Magicad (Основные вопросы), Часть 3 |
|
|
|
|
15.4.2016, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. 1.1 - не имеют практического смысла, учитывая то, что при расчёте теплопотерь закладывается не менее 10% запас. 2. Маги не считает однотрубных систем. 3. 4. При подборе прибора можете выбрать, указав точность подбора в процкнтах и выбрать необходимое превышение. Программа не видит ниш и т.д.... 5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2016, 0:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 15.4.2016, 23:10)  5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение. Читаю и плачу. Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат. Извините - это не о магиге - сорвался.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2016, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434

|
Цитата(Giedi Prime @ 15.4.2016, 16:38)  Етить, я герой - все 3 ветки осилил  . Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы: В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад: Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11? п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет". https://yadi.sk/d/zKsBfEunr4Vbjhttps://yadi.sk/d/ZUndpTEDr4Ve2тут базы рекуператоров и кондиционеров
Сообщение отредактировал ruslan2s - 17.4.2016, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Спасибо. Цитата(Vano @ 16.4.2016, 0:45)  Читаю и плачу. Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат. Во-во. Хотя на стадии П такого не требовали, но для коммерческого предложения по объекту (что по-сути та-же П) и в рабочке учесть нужно. Вся эта мелочёвка очень нехило по деньгам тянет. А ведь это в смете нужно учесть.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Старые магики считаю же отводы, переходы, тройники, хоть и обезличенные
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Giedi Prime @ 20.4.2016, 12:06)  А ведь это в смете нужно учесть. Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 0:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 20.4.2016, 22:21)  Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов. Коэффициенты это хорошо Цитата: 3) По манометрам тоже не понятно, у нас цена была на февраль и куплены они были тогда же!!! евро было по 89!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2016, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Возникла следующая проблема: Начинаю работать в MaciCad. Нужна расчетная схема кольцевого водопровода. Отрисовал через _MAGIPCO кольцо, добавил виртуальные притоки (стояки), остался свободный конец. при _MAGISIZ подборе сечений на ВСЕ участки выдает ошибку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на чертеже имеются не присоединенные к системе элементы ", включая отводы. ПС помогает проектировщик вентиляции, но с этим помочь не смог.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.4.2016, 18:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2016, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595

|
Цитата(jiexawcr @ 22.4.2016, 21:55)  Возникла следующая проблема: Сейчас экстрасенсы подтянуться, помогут
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2016, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Попробую стать экстрасенсом: без проекта и чертежа(в архиве) никто помочь не может?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2016, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2016, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131

|
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2016, 15:48)  Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает. Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы.
Сообщение отредактировал samlil - 26.4.2016, 13:47
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2016, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(samlil @ 26.4.2016, 13:47)  Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы. Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2016, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110

|
Цитата(jiexawcr @ 26.4.2016, 19:30)  Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано. А вы видео поглядите как кольца на сплинклерах считаются https://www.youtube.com/watch?v=RIXhRG6sRKc
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2016, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476

|
кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.
Сообщение отредактировал andri1206 - 3.5.2016, 11:25
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23)  кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012. какой то из слоев заблокирован, посмотрите внимательно, заблокированным может бить и акадовский слой, не только магиковский
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
Коллеги нужна ваша помощь product modeller. Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема. Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d. Кто нибудь разбирался?
Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 11:33
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110

|
Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 11:33)  Коллеги нужна ваша помощь product modeller. Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема. Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d. Кто нибудь разбирался? В хелпе по моделлеру все написано
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
Цитата(heating @ 11.5.2016, 11:39)  В хелпе по моделлеру все написано  Ну если все написано то поясните я не понимаю, что за значения нужно подставить вместо букв? Volume params H и L он понятно возьмет из размеров, что такое a, b, d?
Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 11:53
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110

|
Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 13:54)  А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon? нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать.
Сообщение отредактировал heating - 11.5.2016, 14:35
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
Цитата(heating @ 11.5.2016, 14:32)  нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать. А какую Troom принимает magicad и разве должно быть "(Tin-Tout)/2-Troom" а не "(Tin-Tout)/2*Troom"? Или он берет все значения по DIN 75/65/20? И под все написано, понимать фразу (все значения можно взять у производителя)? Подскажите еще у производителя есть потери давления на разные типы теплообменников у конвекторов, где это можно задать в product modeller?
Сообщение отредактировал theridiidae - 11.5.2016, 15:34
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
Пардон не в себе =) deltaT=(Tin+Tout)/2-Troom
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 11:49)  ...что такое a, b, d? Эмпирические коэффициенты, аппроксимация
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25626

|
Цитата(MC2007 @ 11.5.2016, 16:40)  Эмпирические коэффициенты, аппроксимация Их тоже запрашивать только у производителя? А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2016, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407

|
QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 17:10)  Их тоже запрашивать только у производителя? А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора? Коэффициенты проще запросить у производителя - форма внутреннего объема может быть достаточно сложной. Можно подобрать и самостоятельно. Взять несколько типоразмеров, залить водой, взвесить до и после, далее аппроксимировать :-) Потерями давления в данном случае можно пренебречь. Либо жаловаться тут.
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.5.2016, 17:26
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2016, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267273

|
Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь. 1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК. 2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать.
Сообщение отредактировал pepyako - 12.5.2016, 9:12
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 27,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
2.jpg ( 24,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2016, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013

|
Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23)  кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012. Заблокирован один из слоев magicada или текущий слой
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2016, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2015
Из: Комсомольск / Horishni Plavni
Пользователь №: 270876

|
Добрый день, специалисты! Помогите, пожалуйста, новичку. Есть два вопроса: 1 - выполнил простенькую двухтрубную горизонтальную систему отопления, на вводе на обратке установил автоматический балансировочник ASV-P , на подачу - ASV-M. При выполнении балансировки Magicad оповещает, что клапан не оснащен патрубком для замера давления. Подскажите, как оснащать то клапаны подобными патрубками? 2 - каким образом, товарищи специалисты, вы отображаете ультразвуковой расходомер счетчика тепла?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2016, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.3.2008
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131

|
Цитата(pepyako @ 12.5.2016, 9:12)  Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь. 1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК. 2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать. 1. - 2. используй вирт. соединения с параметром "нет". задай расход и потери давления.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|