете выбрать, указав точность подбора в процкнтах и выбрать необходимое превышение. Программа не видит ниш и т.д....
5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.4.2016, 0:45
Сообщение #662


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 15.4.2016, 23:10) *
5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение.

Читаю и плачу.
Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат.
Извините - это не о магиге - сорвался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 17.4.2016, 12:05
Сообщение #663





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



Цитата(Giedi Prime @ 15.4.2016, 16:38) *
Етить, я герой - все 3 ветки осилил cool.gif .
Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы:

В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад:


Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11?

п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет".

https://yadi.sk/d/zKsBfEunr4Vbj
https://yadi.sk/d/ZUndpTEDr4Ve2

тут базы рекуператоров и кондиционеров

Сообщение отредактировал ruslan2s - 17.4.2016, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.4.2016, 12:06
Сообщение #664





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Спасибо.


Цитата(Vano @ 16.4.2016, 0:45) *
Читаю и плачу.
Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат.

Во-во. Хотя на стадии П такого не требовали, но для коммерческого предложения по объекту (что по-сути та-же П) и в рабочке учесть нужно. Вся эта мелочёвка очень нехило по деньгам тянет. А ведь это в смете нужно учесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 20.4.2016, 12:46
Сообщение #665





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Старые магики считаю же отводы, переходы, тройники, хоть и обезличенные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.4.2016, 22:21
Сообщение #666





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Giedi Prime @ 20.4.2016, 12:06) *
А ведь это в смете нужно учесть.

Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.4.2016, 0:47
Сообщение #667


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 20.4.2016, 22:21) *
Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов.

Коэффициенты это хорошо
Цитата:
3) По манометрам тоже не понятно, у нас цена была на февраль и куплены они были тогда же!!! евро было по 89!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.4.2016, 18:55
Сообщение #668





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Возникла следующая проблема:
Начинаю работать в MaciCad. Нужна расчетная схема кольцевого водопровода. Отрисовал через _MAGIPCO кольцо, добавил виртуальные притоки (стояки), остался свободный конец.
при _MAGISIZ подборе сечений на ВСЕ участки выдает ошибку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на чертеже имеются не присоединенные к системе элементы ", включая отводы.

ПС помогает проектировщик вентиляции, но с этим помочь не смог.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.4.2016, 18:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD.jpg ( 53,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 22.4.2016, 20:11
Сообщение #669





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(jiexawcr @ 22.4.2016, 21:55) *
Возникла следующая проблема:

Сейчас экстрасенсы подтянуться, помогут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.4.2016, 13:09
Сообщение #670





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Попробую стать экстрасенсом: без проекта и чертежа(в архиве) никто помочь не может?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Desktop.rar ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.4.2016, 15:48
Сообщение #671





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samlil
сообщение 26.4.2016, 13:47
Сообщение #672





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131



Цитата(jiexawcr @ 25.4.2016, 15:48) *
Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает.

Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы.


Сообщение отредактировал samlil - 26.4.2016, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.4.2016, 19:30
Сообщение #673





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(samlil @ 26.4.2016, 13:47) *
Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы.

Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 26.4.2016, 19:47
Сообщение #674





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(jiexawcr @ 26.4.2016, 19:30) *
Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано.

А вы видео поглядите как кольца на сплинклерах считаются https://www.youtube.com/watch?v=RIXhRG6sRKc
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 3.5.2016, 11:23
Сообщение #675





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

Сообщение отредактировал andri1206 - 3.5.2016, 11:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2016_05_03_11_05_37.png ( 173,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 11.5.2016, 10:07
Сообщение #676





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23) *
кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

какой то из слоев заблокирован, посмотрите внимательно, заблокированным может бить и акадовский слой, не только магиковский
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 11:33
Сообщение #677





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



Коллеги нужна ваша помощь product modeller.
Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема.
Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d.
Кто нибудь разбирался?

Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 11.5.2016, 11:39
Сообщение #678





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 11:33) *
Коллеги нужна ваша помощь product modeller.
Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема.
Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d.
Кто нибудь разбирался?

В хелпе по моделлеру все написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 11:49
Сообщение #679





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



Цитата(heating @ 11.5.2016, 11:39) *
В хелпе по моделлеру все написано

Ну если все написано то поясните я не понимаю, что за значения нужно подставить вместо букв?
Volume params H и L он понятно возьмет из размеров, что такое a, b, d?

Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 13:54
Сообщение #680





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 11.5.2016, 14:32
Сообщение #681





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 13:54) *
А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon?

нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать.

Сообщение отредактировал heating - 11.5.2016, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 15:18
Сообщение #682





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



Цитата(heating @ 11.5.2016, 14:32) *
нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать.

А какую Troom принимает magicad и разве должно быть "(Tin-Tout)/2-Troom" а не "(Tin-Tout)/2*Troom"?
Или он берет все значения по DIN 75/65/20?

И под все написано, понимать фразу (все значения можно взять у производителя)?

Подскажите еще у производителя есть потери давления на разные типы теплообменников у конвекторов, где это можно задать в product modeller?

Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 15:42
Сообщение #683





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



Пардон не в себе =) deltaT=(Tin+Tout)/2-Troom
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 11.5.2016, 16:40
Сообщение #684





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 11:49) *
...что такое a, b, d?

Эмпирические коэффициенты, аппроксимация

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
theridiidae
сообщение 11.5.2016, 17:10
Сообщение #685





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626



Цитата(MC2007 @ 11.5.2016, 16:40) *
Эмпирические коэффициенты, аппроксимация

Их тоже запрашивать только у производителя?
А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 11.5.2016, 17:24
Сообщение #686





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 17:10) *
Их тоже запрашивать только у производителя?
А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора?

Коэффициенты проще запросить у производителя - форма внутреннего объема может быть достаточно сложной. Можно подобрать и самостоятельно. Взять несколько типоразмеров, залить водой, взвесить до и после, далее аппроксимировать :-)
Потерями давления в данном случае можно пренебречь. Либо жаловаться тут.

Сообщение отредактировал MC2007 - 11.5.2016, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pepyako
сообщение 12.5.2016, 9:12
Сообщение #687





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267273



Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь.
1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК.
2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать.

Сообщение отредактировал pepyako - 12.5.2016, 9:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 27,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  2.jpg ( 24,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dexter
сообщение 12.5.2016, 16:31
Сообщение #688





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013



Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23) *
кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

Заблокирован один из слоев magicada или текущий слой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noaccaunt
сообщение 16.5.2016, 13:37
Сообщение #689





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2015
Из: Комсомольск / Horishni Plavni
Пользователь №: 270876



Добрый день, специалисты! Помогите, пожалуйста, новичку. Есть два вопроса:
1 - выполнил простенькую двухтрубную горизонтальную систему отопления, на вводе на обратке установил автоматический балансировочник ASV-P , на подачу - ASV-M. При выполнении балансировки Magicad оповещает, что клапан не оснащен патрубком для замера давления. Подскажите, как оснащать то клапаны подобными патрубками?
2 - каким образом, товарищи специалисты, вы отображаете ультразвуковой расходомер счетчика тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samlil
сообщение 16.5.2016, 14:20
Сообщение #690





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131



Цитата(pepyako @ 12.5.2016, 9:12) *
Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь.
1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК.
2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать.

1. -
2. используй вирт. соединения с параметром "нет". задай расход и потери давления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2016_05_16_14h16_32.jpg ( 28,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных